اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

بروز خطا در هنگام اتصال موتور در میکرو AVR

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    بروز خطا در هنگام اتصال موتور در میکرو AVR

    با سلام
    روی برد برد در حین آزمایش برخی قطعات به موردی برخوردم که نیاز به راهنمایی دارم
    با تعریف یک پایه به عنوان خروجی که در زمان مشخص شروع به فعالیت میکنه و از یک irf540به عنوان سوئیچ مابین مصرف کننده و میکرو استفاده شده میبینم که وقتی فن 12 ولت به مدار وصل میشه مدار بدون ایراد کار میکنه ولی وقتی موتور dc وصل میشه میکرو یا وارد وقفه ای که براش دگمه تعریف کروم میشه یا قفل میکنه و دیگه فعالیتی نداره
    لازم به ذکر هست که IRF540 تنها و بدون هیچ مشتقاتی در مدار قرار داره.
    با تشکر از کسانی که همراهی میکنند.

    #2
    پاسخ : بروز خطا در هنگام اتصال موتور در میکرو AVR

    نوشته اصلی توسط حسین ساغبکلو نمایش پست ها
    با سلام
    روی برد برد در حین آزمایش برخی قطعات به موردی برخوردم که نیاز به راهنمایی دارم
    با تعریف یک پایه به عنوان خروجی که در زمان مشخص شروع به فعالیت میکنه و از یک irf540به عنوان سوئیچ مابین مصرف کننده و میکرو استفاده شده میبینم که وقتی فن 12 ولت به مدار وصل میشه مدار بدون ایراد کار میکنه ولی وقتی موتور dc وصل میشه میکرو یا وارد وقفه ای که براش دگمه تعریف کروم میشه یا قفل میکنه و دیگه فعالیتی نداره
    لازم به ذکر هست که IRF540 تنها و بدون هیچ مشتقاتی در مدار قرار داره.
    با تشکر از کسانی که همراهی میکنند.

    حتما نقشه مشخص با جزییات بدید. برای موتور باید دیود فلای بک بذارید. فن های 12 ولت خودشون دیود دارن واس همین بی مشکل کار میکنن ولی موتور خالی، چیزی نداره باید اضافه کنید.
    Si vis pacem, para bellum

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : بروز خطا در هنگام اتصال موتور در میکرو AVR

      نوشته اصلی توسط حسین ساغبکلو نمایش پست ها
      با سلام
      روی برد برد در حین آزمایش برخی قطعات به موردی برخوردم که نیاز به راهنمایی دارم
      با تعریف یک پایه به عنوان خروجی که در زمان مشخص شروع به فعالیت میکنه و از یک irf540به عنوان سوئیچ مابین مصرف کننده و میکرو استفاده شده میبینم که وقتی فن 12 ولت به مدار وصل میشه مدار بدون ایراد کار میکنه ولی وقتی موتور dc وصل میشه میکرو یا وارد وقفه ای که براش دگمه تعریف کروم میشه یا قفل میکنه و دیگه فعالیتی نداره
      لازم به ذکر هست که IRF540 تنها و بدون هیچ مشتقاتی در مدار قرار داره.
      با تشکر از کسانی که همراهی میکنند.
      شما احتمالا موارد زیادی رو در نظر نگرفتین. برای میکرو باید خازن و مستلزمات رو قرار بدید و ولتاژ باکیفیتی به میکرو بدید. همچنین سیم های موتور رو قطور انتخاب کنید و سعی بر این باشد نویز موتور بر روی تغذیه میکرو نیفتد. همچنین حتما دیود فلای بک(هرز گرد) طبق گفته دوستمون قرار بدید(روی برد بورد نبندید. )






      امیرحسین ضیا

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : بروز خطا در هنگام اتصال موتور در میکرو AVR

        نوشته اصلی توسط Amir Zia نمایش پست ها
        شما احتمالا موارد زیادی رو در نظر نگرفتین. برای میکرو باید خازن و مستلزمات رو قرار بدید و ولتاژ باکیفیتی به میکرو بدید. همچنین سیم های موتور رو قطور انتخاب کنید و سعی بر این باشد نویز موتور بر روی تغذیه میکرو نیفتد. همچنین حتما دیود فلای بک(هرز گرد) طبق گفته دوستمون قرار بدید(روی برد بورد نبندید. )
        سلام
        ببخشید مهندس بنده زیاد توی بحث های آنالوگ تخصصی ندارم ولی اون عبارت به گمونم باید فری ویل (FreeWheel) باشه به معنای هرزگرد.
        یه واژه ای هم هست به اسم فلایویل (چرخ لنگر) که به معنی یک دیسک قطور و سنگینه که در ادوات مکانیکی (حتی توی خودرو) استفاده میشه و کارش ایجاد اینرسی دورانی هستش.
        ببخشید جسارت کردم. گفتم اگر کسی این مطلب رو خوند دچار سردرگمی نشه وگرنه که این اسامی اصلا مهم نیستن

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : بروز خطا در هنگام اتصال موتور در میکرو AVR

          نوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست ها
          سلام
          ببخشید مهندس بنده زیاد توی بحث های آنالوگ تخصصی ندارم ولی اون عبارت به گمونم باید فری ویل (FreeWheel) باشه به معنای هرزگرد.
          یه واژه ای هم هست به اسم فلایویل (چرخ لنگر) که به معنی یک دیسک قطور و سنگینه که در ادوات مکانیکی (حتی توی خودرو) استفاده میشه و کارش ایجاد اینرسی دورانی هستش.
          ببخشید جسارت کردم. گفتم اگر کسی این مطلب رو خوند دچار سردرگمی نشه وگرنه که این اسامی اصلا مهم نیستن
          آره من ابتدا مغزم یاری نکرد و فلای بک و فری ویل رو قاطی کردم شد فلای ویل! این نوع دیود به نام های مختلفی شناخته شده. فری ویل/ فلای بک / دیود اسنابر / دیود کامیوتیتینگ و ... سریعا اصلاح کردم






          امیرحسین ضیا

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : بروز خطا در هنگام اتصال موتور در میکرو AVR

            نوشته اصلی توسط Amir Zia نمایش پست ها
            آره من ابتدا مغزم یاری نکرد و فلای بک و فری ویل رو قاطی کردم شد فلای ویل! این نوع دیود به نام های مختلفی شناخته شده. فری ویل/ فلای بک / دیود اسنابر / دیود کامیوتیتینگ و ... سریعا اصلاح کردم
            معمولا کسی مثل شما که متخصص باشه بیشتر با مفاهیم سرکار داره و خیلی سر و کاری با اسامی نداره، این میشه که گاهی اوقات توی یاد آوری اسامی دچار این چنین مشکلاتی میشه.
            من بخوام از سوتی های خودم بگم که مثنوی هفتاد من میشه! البته سو برداشت نشه؛ من تخصص خاصی به اون صورت ندارم فقط تو حرف زدن عادی بیش از حد تپق میزنم

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : بروز خطا در هنگام اتصال موتور در میکرو AVR

              نوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست ها
              معمولا کسی مثل شما که متخصص باشه بیشتر با مفاهیم سرکار داره و خیلی سر و کاری با اسامی نداره، این میشه که گاهی اوقات توی یاد آوری اسامی دچار این چنین مشکلاتی میشه.
              من بخوام از سوتی های خودم بگم که مثنوی هفتاد من میشه! البته سو برداشت نشه؛ من تخصص خاصی به اون صورت ندارم فقط تو حرف زدن عادی بیش از حد تپق میزنم
              اتفاقا شما از فعال ترین های انجمن هستید. تعریف هر کس از کلماتی چون متخصص ، مهندس ، استاد و دکتر و .. متفاوته. والا مو که نوبی هستم به درگاه خداوند! آدم باید هر روز در حال یادگیری باشه و شب وقتی سر رو بالش یا دستش میذاره به خودش بگه من امروز فلان کارو کردم یا فلان چیو یاد گرفتم وگرنه لقب دادن به اشخاص جز بیچاره کردنشون کاری واسشون نمیکنه(البته من نوعی رو میگم که غرور زیادی دارن.)
              نوشته اصلی توسط حسین ساغبکلو نمایش پست ها
              با سلام
              نوشته اصلی توسط حسین ساغبکلو نمایش پست ها
              روی برد برد در حین آزمایش برخی قطعات به موردی برخوردم که نیاز به راهنمایی دارم
              با تعریف یک پایه به عنوان خروجی که در زمان مشخص شروع به فعالیت میکنه و از یک irf540به عنوان سوئیچ مابین مصرف کننده و میکرو استفاده شده میبینم که وقتی فن 12 ولت به مدار وصل میشه مدار بدون ایراد کار میکنه ولی وقتی موتور dc وصل میشه میکرو یا وارد وقفه ای که براش دگمه تعریف کروم میشه یا قفل میکنه و دیگه فعالیتی نداره
              لازم به ذکر هست که IRF540 تنها و بدون هیچ مشتقاتی در مدار قرار داره.
              با تشکر از کسانی که همراهی میکنند.
              به هر حال از بحث تاپیک دور نشیم.زمانی که تو مدارم میکرو دارم و با مشکلی مواجه میشم اول عوامل ایجاد نویز بر رو تغذیه میکرو رو بررسی میکنم (همچنین ولتاژ تغذیه میکرو رو با اسکوپ می بینم. رگولاتور های ولتاژ برای تغذیه های میکرو توسط خود شرکت معرفی میشه معمولا توی دیتا شیت میکرو یا پروسسور. پس از اون جریان کشی پایه هارو بررسی میکنم که مبادا مشکلی در مدار باشه و جریانکشی از فلان پایه زیاد شده باشه. معمولا زمانی که ادوات قدرت در مدار وجود نداره این اتفاقات نادر هست! همچنین بستن برد روی برد بورد حداقل برای من چیزی جز دردسر نداشته ( اگر واقعا قصد بستن مدار روی برد بورد دارید باید از برد بورد مرغوب به همراه جامپر های مرغوب استفاده کنین. نه اینکه اکسید شده باشه اتصالات لوز باشه)
              اگر دکمه برای وقفه گذاشتید بایدبه پدیده بانسینگ هم دقت کنید! یا فیلتر پایین گذر برای دکمه بگذارید یا در وکتور وقفه یک دیلی در حد چند میلی ثانیه بذارید تا اثر بانسینگ حس نشه.
              جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; ۰۰:۵۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲.






              امیرحسین ضیا

              دیدگاه

              لطفا صبر کنید...
              X