data logging in (tia portal) wincc pro

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    data logging in (tia portal) wincc pro

    سلام
    data logging درwincc pro چه فرقی با wincc adv داره ؟ من هرکاری میکنم نمی تونم تو wincc pro لاگ بگیرم
    لطفا اگر کسی میدونه یا یه پروژه مشابه داره کمک کنه
    جدیدترین ویرایش توسط amin_salehi; ۰۱:۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵.

    #2
    پاسخ : data logging in (tia portal) wincc pro

    سلام من میدونم ولی بعد دوسال گفتنش بی فایده اس
    لازمه بگم ؟

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : data logging in (tia portal) wincc pro

      پشیمون شدم میگم شاید بقیه بیان استفاده کنن .
      روش های مختلفی برای دیتا لاگ گرفتن پروژه های wicc RT proffessional هستش مثل نوشتن کدنویسی بصورت Visual Basic یا C اما ساده ترینشون که برای شروع هم خوبه استفاده از Table View هستش که از داخل باکس کنار صفحتون میاریدش و میزارید داخل صفحه برای تنظیمات خود Table View در قسمت Properties میروید و میتوانید تعداد column ها و رنگشون و ادرس رجیستر هایی که قرارن لاگ بگیرن رو وارد میکنید و در گزینه ی اخر که Data Export هستش نام فایل و محل ذخیره شدن آن را وارد میکنید.
      فقط برای اینکه لاگ هایی که میگیرید حافظه دار باشن و با خاموش شدن کامپیوتر پاک نشن کافیه در قسمت Historical Data یک Data Base یا ِData log جدید بسازید و در قسمت پایینش رجیستر هایی که قرارن لاگ گرفته بشن رو در اونجا وارد میکنید و زمان log گرفتنشون را تعیین میکنید و اون دیتا بیس رو بجای رجیستر داخل Table View وارد میکنید.
      برای اطلاعات بیشتر کافیه در اینترنت این رو سرچ کنید .
      wincc RT Professional Table view Data Logging
      اگر براتو مفید بود امتیاز دهی فراموش نشه