اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

نول مورد نیاز برای برق سه فاز نامتعادل

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    نول مورد نیاز برای برق سه فاز نامتعادل

    با سلام خدمت اساتید
    بنده میخوام از برق سه فازی که اداره برق به ما داده به صورت سه تا تک فاز استفاده کنم. کنتور ما 100 آمپر هست و میخوایم از هر فاز تقریبا همون 100 آمپر رو مصرف کنیم. کابل تحویلی نمره چهار کابل نمره 35 هست. با توجه به اینکه مجموع جریان برگشت به روی نول 300 آمپر میشه تقریبا و کابل نمره 35 جوابگو نیست میخواستم ببینم چه راه حلی وجود داره که به صورت ایمن این سیستم رو برقرار کرد.
    آیا راهکاری غیر از درخواست نول قویتر از اداره برق هم هست؟
    با تشکر از لطفتون

    #2
    پاسخ : نول مورد نیاز برای برق سه فاز نامتعادل

    با سلام
    کنتور سه فاز 100 آمپر به معنای این نیست که شما از هر فاز 100 آمپر جریان بکشید به معنای 3X35 است یعنی از هر فاز 35 آمپر و غیر از این هم کنتور جوابگو نیست حتی اگر سیم نول را هم تقویت کنید.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : نول مورد نیاز برای برق سه فاز نامتعادل

      این رو هم من بگم که اگه از سه فاز به طور همزمان جریان برابر بکشین جریان سیم نول صفر خواهد بود

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : نول مورد نیاز برای برق سه فاز نامتعادل

        نوشته اصلی توسط injacorp نمایش پست ها
        با سلام خدمت اساتید
        بنده میخوام از برق سه فازی که اداره برق به ما داده به صورت سه تا تک فاز استفاده کنم. کنتور ما 100 آمپر هست و میخوایم از هر فاز تقریبا همون 100 آمپر رو مصرف کنیم. کابل تحویلی نمره چهار کابل نمره 35 هست. با توجه به اینکه مجموع جریان برگشت به روی نول 300 آمپر میشه تقریبا و کابل نمره 35 جوابگو نیست میخواستم ببینم چه راه حلی وجود داره که به صورت ایمن این سیستم رو برقرار کرد.
        آیا راهکاری غیر از درخواست نول قویتر از اداره برق هم هست؟
        با تشکر از لطفتون
        یکی از مزیت های سه فاز اینه که کلا سیم گراند(یا همون نول) استفاده نشه (اضافه نشدن سیمی با قطر سه چهار برابر برای گراند و دادن توان 3 برابر به دیوایس) شما که میخوای از تمام فاز ها جدا گونه استفاده کنی و میگی 300 آمپر برگشتی داری چرا اصلا میخوای از سه تا فاز استفاده کنی؟






        امیرحسین ضیا

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : نول مورد نیاز برای برق سه فاز نامتعادل

          سلام خدمت اساتید عزیز
          تشکر از همه دوستان که پاسخ دادند
          منظورم از کنتور 100 آمپر این بود که رو هر فاز 100 آمپر داریم.
          تجهیزاتی که ما میخوایم استفاده کنیم تکفاز هستند (220 ولت) و امکان استفاده از سه فاز وجود نداره.
          من یکسری مطالب در مورد نول مجازی دیدم، آیا میشه بعد از کنتر چنین کاری کرد؟ یا باید نول قویتر درخواست بدیم؟
          یکی از دوستان فرمودند که چرا ما میخوایم از سه فاز استفاده کنیم، ممنون میشم منظورشون رو دقیق تر بفرمایند، به همراه راه کار.
          با تشکر مجدد

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : نول مورد نیاز برای برق سه فاز نامتعادل

            نوشته اصلی توسط injacorp نمایش پست ها
            سلام خدمت اساتید عزیز
            تشکر از همه دوستان که پاسخ دادند
            منظورم از کنتور 100 آمپر این بود که رو هر فاز 100 آمپر داریم.
            تجهیزاتی که ما میخوایم استفاده کنیم تکفاز هستند (220 ولت) و امکان استفاده از سه فاز وجود نداره.
            من یکسری مطالب در مورد نول مجازی دیدم، آیا میشه بعد از کنتر چنین کاری کرد؟ یا باید نول قویتر درخواست بدیم؟
            یکی از دوستان فرمودند که چرا ما میخوایم از سه فاز استفاده کنیم، ممنون میشم منظورشون رو دقیق تر بفرمایند، به همراه راه کار.
            با تشکر مجدد
            شما فرمودین تجهیزاتتون مصرفشون بالاست و همشون تک فاز هستند برام این جالب بود که چرا از سه فاز استفاده کردین(چون سه فاز از سه تا موج سینوسی با اختلاف فاز 120 درجه هست و این اختلاف فاز فکر نکنم به کارتون بیاد)/ بهترین کار اینه که مشکلتون رو با اداره برق در میون بذارین و با بیان اینکه آیا دستگاه هاتون مصرف اکتیو یا راکتیو دارن درخواست کنین تا راه حل بهتون پیشنهاد کنن






            امیرحسین ضیا

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : نول مورد نیاز برای برق سه فاز نامتعادل

              نوشته اصلی توسط injacorp نمایش پست ها
              با سلام خدمت اساتید
              بنده میخوام از برق سه فازی که اداره برق به ما داده به صورت سه تا تک فاز استفاده کنم. کنتور ما 100 آمپر هست و میخوایم از هر فاز تقریبا همون 100 آمپر رو مصرف کنیم. کابل تحویلی نمره چهار کابل نمره 35 هست. با توجه به اینکه مجموع جریان برگشت به روی نول 300 آمپر میشه تقریبا و کابل نمره 35 جوابگو نیست میخواستم ببینم چه راه حلی وجود داره که به صورت ایمن این سیستم رو برقرار کرد.
              آیا راهکاری غیر از درخواست نول قویتر از اداره برق هم هست؟
              با تشکر از لطفتون
              سلام،
              به ضرس قاطع عرض میکنم:
              هیچ مشکلی نداره!
              با رعایت چند مورد زیر، با خیال راحت استفاده کن!:
              1- (این مورد اجباریه!) همه انشعابهای تکفازت رو از پای کنتور بکش (فاز + نول) (هر دو نمره 35)
              2- حداکثر مصرفت روی هر فاز قدری پائیین میاد (به علت افت ولتاژ روی نول! مثلا از 80تا90 آمپر بیشتر نشه!)
              بهتر هم میشه اگه:
              1- سعی کنی تعادل نسبی حدودا برقرار باشه مثلا 50 درصد یا بیشتر (صفر هم بشه مشکلی پیش نمیاد!)
              2- بتونی یه ارت مناسب هم برسونی به کنتور و وصل کنی به نول کنتور! (فقط در همون نقطه!)
              ◙◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید - اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا . ◙◙◙◙◙

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : نول مورد نیاز برای برق سه فاز نامتعادل

                با سلام
                اتصال نول به ارت هم از نظر مهندسی کاری اشتباه است چون اگر ایندو یکی بودند چرا برای هر کدام جداگانه سیم کشی میکردند. ضمناً از نظر اداره برق اتصال نول به ارت خلاف قانون بوده و جریمه سنگین دارد زیرا در اینصورت مصرف را کمتر روی کنتور نشان میده و برق دزدی محسوب میگردد.

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : نول مورد نیاز برای برق سه فاز نامتعادل

                  نوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست ها
                  با سلام
                  کنتور سه فاز 100 آمپر به معنای این نیست که شما از هر فاز 100 آمپر جریان بکشید به معنای 3X35 است یعنی از هر فاز 35 آمپر و غیر از این هم کنتور جوابگو نیست حتی اگر سیم نول را هم تقویت کنید.
                  ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                  نوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست ها
                  ...از نظر مهندسی کاری اشتباه است ....
                  خدا کنه این اظهار نظر مهندسیت مثل اون اولی نباشه که گفتی:
                  100 آمپر سه فاز یعنی 3*35 ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  ◙◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید - اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا . ◙◙◙◙◙

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : نول مورد نیاز برای برق سه فاز نامتعادل

                    نوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست ها
                    با سلام
                    کنتور سه فاز 100 آمپر به معنای این نیست که شما از هر فاز 100 آمپر جریان بکشید به معنای 3X35 است یعنی از هر فاز 35 آمپر و غیر از این هم کنتور جوابگو نیست حتی اگر سیم نول را هم تقویت کنید.
                    با ادب و احترام
                    بهتره در خصوص مسایلی که اطلاعات ندارین اصلا اظهار نظر نکنید و بقیه رو اشتباه نندازین



                    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                    نوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست ها
                    با سلام
                    اتصال نول به ارت هم از نظر مهندسی کاری اشتباه است چون اگر ایندو یکی بودند چرا برای هر کدام جداگانه سیم کشی میکردند. ضمناً از نظر اداره برق اتصال نول به ارت خلاف قانون بوده و جریمه سنگین دارد زیرا در اینصورت مصرف را کمتر روی کنتور نشان میده و برق دزدی محسوب میگردد.
                    با ادب و احترام
                    این پست رو که خوندم متوجه شدم در خصوص برق اصلا اطلاعات ندارین و بهتره به هیچ عنوان اظهار نظر نفرمایید
                    پیشنهاد من یکم مطالعه بیشتره





                    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                    در خصوص سوال شما
                    کنتور سه فاز 100 امپر به معنی اینه که از هر فازش می تونی 100 آمپر بکشی و ارتباطی به فاز های دیگه نداره
                    اگه کابل برق اصلی 4*35 اومده مشکلی نیست
                    از هر فاز مجزا 100 آمپر عبور کنه جریان سیم نول صفر می شه ( به دلیل اختلاف فاز )
                    برای درک بهتر ---- موتور سه فاز نیاز به نول نداره !!!

                    ضمناا مطابق با مبحث 13 مقررات ملی ساختمان در ابتدا کنتور باید حتما ارت به نول وصل بشه



                    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : نول مورد نیاز برای برق سه فاز نامتعادل

                      سه تا سیم به این دلیله که شما اگر دوشاخه رو در هر جهتی به برق بزنی، باز هم بدنه دستگاه شما فاز دار نشود.

                      دیدگاه

                      لطفا صبر کنید...
                      X