اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

هشدار p در رله پس از قطع و وصل شدن یک فاز

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    هشدار p در رله پس از قطع و وصل شدن یک فاز

    سلام
    من کاربر خانگی هستم و اطلاعاتم در مورد برق خیلی کم هست
    ما یه کنتور سه فاز خانگی ۳۲ آمپر داریم که یه تابلو برق (برای ماینینگ) هم بهش وصله دیشب برق یکی از فازها قطع شد و وقتی صبح برق برگشت رله خطای p رو نشون میده که با سرچ توی اینترنت دیدم که یا برای دوفاز شدن هست یا جابجایی و توالی فازها هست
    همه ترکیب های ممکن سیم ها را امتحان کردم ولی مشکل رفع نشد (قبلا با همون توالی داشت بدون مشکل کار میکرد)
    توی اینترنت سرچ زدم و نحوه تست فازها رو با ولت متر دیدم
    فازها به تنهایی با نول هرکدوم مشکلی ندارن حدود 220 ولت رو نشون میدن
    فازهای ۱ و ۲ و همچنین ۱و۳ با هم مشکلی ندارن و حدود۳۹۰ ولت رو نشون میدن
    ولی فازهای ۲ و ۳ با هم صفر رو نشون میدن
    آیا این طبیعیه و علت چیه ؟ و آیا مشکل هشدار p رله به همین مربوط میشه ؟ برای رفعش چیکار باید بکنم ؟
    ممنون میشم راهنماییم کنید

    #2
    پاسخ : هشدار p در رله پس از قطع و وصل شدن یک فاز

    معمولا وقتی پول برق رو نمیدین مامور برق میاد یک فیوز از تابلو برق قذیمی باز میکنه .( فیوز فشنگی ).تو تابلو های جدید هم یکدور لنت به سیم یک فاز میپیچه و بعد میبنده به فیوز .
    اگرمشکل پول برق نباشه یا مشکل فیوز از تابلو برق دارین یا مشکل سیم . یک فازتون پریده

    اینی که میگین
    فازها به تنهایی با نول هرکدوم مشکلی ندارن حدود 220 ولت رو نشون میدن

    این 220 ولت آیا جریان میده ؟ یا اثر القای دو فاز روی سیم سوم است ؟یعنی شاید ولت متر 220 را نشون بده ولی با یک وسیله برقی پر مصرف تکفاز مثلا جارو برقی یا سنگ فرز ببینید همه فازها جریان میده ؟
    جدیدترین ویرایش توسط aliila; ۰۱:۴۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷.
    تنها موردي كه همه آدما يقين دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
    داشتن عقله زيادتر از دیگر آدم ها است

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : هشدار p در رله پس از قطع و وصل شدن یک فاز

      نه مشکل بدهی نیست تازه دو ماه است این کنتور رو گرفتیم و پرداختشم تازه انجام شده جریان القایی نیست چون همون فاز داره برق یکی از طبقات رو میده .. و در مورد القایی هم من قبلا یکی دو ماه پیش موقع نصب تابلو همین مورد برام پیش اومده بود که سیم نول برق داشت وقتی با ولتمتر اندازه گرفتم ۱۱۰ ولت داشت پس فکر نکنم القایی ۲۲۰ ولت بده
      تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که وقتی اداره برق اومده بعد از قطعی یک فاز از برق کوچه به هر دلیلی سیم*های برق مثلا فاز دو و سه کوچه رو مثلا فقط به فاز دو ترانس وصل کرده باشن (چون ولت متر برای اونا تقریبا صفر رو نشون میده )
      بازم نمیدونم من زیاد از برق سرم نمیشه

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : هشدار p در رله پس از قطع و وصل شدن یک فاز

        فقط خواستم این تاپیک رو تکمیل کنم
        مشکل از سیم دزدی در تیر برق کوچه در دو نقطه بوده (یکی از پنج سیم رو بردن) که اداره برق اون فاز رو با فازدیگه کوچه یکی کرده تا خانه ها برق داشته باشن و با گذشت این همه مدت هم برای بازسازی شبکه اقدام نکردن

        دیدگاه