    سلام دوستان عزیز محافظ برق وقتی وصل می کنم برق بعد اینکه وصل میشود بعد چند ثانیه قطع میشود دوباره شروع به شمارش دوباره وصل قطع میشود همین روند ادامه پیدا میکنید لطفا بفرمائید مشکل از کجاست
    جدیدترین ویرایش توسط SORONA99; ۲۲:۲۷ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴.

    #2
    پاسخ : مشکل در محافظ برق

    با سلام:
    قلب این دستگاه ازیک ایسی LM324 که یک ای سی با 4 آپ امپ در درون آن تشکیل شده می باشد که متاسفانه روی این بدنه آی سی یا نا خوانا یا به عمدپاک شده است. سعی کنید ازیکسوکت 14 پایه استفاده کنید و سپس آی سی را روی سوکت قرار دهید. تا در دفعات بعد تعویضراحت تر باشد.
    علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
    نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مشکل در محافظ برق

      ممنون مهندس تحیری یعنی مشکل از آی سی است مشکل از خازن آن نیست پس آی سی آنرا تعویض درست میشه یانه

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : مشکل در محافظ برق

        نوشته اصلی توسط SORONA99 نمایش پست ها
        ممنون مهندس تحیری یعنی مشکل از آی سی است مشکل از خازن آن نیست پس آی سی آنرا تعویض درست میشه یانه
        با سلام:
        آیا روی آی سی LM324نوشته شده بود یا نه؟ خازن ها از روی شکل ظاهری باد کرده بنظر نمی رسند. اگر خواستی آی سی را تعویض کنید حتما باسوکت استفاده کنید. به احتمال قوی با تعویض آی سی مشکل باید حل شود.
        علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
        نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : مشکل در محافظ برق

          ممنون مهندس تحیری مشکل از آی سی بوده سپاس بیکران از راهنمایی شما

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : مشکل در محافظ برق

            سلام دوستان عزیز سوالی داشتم محافظ بعد وصل کردن به برق چراغ قرمز روشن بعد چراغ زرد روشن اما سبز نمیشود مشکل از چیست ممنون از شما

            دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

            سلام دوستان عزیز سوالی داشتم محافظ بعد وصل کردن به برق چراغ قرمز روشن بعد چراغ زرد روشن اما سبز نمیشود مشکل از چیست ممنون از شما

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : مشکل در محافظ برق

              درود بر همگی
              یه محافظ دارم مشکل عجیبی داره
              شبها ساعت 12-2 به بعد هر چند دقیقه قطع و وصل میشه .
              آی سی شو عوض کردم ولی باز همین مشکل هست . قطعاتشم تست کردم مشکلی نداشتن .
              علتش نوسان برقم نیست (البته یه جا خوندم که احتمالا ولتاژ آستانه قطع مدار پایینه و با کوچترین تغییری تو ولتاژ ورودیش مدار قطع میشه . ولی اگه اینجوره چرا فقط شبها بعد ساعت 2 ) . چون اگه نوسان بود بقیه محافظهای تو خونه بایدهمین مشکلو داشته باشن .
              پریزی که بهش وصل کردمم تست کردم مشکلی نداشت .

              به نظرتون علتش چیه ؟


              دیدگاه


                #8
                پاسخ : مشکل در محافظ برق

                نوشته اصلی توسط erfan-messi نمایش پست ها
                درود بر همگی
                یه محافظ دارم مشکل عجیبی داره
                شبها ساعت 12-2 به بعد هر چند دقیقه قطع و وصل میشه .
                آی سی شو عوض کردم ولی باز همین مشکل هست . قطعاتشم تست کردم مشکلی نداشتن .
                علتش نوسان برقم نیست (البته یه جا خوندم که احتمالا ولتاژ آستانه قطع مدار پایینه و با کوچترین تغییری تو ولتاژ ورودیش مدار قطع میشه . ولی اگه اینجوره چرا فقط شبها بعد ساعت 2 ) . چون اگه نوسان بود بقیه محافظهای تو خونه بایدهمین مشکلو داشته باشن .
                پریزی که بهش وصل کردمم تست کردم مشکلی نداشت .

                به نظرتون علتش چیه ؟


                باسلام:
                ولتاژبرق شهر همیشه 220 ولت ثابت نیست. در هنگام غروب آفتاب با تاریک شدن هوا کمی افت پیدا میکند و بعد از تاریکی بعلت مصرف زیاد تر کم تر میشود. بعد ازساعت 12 شب به بعد بعلت خاموش شدن مصرف کننده ها، ازقبیل تلویزیون، چراغ ها و ... مصرف کم شده و ولتاژبرق بالاتر می رود. چون این مشکل حدود ساعت 12 ای 2 شب رخ می رهد، در این ساعت ها یک ولت متر موازی با برق ورودی محافظ ببندید و ببینید آیا در این ساعات چقدر نوسان دارید. ( به محض قطع و وصل محافظ ولتاژ، تغیرات ولتاژیرا مشاهده کنید و سپس نتیجه آزمایش را گزارش کنید).
                علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
                نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : مشکل در محافظ برق

                  نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست ها
                  با سلام:
                  آیا روی آی سی LM324نوشته شده بود یا نه؟ خازن ها از روی شکل ظاهری باد کرده بنظر نمی رسند. اگر خواستی آی سی را تعویض کنید حتما باسوکت استفاده کنید. به احتمال قوی با تعویض آی سی مشکل باید حل شود.
                  باسلام استاد عزیز سوال داشتم در تعمیر دیگری با تعویض آیسی مشکل برطرف شود اما به محض وصل کردن بار دوباره خاموش میشود ممنون میشه اگه راهنمایی کنید
                  جدیدترین ویرایش توسط SORONA99; ۱۱:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳.

                  دیدگاه


                    #10
                    Re: مشکل در محافظ برق

                    نوشته اصلی توسط SORONA99 نمایش پست ها
                    سلام دوستان عزیز محافظ برق وقتی وصل می کنم برق بعد اینکه وصل میشود بعد چند ثانیه قطع میشود دوباره شروع به شمارش دوباره وصل قطع میشود همین روند ادامه پیدا میکنید لطفا بفرمائید مشکل از کجاست
                    سلام
                    از روی ظاهر مدار میتونم بگم که ترانزیستور Q1 سوخته چون تغییر شکل داده و همچنین آیسی همانطور که آقای تحریری گفتند سوخته دیود های قرمز رنگ مدار رو تست کنید چون اینها جریان پایین هستند
                    این مشکل رو تجربه کردم
                    یا اینکه از نزدیک دیدم و دارم نظر میدم
                    بعضی ها به اشتباه فکر میکنن من تعمیر کارم و دارم راه حل میگم

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : مشکل در محافظ برق

                      نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست ها
                      باسلام:
                      ولتاژبرق شهر همیشه 220 ولت ثابت نیست. در هنگام غروب آفتاب با تاریک شدن هوا کمی افت پیدا میکند و بعد از تاریکی بعلت مصرف زیاد تر کم تر میشود. بعد ازساعت 12 شب به بعد بعلت خاموش شدن مصرف کننده ها، ازقبیل تلویزیون، چراغ ها و ... مصرف کم شده و ولتاژبرق بالاتر می رود. چون این مشکل حدود ساعت 12 ای 2 شب رخ می رهد، در این ساعت ها یک ولت متر موازی با برق ورودی محافظ ببندید و ببینید آیا در این ساعات چقدر نوسان دارید. ( به محض قطع و وصل محافظ ولتاژ، تغیرات ولتاژیرا مشاهده کنید و سپس نتیجه آزمایش را گزارش کنید).

                      درود
                      شرمنده چند وقت به نت دسترسی نداشتم .
                      2تا محافظ دارم با مشکل شبیه هم . همین کاری که گفتید انجام دادم .
                      یکیشون تو یه لحظه قطع و وصل میشه . اونو ولتاژ گرفتم یه افت داره تا حدود 67 ولت افت داره و سریعا برمیگرده 230 ولت . ( وقتی کلا از برق میکشم و دوباره وصلش میکنم و تایم تاخیرش شروع میشه . قبلا زمان تاخیرش 5 دقیقه بود الان حدودا شده 2 دقیقه بدون اینکه خودم تغییرش بدم )
                      محافظ دوم قطع میشه و طبق زمان شارژش دوباره وصل میشه .

                      ولتاژ پریزم گرفتم مشکلی نداشت نهایت نوسانش بین 220 تا 230 بود .
                      جدیدترین ویرایش توسط erfan-messi; ۰۰:۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳.

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : مشکل در محافظ برق

                        سلام
                        یه محافظ دارم بدون تاخیر روشن میشه و صدای رله زمان وصل برق میاد.دیودها رو تست کردم سالم هستن.خرومی کامل هم داره.در زمان وصل برق چراغ سبز کامل روشنه و چراغ زرد تاخیری نیمه روشن میمونه.علتش چیه ک تاخیر نداره؟؟؟؟

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : مشکل در محافظ برق

                          با سلام ایسی رو تعویض کنید

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : مشکل در محافظ برق

                            دوست عزیز سلام،
                            من یک محافظ برق یخچال دارم که وقتی به برق میزنم چراغ زرد روشن میشه و بعد از 6 دقیقه چراغ زرد خاموش ولی چراغ سبز روشن نمیشه، تست کردم ال ای دی سبز سوخته بود تعویض کردم، بعد از اون فقط یکبار سبز شد و برق وصل شد ولی برای تست دوباره محافظ رو از برق در آوردم و دوباره به برق زدم ولی دوباره ال ای دی سبز سوخت، اجزا مدار رو تست کردم یک دیود 4148 سوخته بود تعویض کردم ولی باز درست نشد،لحظه ای که چراغ زرد خاموش میشه و چراغ سبز روشن نمیشه ولتاژ دو سر ال ای دی رو میگیرم نزدیک به 22 ولت هستش قطب منفی ال ای دی از منفی خازن تایمر میاد و مثبت لامپ هم به یکی از پایه های ترانزیستور BC547 وصله در ضمن (ترانزیستور، خازن پلی استر، آی سی LM324N) رو هم عوض کردم و تاثیری نداره
                            دوستان ممنون میشم اگر کمکم کنید ایراد واقعا برام عجیبه

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : مشکل در محافظ برق

                              نوشته اصلی توسط amirforu نمایش پست ها
                              دوست عزیز سلام،
                              من یک محافظ برق یخچال دارم که وقتی به برق میزنم چراغ زرد روشن میشه و بعد از 6 دقیقه چراغ زرد خاموش ولی چراغ سبز روشن نمیشه، تست کردم ال ای دی سبز سوخته بود تعویض کردم، بعد از اون فقط یکبار سبز شد و برق وصل شد ولی برای تست دوباره محافظ رو از برق در آوردم و دوباره به برق زدم ولی دوباره ال ای دی سبز سوخت، اجزا مدار رو تست کردم یک دیود 4148 سوخته بود تعویض کردم ولی باز درست نشد،لحظه ای که چراغ زرد خاموش میشه و چراغ سبز روشن نمیشه ولتاژ دو سر ال ای دی رو میگیرم نزدیک به 22 ولت هستش قطب منفی ال ای دی از منفی خازن تایمر میاد و مثبت لامپ هم به یکی از پایه های ترانزیستور BC547 وصله در ضمن (ترانزیستور، خازن پلی استر، آی سی LM324N) رو هم عوض کردم و تاثیری نداره
                              دوستان ممنون میشم اگر کمکم کنید ایراد واقعا برام عجیبه
                              سلام،بهتره از پشت و روی برد محافظتون عکس بگیرین و اینجا
                              بذارین تا بنده بتونم خیلی خوب بهتون کمک کنم.
                              موفق و پیروز باشید.

                              دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                              راستی نمیدونم چرا این تاپیک که فقط دو صفحه داره چندین
                              کاربر بر چسب زده داره

                              دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                              نوشته اصلی توسط SORONA99 نمایش پست ها
                              باسلام استاد عزیز سوال داشتم در تعمیر دیگری با تعویض آیسی مشکل برطرف شود اما به محض وصل کردن بار دوباره خاموش میشود ممنون میشه اگه راهنمایی کنید
                              سلام،علت این مشکل ضعیف بودن جریان دهی شبکه یا
                              پر مصرف بودن مصرف کننده هست.موفق باشید.
                              مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه: