    قطع غیر مکانیکی ولتاژ 220 با استفاده از میکرو

    سلام به همه دوستان
    من میخوام مداری طراحی کنم که توسط میکرو فرمان قطع ورودی 220 ولت ساختمان (خروجی کنتور) رو بده.
    سوال اینه که آیا راهی وجود داره که با استفاده از میکرو کاری کنم که فیوز مینیاتوری ساختمان بپره؟ غیر از ایجاد اتصال کوتاه یا کشیدن جریان بالاتر از فیوز! منظورم اینه که راه فرمانی به فیوز وجود داره یا نه
    دوم اینکه اگه سوال بالا منتفیه من باید از یه ترایاک استفاده کنم که همیشه خروجی کنتور رو در حالت وصل نگه داره و بعد که فرمان از میکرو صادر شد، ترایاک خاموش بشه
    برای این مدار هم چند سوال دارم
    اول اینکه همچین کاری اطمینان داره؟ یه موقه تو مواقع غیر ضروری خاموش نکنه ساختمونو. یا اینکه حتما عمل کنه وقتی فرمان میاد. سوالم اینه که همچین کاری reliable هست یا نه. یعنی فقط در حد یه پروژه نباشه. قراره مدار بره سالها کار کنه
    سوال بعدی اینکه من مدارای مختلفی توی نت پیدا کردم ولی اکثرا این فرم رو پیشنهاد دادن. آیا این مدار از همه نظر اوکی هست؟ چون توی پروتئوس که میبندم درست جواب نمیده. مشکل از پروتئوسه یا از مدار؟ تا جایی که میدونم باید یه آی سی تشخیص عبور از صفر ایتفاده کنم که وقتی تشخیصشو داد ترایاک رو تریگ کنم. درسته؟ یا همین مدار کافیه؟




    اگه پیشنهادی دارین که همه جوانب ایمنی و طرز کار درست و دقیق توش در نظر گرفته شده ممنون میشم کمکم کنید.
    ببخشید که متن و تعداد سوالا زیاد شد. پیشاپیش ممنون از راهنماییتون استادان گرامی

    #2
    پاسخ : قطع غیر مکانیکی ولتاژ 220 با استفاده از میکرو

    راستش من ندیدم از تریاک برای این موضوع استفاده کنن روی بار های خازنی و سلفی یکم تغییرات توی شکل موج جریان ایجاد میکنه. البته فکر نکنم خیلی تاثیر داشته باشه ولی کلا ندیدم این کارو بکنن، از رله یا کنتاکتور استفاده میکنن.

    این مدار هم اجراییه فقط یه تریاک قویتر بزارین مثلا BTA40
    فیوز هم همونطور که خودت گفتی و راه دیگه ای هم نیست بهتره اتصال کوتاه نکنیش.
    جدیدترین ویرایش توسط arvinfx; ۱۳:۵۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : قطع غیر مکانیکی ولتاژ 220 با استفاده از میکرو

      مساله اینه که فرمان میکرو ثابت میمونه. یعنی بعد از اینکه میکرو فرمان قطع میده دیگه برق قطع میمونه. اگه بوبین رله برای مدت زیادی در حالت فعال بمونه، کنتاکتاش مشکلی پیدا نمیکنه؟ متوجه منظورم میشید؟ منظورم اینه که کنتاکتای رله جوش نمیخورن تو دراز مدت؟

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : قطع غیر مکانیکی ولتاژ 220 با استفاده از میکرو

        نوشته اصلی توسط ameen.kh نمایش پست ها
        مساله اینه که فرمان میکرو ثابت میمونه. یعنی بعد از اینکه میکرو فرمان قطع میده دیگه برق قطع میمونه. اگه بوبین رله برای مدت زیادی در حالت فعال بمونه، کنتاکتاش مشکلی پیدا نمیکنه؟ متوجه منظورم میشید؟ منظورم اینه که کنتاکتای رله جوش نمیخورن تو دراز مدت؟
        خیر مشکلی نداره، کنتاکت های رله وقتی خراب میشه که زیر بار غیر اهمی هی قطع و وصل بشه.

        دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

        پروژه چیه ؟ چکار میخای بکنی؟

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : قطع غیر مکانیکی ولتاژ 220 با استفاده از میکرو

          نوشته اصلی توسط ameen.kh نمایش پست ها
          سلام به همه دوستان
          من میخوام مداری طراحی کنم که توسط میکرو فرمان قطع ورودی 220 ولت ساختمان (خروجی کنتور) رو بده.
          سوال اینه که آیا راهی وجود داره که با استفاده از میکرو کاری کنم که فیوز مینیاتوری ساختمان بپره؟ غیر از ایجاد اتصال کوتاه یا کشیدن جریان بالاتر از فیوز! منظورم اینه که راه فرمانی به فیوز وجود داره یا نه
          دوم اینکه اگه سوال بالا منتفیه من باید از یه ترایاک استفاده کنم که همیشه خروجی کنتور رو در حالت وصل نگه داره و بعد که فرمان از میکرو صادر شد، ترایاک خاموش بشه
          برای این مدار هم چند سوال دارم
          اول اینکه همچین کاری اطمینان داره؟ یه موقه تو مواقع غیر ضروری خاموش نکنه ساختمونو. یا اینکه حتما عمل کنه وقتی فرمان میاد. سوالم اینه که همچین کاری reliable هست یا نه. یعنی فقط در حد یه پروژه نباشه. قراره مدار بره سالها کار کنه
          سوال بعدی اینکه من مدارای مختلفی توی نت پیدا کردم ولی اکثرا این فرم رو پیشنهاد دادن. آیا این مدار از همه نظر اوکی هست؟ چون توی پروتئوس که میبندم درست جواب نمیده. مشکل از پروتئوسه یا از مدار؟ تا جایی که میدونم باید یه آی سی تشخیص عبور از صفر ایتفاده کنم که وقتی تشخیصشو داد ترایاک رو تریگ کنم. درسته؟ یا همین مدار کافیه؟

          Simple and lightning fast image sharing. Upload clipboard images with Copy & Paste and image files with Drag & Drop



          اگه پیشنهادی دارین که همه جوانب ایمنی و طرز کار درست و دقیق توش در نظر گرفته شده ممنون میشم کمکم کنید.
          ببخشید که متن و تعداد سوالا زیاد شد. پیشاپیش ممنون از راهنماییتون استادان گرامی
          سلام
          با توجه به تنوع نوع بار در شبکه برق خانگی، بهتره از یک کنتاکتور استفاده کنید.
          اینجوری دستتون برای اجرای ایده های متنوع باز میشه. مثلاً در مدار فرمان کنتاکتور به جای کلید فشاری، از ترایاک استفاده کنید. یا مثلاً از کنتاکتور های با بوبین تحریک DC استفاده کنید. در ادامه میتونید از SMS برای قطع و وصل برق استفاده کنید.
          و ...
          اجرای پروژه به این شکل، نظر شما رو در مورد افزایش عمر کارکرد پروژه تامین خواهد کرد و می تواند از لحاظ اجرا در کلاس قابل قبولی قرار گیرد.
          *** يا راهي خواهم يافت، يا راهي خواهم ساخت ... ***

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : قطع غیر مکانیکی ولتاژ 220 با استفاده از میکرو

            نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
            خیر مشکلی نداره، کنتاکت های رله وقتی خراب میشه که زیر بار غیر اهمی هی قطع و وصل بشه.

            دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

            پروژه چیه ؟ چکار میخای بکنی؟
            یه سیستم ایمنیه که تو شرایط خاص برق رو قطع کنه
            بنابراین تو حالت عادی برق همیشه وصله و این نگران کنندس (در صورتی که از رله استفاده کنم) چون کنتاکت NC رله همیشه جریان داره و تو دراز مدت باعث خرابی رله نمیشه؟

            دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم


            نوشته اصلی توسط K1.IEEE نمایش پست ها
            سلام
            با توجه به تنوع نوع بار در شبکه برق خانگی، بهتره از یک کنتاکتور استفاده کنید.
            اینجوری دستتون برای اجرای ایده های متنوع باز میشه. مثلاً در مدار فرمان کنتاکتور به جای کلید فشاری، از ترایاک استفاده کنید. یا مثلاً از کنتاکتور های با بوبین تحریک DC استفاده کنید. در ادامه میتونید از SMS برای قطع و وصل برق استفاده کنید.
            و ...
            اجرای پروژه به این شکل، نظر شما رو در مورد افزایش عمر کارکرد پروژه تامین خواهد کرد و می تواند از لحاظ اجرا در کلاس قابل قبولی قرار گیرد.
            ممنونم از ایده خوبتون در مورد کنتاکتورها باید تحقیق کنم آشنایی با انواعش و عملکردش ندارم
            شما نوع یا شماره خاصی از کنتاکتور رو میتونید معرفی بفرمایین؟

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : قطع غیر مکانیکی ولتاژ 220 با استفاده از میکرو

              نوشته اصلی توسط ameen.kh نمایش پست ها
              ممنونم از ایده خوبتون در مورد کنتاکتورها باید تحقیق کنم آشنایی با انواعش و عملکردش ندارم
              شما نوع یا شماره خاصی از کنتاکتور رو میتونید معرفی بفرمایین؟
              پارت خاصی مورد نظرم نیست.
              تصمیم با شماست! اول تعیین کنید که می خواید چطور اجراش کنید و چه خصوصیاتی داشته باشه، سپس ملزومات رو لیست کنید و پارت ها رو با جستجو در نت انتخاب کنید.
              *** يا راهي خواهم يافت، يا راهي خواهم ساخت ... ***

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : قطع غیر مکانیکی ولتاژ 220 با استفاده از میکرو

                سلام
                همانطور که دوستان گفتند باید از کنتاکتور استفاده کنید ( اگر نمیخواهید از رله های صنعتی استفاده کنید )
                کنتاکتور ها هم شماره پارتشون رو اکثر افراد نمیدونن و عین فیوز مینیاتوری که میگی فلان آمپر و سرعتش رو میگی کنتاکتور هم میگی برای آمپر مورد نیاز و تک فاز یا سه فاز بستگی به استفادتون و توی بعضی از جاها حتی مدل dc ولتاژ پایینش رو هم میفروشند ( یکی از دوستام تابلو برق میبنده و اینجوری بهم گفته ) شما باید برید بگید برای چه کاری میخوام تا بهتون کنتاکتور مورد نظر رو بدن
                اگر میگین که رله کنتاکت میچسبونه این اشتباست
                وقتی دوتا کنتاکت رله قبل از اینکه ازشون ولتاژ رد بشه به هم وصل باشن جرقه ای رخ نمیده تا بخواد کنتاکت بچسبونه
                یه مسئله دیگه هم که هست اینه که شما چند بار در طول روز میخواهید این رله قطع و وصل بشه ؟ رله صنعتی رو میشه برای یک ماه در صورتی که حداکثر جریان ازش رد بشه و قطع و وصل روزانه 5 بار داشته باشه استفاده کرد(دقیق این نیستا)
                الان دوستان که میگفتند رله استفاده کنید برای هزینه ای که دارید میکنید میگن
                رله خیلی ارزون تر از کنتاکتور در میاد و کاربریش هم راحت تره و اگه خراب بشه دلت کمتر میسوزه (گرچه کنتاکتور سوختنش خیلی کمه و هزینه کنتاکتور رو میشه گفت عمریه اما بازم رله بهتره)
                این مشکل رو تجربه کردم
                یا اینکه از نزدیک دیدم و دارم نظر میدم
                بعضی ها به اشتباه فکر میکنن من تعمیر کارم و دارم راه حل میگم

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : قطع غیر مکانیکی ولتاژ 220 با استفاده از میکرو

                  دوست عزیز
                  با همون کنتاکتور از میکرو فرمان میگیره و قطع و وصل میشه - فقط پایداری میکرو مهمه که تو طراحی سخت افزار و نرم افزار حل شدنی هستش.
                  حالا بسته به دفعات قطع و وصل باید حالت دائم بودن کنتاکتور را روی وصل یا قطع بزاری که کمترین مصرف و استهلاک را داشته باشی.
                  از آمپرهای پائین تا بالا همه چی موجوده - ببین کنتر یا آمپر مصرفیت چیه - و یه کمی بالاتر بگیر و از جنس مرقوب هم استفاده کن.البته اگه بگی که منظورت از قطع کردن ناگهانی یا سریع چیه - بهتر میشه راهنمائی کرد
                  دوست عزیز اگه مفید بود روی تشکر بزن