    سلام.در یک راه پله 8عدد حبابی سنسور دار سقفی نصب شد اما مشکلاتی بوجود امده ک تا بحال حل نشده است.اول اینکه بخودی خود حبابی ها روشن وخاموش میشوند بدون اینکه کسی در راه پله حرکت کند هرقدر هم ولومهای تایم و روشنایی تاریکی را تنظیم میکنیم اما نتیجه نمیدهد.دوم اینکه بمحض روشن شدن خود بخودی یک سنسور سنسورهای دیگر هم بصورت تصادفی روشن میشوند مثلا یکبار در پاگرد وسطی حبابی روشن میشود و یکی در خرپشته و دیگری در ورودی ساختمان.بدون اینکه کسی در خرپشته یا ورودی باشد.خلاصه مطلب کاملا تصادفی وبدون حضور انسان.همه حبابیها راعوض کردیم وبرند ترک نصب کردیم اما ایراد اشکال مثل قبل است .تشکر

    #2
    پاسخ : مشکل سنسور راه پله

    سلام و درود.دوست عزیز من چندین بار با مشکلات تقریبا اینچنینی در نصب چراغهای سنسور دار راه پله مواجه شدم.به این موارد اول توجه کن:1.میزان ولوم لوکس تمام چراغ ها رو مثل هم تنظیم کن.مثلا یکیش روی روز نباشه یکیش روی شب.چون اینطوری روی هم تاثیر میزارن مثلا یکی که روی روزه وقتی روشن بشه روی اون یکی که رو شب تنظیم کردی تاثیر بد میزاره و دیگه روشن نمیشه.چون بهرحال نور چراغها از طریق راه پله مقداری بهم میرسن.2.از لامپهای نهایتا تا 12 وات استفاده کن.چون وقتی وات لامپ بالا باشه رله داخل سنسور بدلیل جرقه راه اندازی پلاتیناش می چسبه.و در این مواقع باید با دسته پیچ گوشتی یه ضربه به بدنه سنسور بزنی تا پلاتیناش آزاد بشه.البته این مربوط به چراغهای بی کیفیت چینی میشه.3.در مورد مسئله شما چون گفتی چراغها خود به خود روشن خاموش میشن.خط تغذیه اصلی برق راه پله رو چک کن.ببین اگه قبلا راه پله از این کلیدهای با چراغ سیگنال داشته شاید یه جایی این سیگناله در مدارشه هنوز.همه کلیدارو باز کن سیم هاش رو بهم سربندی کن و کلید رو کامل از مدار حذف کن.4.نوع لامپ هم توی کارکرد سنسور تاثیر داره.برام این مسئله در پارکینگ پیش اومد.که با تعویض لامپ مشکل حل شد.امیدواروم تونسته باشم کمکی کنم.موفق باشی.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مشکل سنسور راه پله

      سلام وممنون از راهنمایی شما.لامپها 9واتی هستند و سیم کشی برای ساختمان نوسازه ک خودم انداختم .2رشته سیم 1/5ک از تابلو برق اصلی شروع میشه وبطور مستقیم به پاگردها و نهایتا به اخرین سنسور که به پشت با م منتهی میشود وصل است. من هم بیشتر مشکل را از برق میدانم اما نمیدانم کجا وچرا ایراد دارد.البته یکبار همه سنسور ها را برای روز تنظیم کردم ک تقریبا درست عمل میکردند اما شب اوضاع بهم میریزد.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : مشکل سنسور راه پله

        نوشته اصلی توسط زمانی نمایش پست ها
        سلام.در یک راه پله 8عدد حبابی سنسور دار سقفی نصب شد اما مشکلاتی بوجود امده ک تا بحال حل نشده است.اول اینکه بخودی خود حبابی ها روشن وخاموش میشوند بدون اینکه کسی در راه پله حرکت کند هرقدر هم ولومهای تایم و روشنایی تاریکی را تنظیم میکنیم اما نتیجه نمیدهد.دوم اینکه بمحض روشن شدن خود بخودی یک سنسور سنسورهای دیگر هم بصورت تصادفی روشن میشوند مثلا یکبار در پاگرد وسطی حبابی روشن میشود و یکی در خرپشته و دیگری در ورودی ساختمان.بدون اینکه کسی در خرپشته یا ورودی باشد.خلاصه مطلب کاملا تصادفی وبدون حضور انسان.همه حبابیها راعوض کردیم وبرند ترک نصب کردیم اما ایراد اشکال مثل قبل است .تشکر
        سلام،تست کنین ببینین تمام فیوز های منزل تو مسیر فاز قرار گرفتن
        یا خیر،باید فیوز تو مسیر فاز قرار بگیره.
        2; اینکه میگین ‹وقتی یکی از سنسور ها خود به خودی روشن
        میشوند سنسور های دیگر هم تصادفی روشن میشوند»
        آیا همگی در یک لحظه روشن میشن یا اینکه با یه مقدار تاخیر
        و نوبتی روشن میشن؟
        همینطور ببینین که قبل اینکه سنسور ها خود به خود روشن بشن،
        یه اتفاق خاصی میوفته یا تو یه زمان خاص تصادفی روشن
        میشن یا اینکه قبل اینکه سنسور ها روشن بشن یه اتفاق خاصی
        میوفته؟
        در ضمن بهتره ببینین که اطراف یا مقابل سنسور ها مانعی
        قرار نگرفته باشه.
        د موفق و پیروز باشید.
        مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
        https://www.eca.ir/forums/thread89900.html

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : مشکل سنسور راه پله

          سلام
          احتمالا یه منبع حرارتی(در رنج حرارت بدن انسان) دارین در محدوده دید سنسور
          -ممکنه حیوانات باشن مثل گربه
          -ممکنه یه لامپ تنگستنی(رشته ای) باشه که خاموش شده و دماش داره کمتر و کمتر میشه. اگه هر جای راه پله از این نوع لامپ ها داره در هر سایزی یا در واحدها شیشه ایه و پشت شیشه(و داخل واحد) لامپ تنگستنی دارید این حالت رو حتما بررسی کنید. (برا من پیش اومده و چند ساعت علاف کرده)
          -یا هر منبع حرارتی در رنج سنسور ها مثلا یه نور افکن از بیرون ساختمان (و راه پله نمای شیشه ای داشته باشه)
          -یا حتی نویز برق. طوری که انگار برق قطع و وصل میشه(این احتمالش شاید کمه چون همه لامپ ها باهم روشن نمیشن)
          زندگی پر ز وجود است ولی ..
          ما چه را می خواهیم چه را می جوییم که لب چشمه ی امید اینچنین نا امیدانه به سرابی تلخ مینگریم...

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : مشکل سنسور راه پله

            بسیار ممنون از راهنمایی دوستان.باید همه مواردی ک اشاره کردید را دقیقا برسی کنم تا ب خود مشکل برسم.