اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

تبدیل برق 220 ولت به 110 ولت با دیمر یا ترانس؟

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    تبدیل برق 220 ولت به 110 ولت با دیمر یا ترانس؟

    سلام دوستان عزیز. بنده یک هویه 110 ولت دارم و یک ترانس 105 ولت تهیه کرده ام.اولا میخواستم ببینم این ترانس جوابگوی این هویه هست یا خیر؟ترانس 105 ولت و 850 ولت آمپر است. هویه هم 110 ولت و 2 آمپر است.
    ثانیا آیا دیمر هم میتواند این نیاز بنده را برطرف کند؟

    #2
    پاسخ : تبدیل برق 220 ولت به 110 ولت با دیمر یا ترانس؟

    نوشته اصلی توسط behzadpm نمایش پست ها
    سلام دوستان عزیز. بنده یک هویه 110 ولت دارم و یک ترانس 105 ولت تهیه کرده ام.اولا میخواستم ببینم این ترانس جوابگوی این هویه هست یا خیر؟ترانس 105 ولت و 850 ولت آمپر است. هویه هم 110 ولت و 2 آمپر است.
    ثانیا آیا دیمر هم میتواند این نیاز بنده را برطرف کند؟
    بله کاملا کافی و اضافیست و چون المنت هویه بار مقاومتیست استفاده از دیمر هم مشکلی ندارد.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : تبدیل برق 220 ولت به 110 ولت با دیمر یا ترانس؟

      نوشته اصلی توسط behzadpm نمایش پست ها
      سلام دوستان عزیز. بنده یک هویه 110 ولت دارم و یک ترانس 105 ولت تهیه کرده ام.اولا میخواستم ببینم این ترانس جوابگوی این هویه هست یا خیر؟ترانس 105 ولت و 850 ولت آمپر است. هویه هم 110 ولت و 2 آمپر است.
      ثانیا آیا دیمر هم میتواند این نیاز بنده را برطرف کند؟
      با سلام:
      بله می توانیداستفاده کنید،چون ولت آمپر یا توان ترانس بیش تر از3 برابر توان هویه می باشد.
      علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
      نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : تبدیل برق 220 ولت به 110 ولت با دیمر یا ترانس؟

        ممنون از راهنماییتون. بنابراین کمبود 105 ولت تا 110 یا 120 ولت قابل چشم پوشی است؟منظورم این است که آیا بین 105 و 120 ولت تفاوتی وجود ندارد؟

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : تبدیل برق 220 ولت به 110 ولت با دیمر یا ترانس؟

          نوشته اصلی توسط behzadpm نمایش پست ها
          ممنون از راهنماییتون. بنابراین کمبود 105 ولت تا 110 یا 120 ولت قابل چشم پوشی است؟منظورم این است که آیا بین 105 و 120 ولت تفاوتی وجود ندارد؟
          با سلام:
          دوست عزیز،ولتاژکاری نامی هویه شما 110 ولت است. اگر 1015 ولت کم تر یا زیاد تر شود مشکلی ایجاد نمی کند.
          علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
          نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : تبدیل برق 220 ولت به 110 ولت با دیمر یا ترانس؟

            سلام به دوستان
            من یک دستگاه از کانادا سفارش دادم که ۱۲۰ ولت ۱/۸. آمپر و ۱۵۰ وات هست. می خوام اینجا براش یک ترانس پرتابل کوچک براش بخرم که قابل جابجایی باشه ( مثل اداپتور های معمولی)،
            لطفا من را راهنمایی کنید ضمنا تخصصی روی برق ندارم

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : تبدیل برق 220 ولت به 110 ولت با دیمر یا ترانس؟

              کافیه ترانسی را که میخری یا سفارش میدی، مشخصه های دستگاهت رو که ولتاژ و جریانش هست ساپورت کنه. بنظر من با توجه به اینکه جریان دستگاهت 1.8 آمپر هست، یک ترانس 220 وات و 110 ولت سفارش بده.

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : تبدیل برق 220 ولت به 110 ولت با دیمر یا ترانس؟

                سلام بنده هم یک پرینتر hp دارم که برقش 110 ولته روی مشخصات اینو نوشته 100 - 127V-AC50 / 60Hz ، 8.6A حالا دیمر استفاده کنم یا ترانس کاهش ولتاژ با چه مشخصاتی؟

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : تبدیل برق 220 ولت به 110 ولت با دیمر یا ترانس؟

                  دیمر برای وسایل المنتی ولامپهای بدون درایور کاربرد داره نه مدارات الکترونیک
                  ترانس 220 به 110 سارا 1000 وات باید بگیری قیمت 1 میلیون

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : تبدیل برق 220 ولت به 110 ولت با دیمر یا ترانس؟

                    نوشته اصلی توسط r.m26491 نمایش پست ها
                    سلام بنده هم یک پرینتر hp دارم که برقش 110 ولته روی مشخصات اینو نوشته 100 - 127V-AC50 / 60Hz ، 8.6A حالا دیمر استفاده کنم یا ترانس کاهش ولتاژ با چه مشخصاتی؟
                    سلام.
                    فک کنم شما به من ایمیل زدین برا همین توی انجمن جواب میدم که جواب برای همه قابل دیدن باشه.
                    همون طور که دوستمون فرمودند دیمر بیشتر به درد بار های اهمی مثل روشنایی های قدیمی یا همون لامپ های رشته ای، هیتر های قدیمی و هویه های معمولی میخوره و نمیشه دیمر رو به وسایل اینچنینی متصل کرد.
                    چونکه در خروجی دیمر هارمونیک های زیادی مشاهده خواهیم کرد و این هارمونیک ها به شدت مضر هستند و باعث آسیب رسوندن به وسایل حساس مثل هین پرینتر مورد بحث میشن.
                    شکل زیر رو ببینید، خروجی یک دیمر هست:

                    میبینید که شکل موج برش خورده، اما یه مشکل دیگه هم هست، ما ولتاژ هایی بیشتر از 110 ولت هم داریم ( توی شکل مشخصه )، این ولتاژ های اضافی یه مشکلی رو درست میکنن، چونکه قطعات داخلی پرینتر برای 110 ولت طراحی شدن و این اضافه ولتاژ باعث میشه که عمر این قطعات به کمتر از چند دقیقه برسه و دستگاه میسوزه ( احتمالا هم فقط پاور میسوزه ).
                    شکل زیر هم هارمونیک هارو نشون میده:

                    و میبینید که برای یک بار10 وات مقدار THD ما 68.8 درصدهست، که فاجعه هستش!
                    پس بهترین مورد استفاده از ترانس کاهنده 220 به 110 ولت هست.
                    مورد دیگه که میشه بجای ترانس استفاده کرد، استفاده از منبع تغذیه دیسی با ولتاژ 110 ولت هست، چون پرنتز در ورودی خود یکسو ساز دارد و بعد از یکسو ساز مدار تغذیه سوییچینگ آن قرار دارد میتوان از یک منبع ولتآژ دیسی با مقدار 110 ولت به جای یک ترانس کاهنده که خروجی آن 110 ولت اِی سی موثر هست استفاده کرد. ( حالا میشه با سری کردن چندتا منبع ولتاژ، ولتاژ بالا به عددی نزدیک 110 رسید ).
                    مورد بعدی، پرینتر را میتوانید بازکنید، منبع تغذیه پرینتر را مشاهده کنید که چه خروجی ای دارد، و آن خروجی را با یک آداپتور و یک منبع تغذیه سوییچینگ تامین کنید و کلا از منبع تغذیه خورد پرینتر استفاده نکیند و با یک منبع جدید جایگزین کنید.
                    موفق باشید.
                    توی کانال یوتیوب من قراراه طراحی انواع بردهای الکترونیکی مثل بردهای تک لایه، دو لایه یا به طور کلی بردهای چند لایه، بردهای مبتنی بر میکروکنترلر، بردهای صنعتی، بردهای الکترونیک قدرت و بردهای فرکانس بالارو یاد بگیریم.
                    همینطور کدنویسی انواع میکروکنترلرهای 8 بینی مثل میکروکنترلرهای خانواده AVR-STM8، میکروکنترلرهای میبتی بر معماری ARM مثل STM32 و پردازنده های مخصوص اینترنت اشیاء مثل ESP32-ESP8266 و DSPها یاد میگیریم.
                    https://www.youtube.com/@aKaReZa75​

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : تبدیل برق 220 ولت به 110 ولت با دیمر یا ترانس؟

                      نوشته اصلی توسط akaReza نمایش پست ها
                      سلام.
                      فک کنم شما به من ایمیل زدین برا همین توی انجمن جواب میدم که جواب برای همه قابل دیدن باشه.
                      همون طور که دوستمون فرمودند دیمر بیشتر به درد بار های اهمی مثل روشنایی های قدیمی یا همون لامپ های رشته ای، هیتر های قدیمی و هویه های معمولی میخوره و نمیشه دیمر رو به وسایل اینچنینی متصل کرد.
                      چونکه در خروجی دیمر هارمونیک های زیادی مشاهده خواهیم کرد و این هارمونیک ها به شدت مضر هستند و باعث آسیب رسوندن به وسایل حساس مثل هین پرینتر مورد بحث میشن.
                      شکل زیر رو ببینید، خروجی یک دیمر هست:

                      میبینید که شکل موج برش خورده، اما یه مشکل دیگه هم هست، ما ولتاژ هایی بیشتر از 110 ولت هم داریم ( توی شکل مشخصه )، این ولتاژ های اضافی یه مشکلی رو درست میکنن، چونکه قطعات داخلی پرینتر برای 110 ولت طراحی شدن و این اضافه ولتاژ باعث میشه که عمر این قطعات به کمتر از چند دقیقه برسه و دستگاه میسوزه ( احتمالا هم فقط پاور میسوزه ).
                      شکل زیر هم هارمونیک هارو نشون میده:

                      و میبینید که برای یک بار10 وات مقدار THD ما 68.8 درصدهست، که فاجعه هستش!
                      پس بهترین مورد استفاده از ترانس کاهنده 220 به 110 ولت هست.
                      مورد دیگه که میشه بجای ترانس استفاده کرد، استفاده از منبع تغذیه دیسی با ولتاژ 110 ولت هست، چون پرنتز در ورودی خود یکسو ساز دارد و بعد از یکسو ساز مدار تغذیه سوییچینگ آن قرار دارد میتوان از یک منبع ولتآژ دیسی با مقدار 110 ولت به جای یک ترانس کاهنده که خروجی آن 110 ولت اِی سی موثر هست استفاده کرد. ( حالا میشه با سری کردن چندتا منبع ولتاژ، ولتاژ بالا به عددی نزدیک 110 رسید ).
                      مورد بعدی، پرینتر را میتوانید بازکنید، منبع تغذیه پرینتر را مشاهده کنید که چه خروجی ای دارد، و آن خروجی را با یک آداپتور و یک منبع تغذیه سوییچینگ تامین کنید و کلا از منبع تغذیه خورد پرینتر استفاده نکیند و با یک منبع جدید جایگزین کنید.
                      موفق باشید.
                      همه مطالبی که شما گفته بودین مفید بود.
                      به درود.

                      دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                      نوشته اصلی توسط r.m26491 نمایش پست ها
                      سلام بنده هم یک پرینتر hp دارم که برقش 110 ولته روی مشخصات اینو نوشته 100 - 127V-AC50 / 60Hz ، 8.6A حالا دیمر استفاده کنم یا ترانس کاهش ولتاژ با چه مشخصاتی؟
                      دیمر مناسب نیست ولی یه راه حل دیگه هم دارین اونم
                      دستکاری برد تغذیه هست که با ۲۲۰ هم بتونه کار بکنه.
                      موفق باشید
                      مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
                      https://www.eca.ir/forums/thread89900.html

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : تبدیل برق 220 ولت به 110 ولت با دیمر یا ترانس؟

                        نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
                        همه مطالبی که شما گفته بودین مفید بود.
                        به درود.

                        دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم



                        دیمر مناسب نیست ولی یه راه حل دیگه هم دارین اونم
                        دستکاری برد تغذیه هست که با ۲۲۰ هم بتونه کار بکنه.
                        موفق باشید
                        سلام
                        میشه بیشتر راهنمایی کنید؟
                        ممنون

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : تبدیل برق 220 ولت به 110 ولت با دیمر یا ترانس؟

                          نوشته اصلی توسط kavah63 نمایش پست ها
                          سلام
                          میشه بیشتر راهنمایی کنید؟
                          ممنون
                          سلام و درود، بستگی به توپولوژی
                          منبع تغذیه داره و هر توپولوژی،
                          راه متفاوتی داره.
                          بهتره از برد تغذیه عکس بذارین.
                          مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
                          https://www.eca.ir/forums/thread89900.html

                          دیدگاه

                          لطفا صبر کنید...
                          X