اندازه گیری دما از 10- تا 250+ با سنسور pt100 و آپ*امپ LM324 دقیق

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    اندازه گیری دما از 10- تا 250+ با سنسور pt100 و آپ*امپ LM324 دقیق

    اندازه گیری دما از 10- تا 250+ با سنسور pt100 و آپ*امپ LM324 دقیق


    من میخوام دما رو از 10- تا 250+ اندازه گیری کنم.

    سنسور PT100 دو سیم معمولی موجود در بازار.
    آی سی LM324

    خروجی LM324 رو بدم به پایه ADC میکرو و مقادیر میکرو رو بخونم و مابقیش و دیگه تو برنامم درست میکنم


    (همین الان هم راه اندازی کردم. مقادیر ADC رو هم میخونم. اما زیر 20 درجه، اعداد خیلی نزدیک به هم هست. و نمیشه زیر 20 رو دقیق محاسبه کرد. و بیشتر به مقاومت هایی که استفاده میشه مربوطه که من مشکلم دقیقا انتخاب مقاومت هست)
    جدیدترین ویرایش توسط shoniz; ۱۵:۴۹ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰.
    *\ وقتی ارزش ها عوض بشن، عوضی ها باارزش می شن /*

    #2
    پاسخ : اندازه گیری دما از 10- تا 250+ با سنسور pt100 و آپ*امپ LM324 دقیق

    با سلام به شما .....
    منظور شما از انتخاب مقاومت*....میشه واضحتر بیان کنید.
    یعنی چه .....تا بتوان شما را راهنمایی کرد....

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : اندازه گیری دما از 10- تا 250+ با سنسور pt100 و آپ*امپ LM324 دقیق

      هیچی اون موضوع هیچی

      شما یک مدار به من بگید که بتونم با آپ امپ lm324 و سنسور pt100 رو از 10- تا 250+ اندازه گیری کنم

      ممنون
      *\ وقتی ارزش ها عوض بشن، عوضی ها باارزش می شن /*

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : اندازه گیری دما از 10- تا 250+ با سنسور pt100 و آپ*امپ LM324 دقیق

        نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
        هیچی اون موضوع هیچی

        شما یک مدار به من بگید که بتونم با آپ امپ lm324 و سنسور pt100 رو از 10- تا 250+ اندازه گیری کنم

        ممنون
        مقاله ضمیمه را مطالعه کنید

        پاره ای از رویکردهای دفاعی

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : اندازه گیری دما از 10- تا 250+ با سنسور pt100 و آپ*امپ LM324 دقیق

          با سلام به شما......
          با lm324 که پیدا نکردم. ....اما با دوتا ،،،،ای سی ،،،،دیگه
          پیدا کردم ..نقشه اش را..
          اگر لازم دارم بار گذاری کنم

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : اندازه گیری دما از 10- تا 250+ با سنسور pt100 و آپ*امپ LM324 دقیق

            نوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک نمایش پست ها
            با سلام به شما......
            با lm324 که پیدا نکردم. ....اما با دوتا ،،،،ای سی ،،،،دیگه
            پیدا کردم ..نقشه اش را..
            اگر لازم دارم بار گذاری کنم
            اگه دقیق هست بله میخوام. حتماً
            چون هنوز به نتیجه درستی نرسیدم و متاسفانه نوسان دما دارم ( مخصوصاً زمانی که المنت روشن میشه دما یه مقداری افت میکنه و وقتی المنت خاموش میشه، دما میاد بالا)
            *\ وقتی ارزش ها عوض بشن، عوضی ها باارزش می شن /*

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : اندازه گیری دما از 10- تا 250+ با سنسور pt100 و آپ*امپ LM324 دقیق

              بله .باید توی فایلها پیدا کنم...ممنون

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : اندازه گیری دما از 10- تا 250+ با سنسور pt100 و آپ*امپ LM324 دقیق

                با سلام به شما دوست عزیز و گرامی
                سعی کن در ورودی مقاومت*های دقیق بگذاری ...یا مقاومت یک درصد باشد
                ....یا با مقاومت*های پنج درصد بسازی...برای کار مورد نظر شما که ابزار دقیق حساب میشه ... LM324 به انداره کافی
                دقیق نیست *و ولتاژ افست ...باید خیلی کم باشه ...تقریبا نزدیکه صفر باید باشد.....ولتاژها هم باید دقیق باشد...
                منظورم ولتاژهای تغذیه و ۳/۳ ولت است......برگه اطلاعاتی یا دیتا شیت ....ای. سی ها را حتما مطالعه کن..شاید اگه خودش،
                .نبود ...مشابه. پیدا بشه.
                جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۲۲:۰۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱.

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : اندازه گیری دما از 10- تا 250+ با سنسور pt100 و آپ*امپ LM324 دقیق

                  با سلام به شما.....
                  این ای سی دوم که من دیدم*مصرف کمی دارد و برای کاربرد سنسور ساخته شده و بهره حلقه باز بالایی دارد
                  و همچنین کمترین ولتاژ 2.7 ولت تکی کار می کند و مصرف خیلی کمی دارد .....

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : اندازه گیری دما از 10- تا 250+ با سنسور pt100 و آپ*امپ LM324 دقیق

                    با سلام به شما ......
                    ...ای سی AD620 یک*امپلیفایر فوق*العاده *کم نویز برای تجهیزات و طراحی شده برای اندازه*گیری دقیق و سیگنال
                    با سرعت بالا..و پهنای باند و.نویز کم....همه مقاومتهای تنظیمات داخل قطعه قرار دارد*..کاربرد در واسط سنسورها. ...و تجهیزات پزشکی .....و دستگاههای مونیتورینگ بیمار...
                    بنابراین ....ای سی LM324 برای کار شما مناسب نیست و دقت بالایی ندارد ..

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : اندازه گیری دما از 10- تا 250+ با سنسور pt100 و آپ*امپ LM324 دقیق

                      نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
                      اگه دقیق هست بله میخوام. حتماً
                      چون هنوز به نتیجه درستی نرسیدم و متاسفانه نوسان دما دارم ( مخصوصاً زمانی که المنت روشن میشه دما یه مقداری افت میکنه و وقتی المنت خاموش میشه، دما میاد بالا)
                      با سلام و احترام
                      در مورد اندازه گیری دما به این مسئله توجه داشته باشید که تغییرات دما ذاتا کند میباشد و سرعت اندازه گیری تغییرات دما علاوه بر مداری که انتخاب میکنید بسته به نوع سیالی که دماش رو اندازه گیری میکنید، محلی که سنسور رو نصب میکنید، محل المنت، پروفایل دما در محدوده سنسور و .... میباشد و تا حدودی تغییر دمای اندازه گیری شده در زمان قطع و وصل المنت کاملا طبیعی میباشد.
                      موفق باشید.
                      جدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۱۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲.

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : اندازه گیری دما از 10- تا 250+ با سنسور pt100 و آپ*امپ LM324 دقیق

                        نوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک نمایش پست ها
                        با سلام به شما ......
                        ...ای سی AD620 یک*امپلیفایر فوق*العاده *کم نویز برای تجهیزات و طراحی شده برای اندازه*گیری دقیق و سیگنال
                        با سرعت بالا..و پهنای باند و.نویز کم....همه مقاومتهای تنظیمات داخل قطعه قرار دارد*..کاربرد در واسط سنسورها. ...و تجهیزات پزشکی .....و دستگاههای مونیتورینگ بیمار...
                        بنابراین ....ای سی LM324 برای کار شما مناسب نیست و دقت بالایی ندارد ..
                        با سلام به شما دوست محترم ......
                        قابلیت*های ....ای سی Ad620 ...از این قرار است:..تنظیم بهره
                        با یک عدد مقاومت بیرونی....محدوده بهره از یک تا 10000
                        ....ولتاژ تغذیه +-2.3ولت تا +- 18 ولت ..مصرف کم 1.3mA.....موجود در نوع
                        DIP و SOIC .....ماکزیمم جریان بایاس ورودی 1nA....
                        نسبت رد حالت مد مشترک 100dB(.این خیلی عالی است)..
                        ...ولتاژ نویز ورودی.....9nV/^Hz در 1khz.....
                        پهنای باند 120kHz....
                        کاربردها:... ۱...اندازه گیری وزن....۲....دستگاه پزشکی نوار مغزی
                        ...۳....واسط ترانسدیوسر......۴....سیستم کنترل صنعتی
                        .....۵...کارکرد با باتری و دستگاه های الکتریکی قابل حمل.....
                        موفق باشید...
                        جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۱۲:۵۴ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲.

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : اندازه گیری دما از 10- تا 250+ با سنسور pt100 و آپ*امپ LM324 دقیق

                          نوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک نمایش پست ها
                          با سلام به شما دوست محترم ......
                          قابلیت*های ....ای سی Ad620 ...از این قرار است:..تنظیم بهره
                          با یک عدد مقاومت بیرونی....محدوده بهره از یک تا 10000
                          ....ولتاژ تغذیه +-2.3ولت تا +- 18 ولت ..مصرف کم 1.3mA.....موجود در نوع
                          DIP و SOIC .....ماکزیمم جریان بایاس ورودی 1nA....
                          نسبت رد حالت مد مشترک 100dB(.این خیلی عالی است)..
                          ...ولتاژ نویز ورودی.....9nV/^Hz در 1khz.....
                          پهنای باند 120kHz....
                          کاربردها:... ۱...اندازه گیری وزن....۲....دستگاه پزشکی نوار مغزی
                          ...۳....واسط ترانسدیوسر......۴....سیستم کنترل صنعتی
                          .....۵...کارکرد با باتری و دستگاه های الکتریکی قابل حمل.....
                          موفق باشید...
                          با سلام و احترام
                          از اونجا که سنسور PT100 تنها یک مقاومت متغییر با دما میباشد که در دمای -10 درجه دارای مقاومت 96.0861 اهم و در دمای 250+ دارای مقاومت 194.0743 اهم میباشد حتی میتوان براحتی با استفاده از یک مقاومت دقیق دیگر و ایجاد یه تقسیم کننده ولتاژ و اعمال ولتاژ متغییر حاصله به ورودی ADC یک میکرو ، مقدار دما را با دقت خوبی اندازه گیری نمود.
                          موفق باشید.

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : اندازه گیری دما از 10- تا 250+ با سنسور pt100 و آپ*امپ LM324 دقیق

                            با سلام به شما با چند درصد خطا دما را می خواند به روش شما
                            اگر با دقت یک دهم درصد باشد که قابل قبول است اما ...تغییراتش در یک دهم درجه چند اهم است همین
                            سنسور....و شاید بدانید که مقاومت اهمی هم*خودش در تغییرات دما مقدارش تغییر می کند و یک چیز دیگر ..خود مقاومت ...شات نویز دارد که می تواند توی اندازه گیری های. دقیقزخطا ایجاد کند وباز چیز دیگر دماهای خیلی کم را نمی توان به روش شما قرائت کرد..
                            ...ولی من که نمی خواهم اون دوستمان می خواهد..
                            جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۱۴:۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲.

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : اندازه گیری دما از 10- تا 250+ با سنسور pt100 و آپ*امپ LM324 دقیق

                              نوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک نمایش پست ها
                              با سلام به شما با چند درصد خطا دما را می خواند به روش شما
                              اگر با دقت یک دهم درصد باشد که قابل قبول است اما ...تغییراتش در یک دهم درجه چند اهم است همین
                              سنسور....و شاید بدانید که مقاومت اهمی هم*خودش در تغییرات دما مقدارش تغییر می کند و یک چیز دیگر ..خود مقاومت ...شات نویز دارد که می تواند توی اندازه گیری های. دقیقزخطا ایجاد کند وباز چیز دیگر دماهای خیلی کم را نمی توان به روش شما قرائت کرد..
                              ...ولی من که نمی خواهم اون دوستمان می خواهد..
                              با سلام مجدد
                              منظور من هم این نبود که شما مدار را میخواهید. هدف همفکری برای کمک به سوال کننده است. در صورتیکه دقت تا یک درجه برایشان کافی باشد از همان روش تقسیم ولتاژ هم میتوان جواب گرفت ولی اگر دقت بیشتری بخواهند میتوانند ولتاژ حاصله را توسط اپ امپهای معمولیتر مثل LM358 هم تقویت کنند.

                              دیدگاه

                              لطفا صبر کنید...
                              X