اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

گیج شدن ترموستات دیجیتال بعد از روشن شدن دینام

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    گیج شدن ترموستات دیجیتال بعد از روشن شدن دینام

    سلام
    دوستان عزیز
    یک دستگاه اکسترودر مربوط به ساخت ذغال صنعتی دارم
    برای اجرای کار نیاز به گرم شدن سیلندر توسط المنت داره
    برای اینکار یک ترموستات تعبیه شده و یک سنسور نوع k برای دماسنج
    در حالت عادی دما دقیق نشون داده میشه ولی با روشن کردن دینام دستگاه دمای لحظه ای ترموستات گیج میشه و دمای متفاوتی رو نشون میده
    این باعث میشه دما از محدوده خارج بشه و دستگاه دچار مشکل بشه
    سیم سنسور هم تعویض کردم
    دستگاه داری تابلو برق ستاره مثلث هستش
    ممنون میشم راهنمایی کنید

    #2
    پاسخ : گیج شدن ترموستات دیجیتال بعد از روشن شدن دینام

    نوشته اصلی توسط ahmadreza4434 نمایش پست ها
    سلام
    دوستان عزیز
    یک دستگاه اکسترودر مربوط به ساخت ذغال صنعتی دارم
    برای اجرای کار نیاز به گرم شدن سیلندر توسط المنت داره
    برای اینکار یک ترموستات تعبیه شده و یک سنسور نوع k برای دماسنج
    در حالت عادی دما دقیق نشون داده میشه ولی با روشن کردن دینام دستگاه دمای لحظه ای ترموستات گیج میشه و دمای متفاوتی رو نشون میده
    این باعث میشه دما از محدوده خارج بشه و دستگاه دچار مشکل بشه
    سیم سنسور هم تعویض کردم
    دستگاه داری تابلو برق ستاره مثلث هستش
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    سلام از چه نوع میکرویی استفاده کردی
    قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : گیج شدن ترموستات دیجیتال بعد از روشن شدن دینام

      نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست ها
      سلام از چه نوع میکرویی استفاده کردی
      سلام
      متوجه منظور شما نشدم
      من خیلی حرفه ای نیستم ببخشید

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : گیج شدن ترموستات دیجیتال بعد از روشن شدن دینام

        نوشته اصلی توسط ahmadreza4434 نمایش پست ها
        سلام
        متوجه منظور شما نشدم
        من خیلی حرفه ای نیستم ببخشید
        برداشت من از کار شما به این شکل هست که شما یک ترمستات
        دیجیتال آماده خریدین و روی تابلو نصب کردین درست هست
        قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : گیج شدن ترموستات دیجیتال بعد از روشن شدن دینام

          نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست ها
          برداشت من از کار شما به این شکل هست که شما یک ترمستات
          دیجیتال آماده خریدین و روی تابلو نصب کردین درست هست
          بله دقیقا
          ترموستات قبلی آنالوگ بود ک بازم مشکل داشت عوض کردم و یک مدل آماده جایگزین کردم
          مارک شیراز هستش

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : گیج شدن ترموستات دیجیتال بعد از روشن شدن دینام

            سلام
            معمولا ترموستات های آتونیکس دارای فیلتر ورودی نیستن و با روشن شدن موتور و ... ری ست می شه

            بهتره از مارک شیوا امواج استفاده کنید
            مدل 0 تا 900 درجه برای کارتون عالیه
            این مدل ایرانی بر خلاف قیمت پایین و ... برای این مشکل شما عالی مار می کنه



            اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : گیج شدن ترموستات دیجیتال بعد از روشن شدن دینام

              سلام
              ممنون از پاسخ شما
              این سومین ترموستات هستش متاسفانه نتیجه نگرفتم

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : گیج شدن ترموستات دیجیتال بعد از روشن شدن دینام

                از مارک شیوا امواج نتیجه نگرفتی ؟
                اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : گیج شدن ترموستات دیجیتال بعد از روشن شدن دینام

                  نوشته اصلی توسط S_B_T نمایش پست ها
                  از مارک شیوا امواج نتیجه نگرفتی ؟
                  اولین ترموستات آنالوگ بود و بدون مارک ک متاسفانه گیج میشد عقربه
                  دومی مارک میکرومکس ک در حین کار سوخت
                  سومی هم شیراز ک گیجی داره

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : گیج شدن ترموستات دیجیتال بعد از روشن شدن دینام

                    مارک پیشنهادی منو استفاده کن مطمین باش نتیجه می گیری
                    اگه به جواب نداد من لازم دارمش
                    به من برسونش
                    پولی که خریدی رو بهت می دم
                    اگه مشهد هستی بیا یه دونه بهت قرض بدم برو با دستگاه ت تست کن اگه جواب داد اون موقع برو یه دونه بخر
                    در هر صورت اگه به نتیجه نرسیدی شنبه تلفنی به من زنگ بزن اون مارکی رو که قطعا جواب می ده بهت معرفی می کنم
                    موفق باشی

                    کدوم شهری ؟





                    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : گیج شدن ترموستات دیجیتال بعد از روشن شدن دینام

                      نوشته اصلی توسط ahmadreza4434 نمایش پست ها
                      اولین ترموستات آنالوگ بود و بدون مارک ک متاسفانه گیج میشد عقربه
                      دومی مارک میکرومکس ک در حین کار سوخت
                      سومی هم شیراز ک گیجی داره
                      البته خدمت شما عرض کنم در مرحله آخر که برای خودم پیش اومده
                      اگه به نتیجه نرسم یک یو پی اس کوچک دارم برق رو از اون میگیرم
                      و تا الان جواب داده
                      قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : گیج شدن ترموستات دیجیتال بعد از روشن شدن دینام

                        نوشته اصلی توسط S_B_T نمایش پست ها
                        مارک پیشنهادی منو استفاده کن مطمین باش نتیجه می گیری
                        اگه به جواب نداد من لازم دارمش
                        به من برسونش
                        پولی که خریدی رو بهت می دم
                        اگه مشهد هستی بیا یه دونه بهت قرض بدم برو با دستگاه ت تست کن اگه جواب داد اون موقع برو یه دونه بخر
                        در هر صورت اگه به نتیجه نرسیدی شنبه تلفنی به من زنگ بزن اون مارکی رو که قطعا جواب می ده بهت معرفی می کنم
                        موفق باشی

                        کدوم شهری ؟





                        ممنون از شما
                        جدا از هزینه مشکل خواب کارگاه هستش و این مشکل سازه
                        ان شا الله شنبه تهیه میکنم مارکی ک شمت گفتید و نتیجه بخش هستش
                        من خوزستان هستم شهر رامهرمز

                        یک سوال کمی مبتدیانه:
                        امکانش هست از کابل کشی ساختمان موج یا فرکانسی ب ترموستات برسه و باعث این مشکل بشه؟؟؟ مثلا مشکل از اتصال منفی کابل اصلی باشه؟؟

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : گیج شدن ترموستات دیجیتال بعد از روشن شدن دینام

                          نه
                          معمولا سوییچ کردن کنتاکتور ها در این وضعیت باعث بهم ریختن سیستم های دیجیتال میشه
                          در اگه اون ترموستات رو ببرین چند متر دورتر از تابلو برق و یا تغذیه ش رو جدا کنید بازم هم مشکل حل میشه
                          می خای اول این رو امتحان کن

                          ترموستات رو ازز تابلو برق دور کن
                          تغذیه اون رو حتی المکان از جای دیگه بگیر



                          اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : گیج شدن ترموستات دیجیتال بعد از روشن شدن دینام

                            نوشته اصلی توسط S_B_T نمایش پست ها
                            نه
                            معمولا سوییچ کردن کنتاکتور ها در این وضعیت باعث بهم ریختن سیستم های دیجیتال میشه
                            در اگه اون ترموستات رو ببرین چند متر دورتر از تابلو برق و یا تغذیه ش رو جدا کنید بازم هم مشکل حل میشه
                            می خای اول این رو امتحان کن

                            ترموستات رو ازز تابلو برق دور کن
                            تغذیه اون رو حتی المکان از جای دیگه بگیر



                            سلام مهندس تا حالا این مدل ها رو باز نکردم توی اونها از avr
                            استفاده شده درسته ?منظور مدلی هست که ثبات خوبی داره
                            جدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۰۱:۴۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴.
                            قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : گیج شدن ترموستات دیجیتال بعد از روشن شدن دینام

                              نوشته اصلی توسط S_B_T نمایش پست ها
                              نه
                              معمولا سوییچ کردن کنتاکتور ها در این وضعیت باعث بهم ریختن سیستم های دیجیتال میشه
                              در اگه اون ترموستات رو ببرین چند متر دورتر از تابلو برق و یا تغذیه ش رو جدا کنید بازم هم مشکل حل میشه
                              می خای اول این رو امتحان کن

                              ترموستات رو ازز تابلو برق دور کن
                              تغذیه اون رو حتی المکان از جای دیگه بگیر



                              ممنونم
                              خودمم تو فکر دور کردنش بودم
                              تست میکنم میگم خدمت شما

                              دیدگاه

                              لطفا صبر کنید...
                              X