    درایور

    سلام دوستان تا اونجایی که می دونم ای سی ad595 برای راه اندازی
    ترموکوپل هست که به ازای هر درجه سانتی گراد 10mv خروجی
    داره حالا من دنبال یک آی سی یا درایور هستم که برای pt100 این
    کار رو انجام بده یعنی به ازای هر درجه سانتی گراد 10mv خروجی
    بده ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
    قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....

    #2
    پاسخ : درایور

    نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست ها
    سلام دوستان تا اونجایی که می دونم ای سی ad595 برای راه اندازی
    ترموکوپل هست که به ازای هر درجه سانتی گراد 10mv خروجی
    داره حالا من دنبال یک آی سی یا درایور هستم که برای pt100 این
    کار رو انجام بده یعنی به ازای هر درجه سانتی گراد 10mv خروجی
    بده ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
    از lm335 استفاده کن . یه جریان ثابت درست کن و با تقویت کننده opamp خروجی تقویت کن بده به میکرو

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : درایور

      نوشته اصلی توسط sepehr63 نمایش پست ها
      از lm335 استفاده کن . یه جریان ثابت درست کن و با تقویت کننده opamp خروجی تقویت کن بده به میکرو
      سلام استاد سپاس از توجه شما با این نوع سنسور ها کار کردم و
      مشکلی هم ندارم ولی در طراحی مدار این طور خواسته شده و
      محدودیت وجود داره
      قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : درایور

        نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست ها
        سلام دوستان تا اونجایی که می دونم ای سی ad595 برای راه اندازی
        ترموکوپل هست که به ازای هر درجه سانتی گراد 10mv خروجی
        داره حالا من دنبال یک آی سی یا درایور هستم که برای pt100 این
        کار رو انجام بده یعنی به ازای هر درجه سانتی گراد 10mv خروجی
        بده ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
        دوستان در این مورد کسی نظری نداره؟؟
        قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : درایور

          نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست ها
          دوستان در این مورد کسی نظری نداره؟؟






          پاره ای از رویکردهای دفاعی

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : درایور

            نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها





            سلام مهندس خیلی ممنون از مدارهایی که قرار دادین فقط دو تا سوال
            1-مدارها دمای منفی رو هم ساپورت می*کنه 2-خروجی اونها برای هر
            درجه سانتی گراد چند میلی ولت هست
            قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : درایور

              نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست ها
              سلام مهندس خیلی ممنون از مدارهایی که قرار دادین فقط دو تا سوال
              1-مدارها دمای منفی رو هم ساپورت می*کنه 2-خروجی اونها برای هر
              درجه سانتی گراد چند میلی ولت هست
              دوست عزیز مدار اولی به ازای هر درجه 25 میلی ولت و مقاله کاملش را که برای کنترل دمای آب بوده میتوانید از این اینجا دانلود کنید و برای محاسبه دقیقتر و مدار طراحی شده توسط خودتان میتوانید جدول مقاومت سنسور را از اینجا دانلود کرده
              جدیدترین ویرایش توسط emitor; ۱۹:۵۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶.
              پاره ای از رویکردهای دفاعی

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : درایور

                نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
                دوست عزیز مدار اولی به ازای هر درجه 25 میلی ولت و مقاله کاملش را که برای کنترل دمای آب بوده میتوانید از این اینجا دانلود کنید و برای محاسبه دقیقتر و مدار طراحی شده توسط خودتان میتوانید جدول مقاومت سنسور را از اینجا دانلود کرده
                مهندس مدار دوم بعد از اینکه خروجی pt100تبدیل به ولتاژ میشه
                رو ممکنه توضیح بدین برام واضح نیست
                قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : درایور

                  نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست ها
                  مهندس مدار دوم بعد از اینکه خروجی pt100تبدیل به ولتاژ میشه
                  رو ممکنه توضیح بدین برام واضح نیست
                  دوست عزیز در مدار دوم از سنسور با فاصله بیشتر از مدار سنجش استفاده شده و برای همین هم از سیم شیلد بینشان استفاده گردیده ولی قبل از آن از یک رفرنس ولتاژ برای ایجاد جریان ثابت 100 میکروآمپر ( البته در مقاومت ثابت که ثابت نیست ) استفاده شده است با استفاده از جدول مقاومت سنسور میتوان ولتاژ مورد نظر در هر دمایی را محاسبه نمود و البته بهتر است از یک رفرنس ولتاژ بهتر ( بسته به دقت مورد نیاز ارزانتر و یا با کیفیت بالاتر ) استفاده نمود
                  پاره ای از رویکردهای دفاعی

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : درایور

                    نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
                    دوست عزیز در مدار دوم از سنسور با فاصله بیشتر از مدار سنجش استفاده شده و برای همین هم از سیم شیلد بینشان استفاده گردیده ولی قبل از آن از یک رفرنس ولتاژ برای ایجاد جریان ثابت 100 میکروآمپر ( البته در مقاومت ثابت که ثابت نیست ) استفاده شده است با استفاده از جدول مقاومت سنسور میتوان ولتاژ مورد نظر در هر دمایی را محاسبه نمود و البته بهتر است از یک رفرنس ولتاژ بهتر ( بسته به دقت مورد نیاز ارزانتر و یا با کیفیت بالاتر ) استفاده نمود
                    مهندس تشکر از توضیحات خوب شما
                    قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....