    سلام دوستان
    من یه مدار دارم ک 2 تا ورودی برق 220 دداره ینی برق شهر و ups ک همزمان باید وصل باشن تا به محض قطع برق شهر، مدارمون برقش قطع نشه و از ups استفاده کنه
    مدارم با یک زنر 24 و 2تا پل دیود کار میکنه. وقتی زنر تو مدار نی و برق 220 به 2تا ورودیمون و پل دیودا وصل میشه هیچ اتفاقی نمیوفته و همچی اوکیه ولی وقتی زنرو میذارم تو مدار، انفجار مدار و پریدن فیوز اتفاق میوفته. حالا میخواسم ببینم کسی میتونه کمکم کنه چجوری اینکارو انجام بدم یا خیر
    ایا اصلا این کارم اصولیه یا نه . برای اینکار باید چکارکنم؟


    #2
    پاسخ : راهنمایی در استفاده از 1 زنر در 2 مدار

    نوشته اصلی توسط الماسی نمایش پست ها
    سلام دوستان
    من یه مدار دارم ک 2 تا ورودی برق 220 دداره ینی برق شهر و ups ک همزمان باید وصل باشن تا به محض قطع برق شهر، مدارمون برقش قطع نشه و از ups استفاده کنه
    مدارم با یک زنر 24 و 2تا پل دیود کار میکنه. وقتی زنر تو مدار نی و برق 220 به 2تا ورودیمون و پل دیودا وصل میشه هیچ اتفاقی نمیوفته و همچی اوکیه ولی وقتی زنرو میذارم تو مدار، انفجار مدار و پریدن فیوز اتفاق میوفته. حالا میخواسم ببینم کسی میتونه کمکم کنه چجوری اینکارو انجام بدم یا خیر
    ایا اصلا این کارم اصولیه یا نه . برای اینکار باید چکارکنم؟

    سلام پریدن فیوز که یعنی اتصال کوتاه فکر کنم یک مقاومت باید با
    زنر سری کنی
    قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : راهنمایی در استفاده از 1 زنر در 2 مدار

      نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست ها
      سلام پریدن فیوز که یعنی اتصال کوتاه فکر کنم یک مقاومت باید با
      زنر سری کنی
      خب من تو مدارم رله هم دارم با سری کردنش مقاومت داغ نمیکنه؟

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : راهنمایی در استفاده از 1 زنر در 2 مدار

        نوشته اصلی توسط الماسی نمایش پست ها
        خب من تو مدارم رله هم دارم با سری کردنش مقاومت داغ نمیکنه؟
        رله که معلوم نیست کجاست ولی تست کن
        قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : راهنمایی در استفاده از 1 زنر در 2 مدار

          اون زنری که گذاشتین زنر نیستا دیود سیگنال هست. البته شاید برای شماتیک فقط گزاشتین نمیدونم.

          پروژه چی هست من درست نفهمیدم این مدار شما چکار میکنه

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : راهنمایی در استفاده از 1 زنر در 2 مدار

            علت ندادن کیفیت سیگنال وتصویر روی فرکانسهای پولاریزیشن افقی در رسیور آیکلاس k9k9 full hd

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : راهنمایی در استفاده از 1 زنر در 2 مدار

              نوشته اصلی توسط Zabihsayadi نمایش پست ها
              علت ندادن کیفیت سیگنال وتصویر روی فرکانسهای پولاریزیشن افقی در رسیور آیکلاس k9k9 full hd

              داداش زبی ، فکر کنم قیمه رو ریختی تو ماستا

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : راهنمایی در استفاده از 1 زنر در 2 مدار

                نوشته اصلی توسط الماسی نمایش پست ها
                سلام دوستان
                من یه مدار دارم ک 2 تا ورودی برق 220 دداره ینی برق شهر و ups ک همزمان باید وصل باشن تا به محض قطع برق شهر، مدارمون برقش قطع نشه و از ups استفاده کنه
                مدارم با یک زنر 24 و 2تا پل دیود کار میکنه. وقتی زنر تو مدار نی و برق 220 به 2تا ورودیمون و پل دیودا وصل میشه هیچ اتفاقی نمیوفته و همچی اوکیه ولی وقتی زنرو میذارم تو مدار، انفجار مدار و پریدن فیوز اتفاق میوفته. حالا میخواسم ببینم کسی میتونه کمکم کنه چجوری اینکارو انجام بدم یا خیر
                ایا اصلا این کارم اصولیه یا نه . برای اینکار باید چکارکنم؟

                سلام این دیودی که گذاشتی ریورس ولتاژش 100 ولته و ولتاژ مدارت 370 ولته/ خب میترکه






                امیرحسین ضیا

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : راهنمایی در استفاده از 1 زنر در 2 مدار

                  نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
                  اون زنری که گذاشتین زنر نیستا دیود سیگنال هست. البته شاید برای شماتیک فقط گزاشتین نمیدونم.

                  پروژه چی هست من درست نفهمیدم این مدار شما چکار میکنه
                  اره اشتباهی نوشتم دیود 1n4749 هس

                  مدار ats یا چنج اور یا مدار برق اضطراری ک در صورت قطع برق شهر، برق اضطراری وصل کنه

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : راهنمایی در استفاده از 1 زنر در 2 مدار

                    نوشته اصلی توسط الماسی نمایش پست ها
                    اره اشتباهی نوشتم دیود 1n4749 هس

                    مدار ats یا چنج اور یا مدار برق اضطراری ک در صورت قطع برق شهر، برق اضطراری وصل کنه
                    مشکل پریدن فیوز که تو مدارتون بود حل شد
                    قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : راهنمایی در استفاده از 1 زنر در 2 مدار

                      اقا من الان تو راه زنرم ی مقاومت کم اهمم گذاشتم بازم ترکید
                      کسی همچین مداری بسته منم راهنمایی کنه؟
                      زنرمم4749 هس

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : راهنمایی در استفاده از 1 زنر در 2 مدار

                        نتها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که دیود زنر رو برعکس میزارین توی مدار.

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : راهنمایی در استفاده از 1 زنر در 2 مدار

                          دلیل استفادتون از این زنر توی این مدار چیه؟ولتاژ بعد صافی چقدره؟ این 1n4749 که گفتین رنج ولتاژش 24 ولته و نشتی در ریورس ولتاژ پایینی رخ میده






                          امیرحسین ضیا

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : راهنمایی در استفاده از 1 زنر در 2 مدار

                            ممکنه خازن شما هم مشکل داشته باشه ، ظرفیت و مقدار اهمشو چک کنین

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : راهنمایی در استفاده از 1 زنر در 2 مدار

                              نوشته اصلی توسط azjaguar نمایش پست ها
                              دلیل استفادتون از این زنر توی این مدار چیه؟ولتاژ بعد صافی چقدره؟ این 1n4749 که گفتین رنج ولتاژش 24 ولته و نشتی در ریورس ولتاژ پایینی رخ میده
                              دلیل استفادم فقط برای اینه ک برق 24 ولت داشته باشم

                              دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                              نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
                              ممکنه خازن شما هم مشکل داشته باشه ، ظرفیت و مقدار اهمشو چک کنین
                              1 ورودی میدم به مدار کار میکنه و 24 ولت میده من، وقتی ورودی دومو میزنم منفجر میشه
                              و خازنام سالمه، و مستقیم به برق شهرم زدم هیچ اتفاقی نیوفتادو اتصالیم رخ نداد
                              جدیدترین ویرایش توسط الماسی; ۱۷:۳۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹.