    کنترل فاز تکفاز

    سلام من دنبال قطعه ای هستم مشابه با کنترل فاز ولی از نوع تک فاز اون باشه. در مورد کنترل فاز سه فاز عملکرد اون این طوره که اگه جای دو فاز عوض بشه کنترل فاز مدار فرمان رو قطع میکنه و فرمان به مدار نمیده. میخوام همین عملکرد رو در مدار تکفاز داشته باشم که قطعه ای باشه که اگه جای فاز و نول اون قطعه عوض بشه فرمان رو قطع بکنه آیا کسی چیزی رو میشناسه؟
    کنترل فاز تکفاز در بازار موجوده ولی در اونها اگه جای فاز و نول عوض بشه بازهم فرمان میدن و فقط ولتاژ رو کنترل میکنن.

    #2
    پاسخ : کنترل فاز تکفاز

    نوشته اصلی توسط mehdi1020 نمایش پست ها
    سلام من دنبال قطعه ای هستم مشابه با کنترل فاز ولی از نوع تک فاز اون باشه. در مورد کنترل فاز سه فاز عملکرد اون این طوره که اگه جای دو فاز عوض بشه کنترل فاز مدار فرمان رو قطع میکنه و فرمان به مدار نمیده. میخوام همین عملکرد رو در مدار تکفاز داشته باشم که قطعه ای باشه که اگه جای فاز و نول اون قطعه عوض بشه فرمان رو قطع بکنه آیا کسی چیزی رو میشناسه؟
    کنترل فاز تکفاز در بازار موجوده ولی در اونها اگه جای فاز و نول عوض بشه بازهم فرمان میدن و فقط ولتاژ رو کنترل میکنن.
    با سلام در موتور سه فاز وقتی یکی از فاز ها قطع بشه بخاطر اینکه
    موتور دو فاز نشه و نسوزه از کنترل فاز استفاده میشه حالا برای تکفاز
    شما می خواهید چه مداری راه اندازی کنید خودتون گفتید
    وقتی جای دو فاز عوض بشه کنترل فاز قطع میکنه
    جدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵.
    قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : کنترل فاز تکفاز

      واسه چی میخوای ایکار رو انجام بدی ؟
      عموما جای فاز و نول عوض بشه مشکلی پیش نمیاد

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : کنترل فاز تکفاز

        نوشته اصلی توسط ehsanbagheri نمایش پست ها
        واسه چی میخوای ایکار رو انجام بدی ؟
        عموما جای فاز و نول عوض بشه مشکلی پیش نمیاد
        دوست عزیز. در مورد بالابرهای تکفاز که توی نمایشگاه های فرش بکار میره وقتی که جای فاز و نول در این بالابرها عوض بشه منجر به برق گرفتگی میشه چون برخی موتورها در این حالت برق القایی ایجاد میکنن. برای همین باید حتما سیم فاز و نول در این بالابرها درست وصل بشن. ولی مسئله اینجاست که صاحب نمایشگاه میخواد بالابر او دوشاخ داشته باشه و طبیعی هست که در این حالت برخی مواقع جای فاز و نول عوض میشه. من مجبورم قطعه ای پیدا کنم که اگه فاز و نول برعکس بشن مدار فرمان رو قطع بکنه. و هر راه دیگه ای رو تست کردم به دلیل سهل انگاری کارکنان نمایشگاه به نتیجه نمیرسه. مثلا من اگه بخوام فاز رو مستقیم به فیوز برق وصل کنم صاحب نمایشگاه مخالفت میکنه.

        دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

        نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست ها
        با سلام در موتور سه فاز وقتی یکی از فاز ها قطع بشه بخاطر اینکه
        موتور دو فاز نشه و نسوزه از کنترل فاز استفاده میشه حالا برای تکفاز
        شما می خواهید چه مداری راه اندازی کنید خودتون گفتید
        وقتی جای دو فاز عوض بشه کنترل فاز قطع میکنه
        سلام کنترل فاز سه فاز هم اون کاربردی رو داره که شما فرمودین و هم اینکه اگه در کنترل فاز جای دو فاز عوض بشه کنترل فاز مدار فرمان رو وصل نمیکنه من حالا میخوام یه قطعه پیدا کنم که تکفاز باشه ولی اگه جای فاز و نول در اون قطعه عوض بشه مدار فرمان قطع بشه این رو واسه یه مدار کنتاکتوری ساده چپ گرد راست گرد ولی تکفاز میخوام.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : کنترل فاز تکفاز

          نوشته اصلی توسط mehdi1020 نمایش پست ها
          دوست عزیز. در مورد بالابرهای تکفاز که توی نمایشگاه های فرش بکار میره وقتی که جای فاز و نول در این بالابرها عوض بشه منجر به برق گرفتگی میشه چون برخی موتورها در این حالت برق القایی ایجاد میکنن. برای همین باید حتما سیم فاز و نول در این بالابرها درست وصل بشن. ولی مسئله اینجاست که صاحب نمایشگاه میخواد بالابر او دوشاخ داشته باشه و طبیعی هست که در این حالت برخی مواقع جای فاز و نول عوض میشه. من مجبورم قطعه ای پیدا کنم که اگه فاز و نول برعکس بشن مدار فرمان رو قطع بکنه. و هر راه دیگه ای رو تست کردم به دلیل سهل انگاری کارکنان نمایشگاه به نتیجه نمیرسه. مثلا من اگه بخوام فاز رو مستقیم به فیوز برق وصل کنم صاحب نمایشگاه مخالفت میکنه.

          دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم



          سلام کنترل فاز سه فاز هم اون کاربردی رو داره که شما فرمودین و هم اینکه اگه در کنترل فاز جای دو فاز عوض بشه کنترل فاز مدار فرمان رو وصل نمیکنه من حالا میخوام یه قطعه پیدا کنم که تکفاز باشه ولی اگه جای فاز و نول در اون قطعه عوض بشه مدار فرمان قطع بشه این رو واسه یه مدار کنتاکتوری ساده چپ گرد راست گرد ولی تکفاز میخوام.
          با سلام به نظرم مداری که دنبالش هستی آشکار ساز خط گرم نام داره
          که بتونه کارتو راه بندازه این مدارها دارای یک حلقه در سرشون هست
          که وقتی نزدیک سیم برق دار میشه یک ولتاژ کوچک توش القا میشه
          و ال ای دی رو روشن کنه حالا چطوری کار شما رو راه میندازه شما
          فرض کنید دو تا سیم داری سیم یک و سیم دو وقتی سیم یک فاز
          میشه بدنه برق دار میشه پس سر این مدار نزدیک سیم یک قرار
          میگیره و ال ای دی روشن میشه اگر این سیم یک نول باشه بدنه
          برق دار نمیشه ال ای دی روشن نمیشه من اگه مدارشو پیدا کردم
          برات می زارم ولی این نکته رو فراموش نکن مدیر هر قسمت اگر مدیر
          فرش فروشی در کار برق تخصص نداره نباید جلوی اجرای موارد ایمنی
          توسط شما رو بگیره و باید در این شرایط بدنه این وسایل به آرت متصل
          باشه اگر خود شما هم مدار رو پیدا کردی باید بجای ال ای دی رله بزاری
          و برق دستگاه رو از تیغه های رله رد کنی که رله بتونه عمل کنه و در
          موقع لازم برق رو قطع کنه
          جدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۰۲:۰۶ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶.
          قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : کنترل فاز تکفاز

            نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست ها
            با سلام به نظرم مداری که دنبالش هستی آشکار ساز خط گرم نام داره
            که بتونه کارتو راه بندازه این مدارها دارای یک حلقه در سرشون هست
            که وقتی نزدیک سیم برق دار میشه یک ولتاژ کوچک توش القا میشه
            و ال ای دی رو روشن کنه حالا چطوری کار شما رو راه میندازه شما
            فرض کنید دو تا سیم داری سیم یک و سیم دو وقتی سیم یک فاز
            میشه بدنه برق دار میشه پس سر این مدار نزدیک سیم یک قرار
            میگیره و ال ای دی روشن میشه اگر این سیم یک نول باشه بدنه
            برق دار نمیشه ال ای دی روشن نمیشه من اگه مدارشو پیدا کردم
            برات می زارم ولی این نکته رو فراموش نکن مدیر هر قسمت اگر مدیر
            فرش فروشی در کار برق تخصص نداره نباید جلوی اجرای موارد ایمنی
            توسط شما رو بگیره و باید در این شرایط بدنه این وسایل به آرت متصل
            باشه اگر خود شما هم مدار رو پیدا کردی باید بجای ال ای دی رله بزاری
            و برق دستگاه رو از تیغه های رله رد کنی که رله بتونه عمل کنه و در
            موقع لازم برق رو قطع کنه
            ممنون دوست عزیز متاسفانه ارت توی بیشتر نمایشگاه های فرش نیست چون برق کارهای خانگی ارت رو نمیذارن. و گذاشتن ارت روی همه پریزهای نمایشگاه فرش کار هزینه بری هست آشکار ساز خط گرم رو گشتم ولی چیزی پیدا نکردم اگه مدارش رو برام بذاری یه دنیا ازت ممنون میشم.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : کنترل فاز تکفاز

              نوشته اصلی توسط mehdi1020 نمایش پست ها
              ممنون دوست عزیز متاسفانه ارت توی بیشتر نمایشگاه های فرش نیست چون برق کارهای خانگی ارت رو نمیذارن. و گذاشتن ارت روی همه پریزهای نمایشگاه فرش کار هزینه بری هست آشکار ساز خط گرم رو گشتم ولی چیزی پیدا نکردم اگه مدارش رو برام بذاری یه دنیا ازت ممنون میشم.
              با سلام اگه پیدا کردم برات میزارم ولی بهت قول میدم مشابه اون
              رو خودت دیدی قبلاً مثل فاز متر بود می گرفتی نزدیک سیم برق دار
              led روشن میشد خوب باید با خلاقیت خودت یکسری کارها روی اون
              انجام بدی در مورد فاز متر های غیر تماسی هم یک سرچی
              انجام بده بد نیست
              جدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۱۲:۵۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶.
              قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : کنترل فاز تکفاز

                نوشته اصلی توسط mehdi1020 نمایش پست ها
                دوست عزیز. در مورد بالابرهای تکفاز که توی نمایشگاه های فرش بکار میره وقتی که جای فاز و نول در این بالابرها عوض بشه منجر به برق گرفتگی میشه چون برخی موتورها در این حالت برق القایی ایجاد میکنن. برای همین باید حتما سیم فاز و نول در این بالابرها درست وصل بشن. ولی مسئله اینجاست که صاحب نمایشگاه میخواد بالابر او دوشاخ داشته باشه و طبیعی هست که در این حالت برخی مواقع جای فاز و نول عوض میشه. من مجبورم قطعه ای پیدا کنم که اگه فاز و نول برعکس بشن مدار فرمان رو قطع بکنه. و هر راه دیگه ای رو تست کردم به دلیل سهل انگاری کارکنان نمایشگاه به نتیجه نمیرسه. مثلا من اگه بخوام فاز رو مستقیم به فیوز برق وصل کنم صاحب نمایشگاه مخالفت میکنه.

                دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم



                سلام کنترل فاز سه فاز هم اون کاربردی رو داره که شما فرمودین و هم اینکه اگه در کنترل فاز جای دو فاز عوض بشه کنترل فاز مدار فرمان رو وصل نمیکنه من حالا میخوام یه قطعه پیدا کنم که تکفاز باشه ولی اگه جای فاز و نول در اون قطعه عوض بشه مدار فرمان قطع بشه این رو واسه یه مدار کنتاکتوری ساده چپ گرد راست گرد ولی تکفاز میخوام.
                با سلام:
                در اصل باید اصول سیم کشی برق بالابر باید طوری طراحی شود، که حتما برق به سیم فاز موتور، و سیم نول به نول موتور و سیم ارت به بدنه فلزی موتور که هیچ ارتباطی با فاز و نول ندارد وصل شود. یعنی استفاده ازپریزسهشاخه ارت دار. !!! اما مدیر شما، ازشما یک طرح ابتکاری می خواهد. تنها راهش اینست که از یک ترانس 220 ولت به 220 ولت یا یک به یک متناسب با شدت جریان مصرفی موتور انتخاب کنید. به این صورت اگر برق موتور اتصالی کند و جای فازو نول عوض شود هیچ اتفاقی در بدنه بالابر نمیافتد. !!!
                علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
                نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : کنترل فاز تکفاز

                  نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست ها
                  با سلام:
                  در اصل باید اصول سیم کشی برق بالابر باید طوری طراحی شود، که حتما برق به سیم فاز موتور، و سیم نول به نول موتور و سیم ارت به بدنه فلزی موتور که هیچ ارتباطی با فاز و نول ندارد وصل شود. یعنی استفاده ازپریزسهشاخه ارت دار. !!! اما مدیر شما، ازشما یک طرح ابتکاری می خواهد. تنها راهش اینست که از یک ترانس 220 ولت به 220 ولت یا یک به یک متناسب با شدت جریان مصرفی موتور انتخاب کنید. به این صورت اگر برق موتور اتصالی کند و جای فازو نول عوض شود هیچ اتفاقی در بدنه بالابر نمیافتد. !!!
                  ممنون دوست عزیز. این پیشنهادی که شما دادین رو قبلا بهش فکر کرده بودم ولی مطمئن نشدم که ترانس یک به یک بتونه آمپر لازم برای موتور تکفاز رو داشته باشه و اگه هم باشه اون ترانس خیلی گرون در میاد. چون این موتورها معمولا 10 تا 12 امپر مصرف دارند.

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : کنترل فاز تکفاز

                    نوشته اصلی توسط mehdi1020 نمایش پست ها
                    ممنون دوست عزیز. این پیشنهادی که شما دادین رو قبلا بهش فکر کرده بودم ولی مطمئن نشدم که ترانس یک به یک بتونه آمپر لازم برای موتور تکفاز رو داشته باشه و اگه هم باشه اون ترانس خیلی گرون در میاد. چون این موتورها معمولا 10 تا 12 امپر مصرف دارند.
                    با سلام:
                    دوست عزیز، این ترانس های ایزوله بصورت سفارشی در توان های مختلف پیچیده می شوند. اگر مسئله ارزش جان انسان برای کارفرمای شما مهم است، باید هزینه کند و صدرصد جواب کار شما را می دهد، اما اگر کارفر نمی خواهد هزینه کند، فقط باید از پریز 3 شاخه ارت دار با سه شاخه ورودی برق که فاز و نول ورودی را قبلا در آن مشخص کردید استفاده کند این هم ارزان ترین راه است. چون 3 شاخه ورودی را نمی توان برعکس کنید و در نتیجه جای فاز و نول مشخص است. اما مهم ترین سوال این است چرا یک سر سیم بالابر را به بدنه وصل شده است. ؟؟؟
                    علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
                    نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : کنترل فاز تکفاز

                      نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست ها
                      با سلام:
                      دوست عزیز، این ترانس های ایزوله بصورت سفارشی در توان های مختلف پیچیده می شوند. اگر مسئله ارزش جان انسان برای کارفرمای شما مهم است، باید هزینه کند و صدرصد جواب کار شما را می دهد، اما اگر کارفر نمی خواهد هزینه کند، فقط باید از پریز 3 شاخه ارت دار با سه شاخه ورودی برق که فاز و نول ورودی را قبلا در آن مشخص کردید استفاده کند این هم ارزان ترین راه است. چون 3 شاخه ورودی را نمی توان برعکس کنید و در نتیجه جای فاز و نول مشخص است. اما مهم ترین سوال این است چرا یک سر سیم بالابر را به بدنه وصل شده است. ؟؟؟
                      سر سیم به بالابر وصل نمیشه بلکه موتور های تکفاز اکثرا وقتی جای فاز و نول در اون عوض میشه برق القایی به بدنه بالابر القا میکنه. ممنون از پاسخ شما

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : کنترل فاز تکفاز

                        نوشته اصلی توسط mehdi1020 نمایش پست ها
                        سر سیم به بالابر وصل نمیشه بلکه موتور های تکفاز اکثرا وقتی جای فاز و نول در اون عوض میشه برق القایی به بدنه بالابر القا میکنه. ممنون از پاسخ شما
                        اگر فقط مشکل برق القایی در بالابر است، بدنه فلزی بالابر را با یک سیم به نول برق شهر از پریز دیوار که با فاز متر مشخص شده یا ، لوله آب و ... وصل کنید ولتاژالقایی در بدنه بالابر می شود صفر ولت و دیگر هزینه ای جز چند متر سیم ندارد. آزمایش کنید و سپس نتیجه کار را گزارش کنید.
                        علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
                        نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : کنترل فاز تکفاز

                          نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست ها
                          اگر فقط مشکل برق القایی در بالابر است، بدنه فلزی بالابر را با یک سیم به نول برق شهر از پریز دیوار که با فاز متر مشخص شده یا ، لوله آب و ... وصل کنید ولتاژالقایی در بدنه بالابر می شود صفر ولت و دیگر هزینه ای جز چند متر سیم ندارد. آزمایش کنید و سپس نتیجه کار را گزارش کنید.
                          روش شما جواب میده ممنون از شما دوست عزیز.

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : کنترل فاز تکفاز

                            این روش میتونه معایبی داشته باشه بعضا ممکنه بنا به دلایلی نول نسبت به زمین هم یه اختلاف پتانسیلی پیدا کنه که خب بازم مشکل ساز هست
                            بهترین راه استفاده از ارت هست حتما باید ارت باشه وگر نه استاندارد نیست
                            اگر میخوای حتما کار غیر استاندارد انجام بدی یه محافظ جان هم بذار در صورتی که جریان نشتی تو سیستم لیجاد بشه میپره و خطر رو دفع میکنه
                            به علاوه مشخص میشه یه جای کار ایراد داره دو شاخه برق رو درست میکنند

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : کنترل فاز تکفاز

                              محافظ جان هم پیشنهاد خیلی خوبیه ممنون دوست عزیز

                              دیدگاه