    سلام
    آیا میشه یک کلید رو از فاصله دور مثلاً ۱۰۰ متر مستقیم به میکرو وصل کرد ؟ اگه نه روشش چیه ؟

    #2
    پاسخ : اتصال کلید به میکرو از فاصله دور

    درود، منظورتون اینه سیم بکشید ؟ مشکلی نداره میتونید انجام بدید ، ولی خب راه های بی سیم هم بررسی کنید البته بسته به شرایط شما داره

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : اتصال کلید به میکرو از فاصله دور

      بله مستقیم با سیم به یک میکرو وصل بشه که در فاصله ی 100 متری کلید قرار داره .
      کارش خیلی مهمه و نباید میکرو اشتباه کنه . اگه فاصله زید باشه امکان نداره اشتباه کنه ؟؟

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : اتصال کلید به میکرو از فاصله دور

        طول سیم فقط باعث افت ولتاژ میشه . با ۵ ولت تست کنید ، اگر افت زیادی داشت به جای ۵ ولت ، مثلاً ۱۲ ولت روی کلید بندازید و اینطرف با واسطه یک آی سی بافر ، اوپتو و ... ، کلید رو به میکرو وصل کنید . بافر برای ولتاژ ۵ ولت هم میتونه مفید باشه. سیم استفاده شده رشته بهم تابیده نباشند .

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : اتصال کلید به میکرو از فاصله دور

          نوشته اصلی توسط Masood Ashoori نمایش پست ها
          طول سیم فقط باعث افت ولتاژ میشه . با ۵ ولت تست کنید ، اگر افت زیادی داشت به جای ۵ ولت ، مثلاً ۱۲ ولت روی کلید بندازید و اینطرف با واسطه یک آی سی بافر ، اوپتو و ... ، کلید رو به میکرو وصل کنید . بافر برای ولتاژ ۵ ولت هم میتونه مفید باشه. سیم استفاده شده رشته بهم تابیده نباشند .
          سلام لطف میکنید دلیل اینکه سیم ها تابیده نباشه رو توضیح بدید
          قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : اتصال کلید به میکرو از فاصله دور

            نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست ها
            سلام لطف میکنید دلیل اینکه سیم ها تابیده نباشه رو توضیح بدید
            درود . به دلیل خاصیت سلفی و خازنی که ممکنه بین دو رشته ایجاد بشه می*تونه روی ولتاژ تاثیر بیشتری بذاره به نظرم سیم ساده عملکرد بهتری خواهد داشت *. در موارد خاص مثل انتقال دیتا در کابل شبکه ، زوج های بهم تابیده دارای دیتا با جهت مخالف هستند که این تابیدگی حتی مفید هم هست .

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : اتصال کلید به میکرو از فاصله دور

              نوشته اصلی توسط Masood Ashoori نمایش پست ها
              درود . به دلیل خاصیت سلفی و خازنی که ممکنه بین دو رشته ایجاد بشه می*تونه روی ولتاژ تاثیر بیشتری بذاره به نظرم سیم ساده عملکرد بهتری خواهد داشت *. در موارد خاص مثل انتقال دیتا در کابل شبکه ، زوج های بهم تابیده دارای دیتا با جهت مخالف هستند که این تابیدگی حتی مفید هم هست .
              با تشکر از شما
              قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : اتصال کلید به میکرو از فاصله دور

                این فاصله که مجاور سیم هی برق نیست؟
                وقتی فاصله زیاد میشه مسله نویز هم پیش میاد
                ممکنه یهقطع و وصل مهتابی یا روشن شدن یه فن یه پالس بده به میکرو

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : اتصال کلید به میکرو از فاصله دور

                  برعکس تصور دوستان باید شما از دو رشته سیم به هم تابیده شده مثبت و منفی استفاده کنید(سیم تویست شده) بعد یک هسته ترویدی فریتی برمیدارید و سیم رو چند دور از وسطش رد می کنید و بعد سیم مسیرش رو ادامه بده. یک مقاومت 22 اهم هم با سیم مثبت به صورت سری قرار بدید. اگر من بودم ولتاژ سیم رو بالا می بردم تا سیگنال نویز درصد خیلی کمی از دامنه ولتاژ رو به خودش اختصاص بده و راحت تر بشه فیلترش کرد. برای اطلاعات بیشتر به کتاب طراحی بردهای پیشرفته نوشته کاوه فارغی مراجعه کنید. معمولا برای ارسال دیتا در فواصل زیاد بهتر هست از ای سی هایی که مخصوص این کار هستند مثلا ای سی های RS485 استفاده کنید این ای سی ها دیتا رو به صورت تفاضلی ارسال و دریافت می کنند و به همین دلیل سیگنال نویز به سرعت شناسایی و راحت از دیتا حذف می شود.
                  جدیدترین ویرایش توسط amin20107; ۲۲:۵۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵. دلیل: تکیمل
                  گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
                  همیشه آخر همه چیز خوبه، اگر هم هنوز خوب نشده پس هنوز آخرش نشده(چارلی چاپلین)

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : اتصال کلید به میکرو از فاصله دور

                    دقیقا برعکس ،به علت خاصیت خازنی دو سیم موازی باید از سیم های به هم تابیده استفاده کرد.

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : اتصال کلید به میکرو از فاصله دور

                      [MENTION=120602]amin20107[/MENTION]
                      [MENTION=11105]naser_y[/MENTION]

                      درود. تنها مولفه ذکر شده در مشخصات سیم تابیده شده ، روی سیگنال و دیتا و ... هست ، در مورد افت ولتاژ منبع معتبری پیدا نکردم که تاثیر مثبت یا منفی دارد ! بنده نسبت به این خاصیت سلفی آگاهم ،

                      لطفا اگر منبعی در مورد تاثیر تابیدگی سیم ،* در کاهش یا افزایش افت ولتاژ در متراژ معلوم هست ذکر بفرمایید . متشکرم

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : اتصال کلید به میکرو از فاصله دور

                        نوشته اصلی توسط Masood Ashoori نمایش پست ها
                        @amin20107
                        @naser_y

                        درود. تنها مولفه ذکر شده در مشخصات سیم تابیده شده ، روی سیگنال و دیتا و ... هست ، در مورد افت ولتاژ منبع معتبری پیدا نکردم که تاثیر مثبت یا منفی دارد ! بنده نسبت به این خاصیت سلفی آگاهم ،

                        لطفا اگر منبعی در مورد تاثیر تابیدگی سیم ،* در کاهش یا افزایش افت ولتاژ در متراژ معلوم هست ذکر بفرمایید . متشکرم
                        منظور من درباره افت ولتاژ نبود فقط جهت جلوگیری از نویز این پیشنهاد رو دادم
                        گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
                        همیشه آخر همه چیز خوبه، اگر هم هنوز خوب نشده پس هنوز آخرش نشده(چارلی چاپلین)

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : اتصال کلید به میکرو از فاصله دور

                          نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست ها
                          برعکس تصور دوستان باید شما از دو رشته سیم به هم تابیده شده مثبت و منفی استفاده کنید(سیم تویست شده) بعد یک هسته ترویدی فریتی برمیدارید و سیم رو چند دور از وسطش رد می کنید و بعد سیم مسیرش رو ادامه بده. یک مقاومت 22 اهم هم با سیم مثبت به صورت سری قرار بدید. اگر من بودم ولتاژ سیم رو بالا می بردم تا سیگنال نویز درصد خیلی کمی از دامنه ولتاژ رو به خودش اختصاص بده و راحت تر بشه فیلترش کرد. برای اطلاعات بیشتر به کتاب طراحی بردهای پیشرفته نوشته کاوه فارغی مراجعه کنید. معمولا برای ارسال دیتا در فواصل زیاد بهتر هست از ای سی هایی که مخصوص این کار هستند مثلا ای سی های RS485 استفاده کنید این ای سی ها دیتا رو به صورت تفاضلی ارسال و دریافت می کنند و به همین دلیل سیگنال نویز به سرعت شناسایی و راحت از دیتا حذف می شود.
                          مهندس چقدر کار رو سخت میکنی ، صرف یک کلید هست نه انتقال یک رشته دیتا که نیازی به پروتکل ارتباطی باشه

                          شما اگه دیدی نویز افتاد روی سیمت به جای 5 ولت از 12 یا 15 یا 24 ولت استفاده کن، قبل از رسیدن به میکرو هم تقسیم مقاومتی کن، نویز هم به همون مقدار تقسیم میشه و تو مقادیر LOGIC تاثیری نمیزاره.
                          رفقا مهم نیست چطوری بازی می کنید؛ اگه شروع نکنید، قطعا بازنده هستید.

                          دیدگاه