اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

استفاده از یک کابل نول برای دو کابل فاز

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    استفاده از یک کابل نول برای دو کابل فاز

    سلام وقت بخیر خسته نباشید من به متراژ ۱۰۰ متر باید کابل ۴در۶
    برای استفاده دو تا ۴۵ آمپر استفاده کنم مجزا ، سوال من اینه که میتونم یکی از
    کابل ها رو حذف کنم و ۳ در ۶ کابل بکشم که دو تا فاز و یک نول باشه؟
    ممنونم

    #2
    پاسخ : استفاده از یک کابل نول برای دو کابل فاز

    نوشته اصلی توسط حمید خان نمایش پست ها
    سلام وقت بخیر خسته نباشید من به متراژ ۱۰۰ متر باید کابل ۴در۶
    برای استفاده دو تا ۴۵ آمپر استفاده کنم مجزا ، سوال من اینه که میتونم یکی از
    کابل ها رو حذف کنم و ۳ در ۶ کابل بکشم که دو تا فاز و یک نول باشه؟
    ممنونم

    درود
    بستگی به مصرف کننده دارد ...
    شما میبایستی مصرف کننده ها رو بصورت متعادل برروی سه فاز تقسیم بکنید و همچنین برای آینده نگری هر سه فاز +نول را به محل مصرف کننده ببرید...
    صرفه جویی اینچنینی احتمال هزینه چند برابری در آینده را افزایش میدهد!!!
    اگر مصرف کننده بصورت متعادل تقسیم نشده باشد احتمال برقدار شدن سیم نول هم وجود دارد!!!

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : استفاده از یک کابل نول برای دو کابل فاز

      نوشته اصلی توسط حمید خان نمایش پست ها
      سلام وقت بخیر خسته نباشید من به متراژ ۱۰۰ متر باید کابل ۴در۶
      برای استفاده دو تا ۴۵ آمپر استفاده کنم مجزا ، سوال من اینه که میتونم یکی از
      کابل ها رو حذف کنم و ۳ در ۶ کابل بکشم که دو تا فاز و یک نول باشه؟
      ممنونم
      اگه نول از اول خط قطع بشه دو فاز روی مصرف کننده و در نهایت ولتاژ 380 روی مصرف کننده خواهد بود که باعث سوختن خواهد شد .البته در بارهای متعادل مشکلی بوجود نمی اید که بعید میدونم بارتون متعادل باشه

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : استفاده از یک کابل نول برای دو کابل فاز

        ممنونم از راهنمایی شما
        من دو دستگاه مجزا دارم برای هرکدام کابل ۲در۶ در نظر گرفتم بخرم یعنی چهار رشته
        اما سوال من اینه که میتونم برای هردو، یک کابل ۳ در ۱۰ بخرم
        به عبارتی برای دو مصرف کننده یک نول کافیست؟
        یا اینکه دقیقاً هر سایز کابل برای فاز هست برای نول هم اجبارا
        همون سایز باید باشه؟
        آیا سیم نول نصف سیم فاز باشه اشتباه است؟

        دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

        ممنونم
        دو تا فاز کاملا از هم جدا هستند
        دو تا مصرف کننده هم کاملا مجزا هستند
        تنها چیزی که مشترک هست کابل نول هست
        ممنون میشم بفرمایید اشکال کار کجاست
        سپاسگزارم

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : استفاده از یک کابل نول برای دو کابل فاز

          نوشته اصلی توسط حمید خان نمایش پست ها
          ممنونم از راهنمایی شما
          من دو دستگاه مجزا دارم برای هرکدام کابل ۲در۶ در نظر گرفتم بخرم یعنی چهار رشته
          اما سوال من اینه که میتونم برای هردو، یک کابل ۳ در ۱۰ بخرم
          به عبارتی برای دو مصرف کننده یک نول کافیست؟
          یا اینکه دقیقاً هر سایز کابل برای فاز هست برای نول هم اجبارا
          همون سایز باید باشه؟
          آیا سیم نول نصف سیم فاز باشه اشتباه است؟

          دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

          ممنونم
          دو تا فاز کاملا از هم جدا هستند
          دو تا مصرف کننده هم کاملا مجزا هستند
          تنها چیزی که مشترک هست کابل نول هست
          ممنون میشم بفرمایید اشکال کار کجاست
          سپاسگزارم
          به نظرم دوستان اشتباه متوجه شدن منظورتون رو
          در واقع برق شما تک فازه و از فاصله صد متری خاموش و روشن میکنید دستگاهتون رو
          بله شما میتونید نول مشترک استفاده بکنید برای هردو دستگاه ولی قطر سیم باید جوابگوی مصرف دوتا دستگاه باشه تا ولتاژ افت نکنه و کابل داغ نشه
          کابل 3 در 6 اگه مفتولی باشه جریان خیلی زیادی تحمل میکنه
          مصرف کننده چند واته ببینید چند آمپر جریان میکشه و نسبت به جریان مورد نیاز قطر کابل رو انتخاب کن

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : استفاده از یک کابل نول برای دو کابل فاز

            با سلام
            امکان پذیر هست فقط قطر کابل نول را باید به اندازه مجموع قطرهای دو کابل فاز بگیرید.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : استفاده از یک کابل نول برای دو کابل فاز

              بله ممنونم
              دقیقاً همینطور هست
              برق من تک فازه و از فاصله ۱۲۰ متری روشن خاموش میکنم هر دو دستگاه رو
              دستگاه های من هرکدام 9.2kv و ۵۷ آمپر مصرف دارند
              برای هر یک از دستگاه ها به این نتیجه رسیدم کابل ۲ در ۱۰ مفتولی جدا گانه استفاده کنم
              اما در نظر داشتم برای هر دو دستگاه یک کابل ۳ در ۱۰ استفاده کنم که نول مشترک باشه
              که ظاهراً نظر دوستان اینه که نول هم باید دقیقاً هم قطر فاز باشه
              نظر شما هم همینه؟
              با سپاس فراوان
              ممنونم

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : استفاده از یک کابل نول برای دو کابل فاز

                نوشته اصلی توسط حمید خان نمایش پست ها
                بله ممنونم
                دقیقاً همینطور هست
                برق من تک فازه و از فاصله ۱۲۰ متری روشن خاموش میکنم هر دو دستگاه رو
                دستگاه های من هرکدام 9.2kv و ۵۷ آمپر مصرف دارند
                برای هر یک از دستگاه ها به این نتیجه رسیدم کابل ۲ در ۱۰ مفتولی جدا گانه استفاده کنم
                اما در نظر داشتم برای هر دو دستگاه یک کابل ۳ در ۱۰ استفاده کنم که نول مشترک باشه
                که ظاهراً نظر دوستان اینه که نول هم باید دقیقاً هم قطر فاز باشه
                نظر شما هم همینه؟
                با سپاس فراوان
                ممنونم
                خواهش میکنم من برق صنعتی دقیق نمیتونم نظر بدم
                اما یه نگاهی به جدول استاندارد قطرکابل انداختم
                برای 50 آمپر جریان قطر 10 لازمه ولی چون مجموع جریان شما بیشتر از 110 آمپره قطر 16 برای هر دو دستگاه باید استفاده بشه
                شما دوتا راه دارین
                به نظرمن بهترین راه اینکه شما از یک کابل 2 در 16 استفاده بکنید یک جفت کابل فقط یکی نول یکی هم فاز
                و دوتا رشته سیم افشان و کنتاکتور صنعتی از برای سوییچ کردن
                کنتاکتور فک کنم دونه دویست تومن باشه احتمالا
                کنتاکتور مثل رله عمل میکنه و خاموش روشن شدنش با یه جریان ضعیف کنترل میشه
                اینجوری هزینه اضافی کابل رو صرفه جویی بکنید

                راه دوم هم اینکه وقتی از سه رشته کابل استفاده بکنید
                شما به دو رشته کابل با قطر 10 لازم دارین برای فازها و یک رشته 16 برای نول
                چونکه نول قراره بار هردوتا فاز رو تحمل بکنه پس باید ظرفیت 100 آمپر داشته باشه
                همچنین قطعا شما برای روشن خاموش کردن دستکاه توی مبدا به سویچ نیاز دارین حالا یا از کلید صنعتی استفاده میکنید یا کنتاکتور
                اما بهترین کار اونیکه گفتم
                دوتا کنتاکتور کنار دستگاهتون میذارید که با دوتا رشته کابل افشان و دوتا کلید کوچیک خونگی با امنیت کامل میشه خاموش روشن کرد
                جدیدترین ویرایش توسط EddyE4; ۰۱:۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴.

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : استفاده از یک کابل نول برای دو کابل فاز

                  سلام حمید جان دداش اینا دیونت میکنن عزیزم بله میشه ببین شما میخوای ۲تا ۴۵ امپرداشته باشی خوب حله به جای کابل گرون ۴×۶میتونی یه کابل ارزونتر مثل ۳×۶بکشی که یه نول ودوتا فازداشته باشه به همین راحتی البته سیم نول مشترکه دیگه یعنی برای هردوتا فازی که میخوای تو خونه ببری یه سیم نول راحت راحت جواب میده تمام منفیها ویا نول مصرف کنندهاتو به نول کابلت وصل کن وهرچقدرمصرف کننده داری بین دوتا فاز تقسیم کن مثلا اگه ۴تا کولرداری دوتاشو بندازرویه فاز ودوتا دیگشو روی فاز دیگه درکل اره دداش میشه نه خطری داره نه نمیدونم چیزی میسوزه ونه اتفاقی میفته حال کردی ازکنتورسه فاز دوفازشو استفاده کنی خیلی هم خوبه دیگه نمیخواد کابل ۴رشته بخری یه کابل ۳رشته که سایزهررشته ۶باشه بگیزارزونترپاد درمیاد

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : استفاده از یک کابل نول برای دو کابل فاز

                    با سلام در مصرف کننده های تک فاز باید قطر نول و فاز مساوی باشد اگر هم نول مشترک هست باید دوبرابر قطر فاز باشد