    ساخت مدار تایمر آنلوگ 6 ساعته بدون استفاده از میکروکنترلر ؟

    سلام چطور میشه بدون استفاده از میکروکنترلر و مدار آنالوگ یک تایمری ساخت که 6 ساعت رله رووصل و مجدد قطع کنه و همین تکرار بشه هر 6 ساعت یکبار وصل و قطع بشه ؟ ، با 555 مداری در این مورد میشه بست اما با مدت زمان خیلی طولانی نمیشه
    دوستان اگر آی سی یا مدار دیگه ای به ذهنشون میرسه بگن ممنون
    خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....

    #2
    پاسخ : ساخت مدار تایمر آنلوگ 6 ساعته بدون استفاده از میکروکنترلر ؟

    نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست ها
    سلام چطور میشه بدون استفاده از میکروکنترلر و مدار آنالوگ یک تایمری ساخت که 6 ساعت رله رووصل و مجدد قطع کنه و همین تکرار بشه هر 6 ساعت یکبار وصل و قطع بشه ؟ ، با 555 مداری در این مورد میشه بست اما با مدت زمان خیلی طولانی نمیشه
    دوستان اگر آی سی یا مدار دیگه ای به ذهنشون میرسه بگن ممنون
    با سلام
    میتوانید از کانتر استفاده کنید و کلاک پالس کانتر را طوری تنظیم کنید که خروجی کانتر شما در زمان مورد نظرتان فعال شود.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : ساخت مدار تایمر آنلوگ 6 ساعته بدون استفاده از میکروکنترلر ؟

      نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
      با سلام
      میتوانید از کانتر استفاده کنید و کلاک پالس کانتر را طوری تنظیم کنید که خروجی کانتر شما در زمان مورد نظرتان فعال شود.
      مهندس جان هدف بدون استفاده از میکروکنترلر است.
      خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : ساخت مدار تایمر آنلوگ 6 ساعته بدون استفاده از میکروکنترلر ؟

        نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست ها
        مهندس جان هدف بدون استفاده از میکروکنترلر است.
        هنوز هم هدف، بدون میکرو هست. هر وقت اسم کانتر اومد که منظور کانتر میکرو نیست. میتوانید مثلا از 74HC590 استفاده کنید.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : ساخت مدار تایمر آنلوگ 6 ساعته بدون استفاده از میکروکنترلر ؟

          نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست ها
          سلام چطور میشه بدون استفاده از میکروکنترلر و مدار آنالوگ یک تایمری ساخت که 6 ساعت رله رووصل و مجدد قطع کنه و همین تکرار بشه هر 6 ساعت یکبار وصل و قطع بشه ؟ ، با 555 مداری در این مورد میشه بست اما با مدت زمان خیلی طولانی نمیشه
          دوستان اگر آی سی یا مدار دیگه ای به ذهنشون میرسه بگن ممنون
          دوست عزیز
          تراشه قدیمی و معروف CD4060 به منظور شمارش طولانی پالس ساخته شده و با استفاده از آن تایمرهای حتی تا 24 ساعت طراحی گردیده است



          مدار تایمر 24 ساعته

          24 hours Timer circuit diagram schemactic design simulation using integrated circuit IC 4060 with PCB design layout activate timer relay, transistor , diode


          از 22 ثانیه تا 4 ساعت

          This is IC 4060 Timer circuit. When rises time that is set, Suppose set 5 minutes time. after all time to 5 minutes. the circuit will emit a sound of buzzer once.
          پاره ای از رویکردهای دفاعی

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : ساخت مدار تایمر آنلوگ 6 ساعته بدون استفاده از میکروکنترلر ؟

            دو سوال در مورد این مدار
            1. کدام عناصر مقدار زمان سنجی رو میشه باهاش مشخص کرد ؟ c2 و R6 ؟ فرمول خاصی داره یا نه ؟
            2.یک مشکلی که مدار داره این است که دائم این زمان سنجس را تکرار نمیکنه یعنی من میخوام 8 ساعت رله فعال - 8 ساعت رله غیر فعال - 8 ساعت فعال- 8 ساعت غیر فعال- و این دائم تکرار شود، خودش تکرار کنه نیاز به تحریک دستی مجدد نداشته باشه
            جدیدترین ویرایش توسط fmicro; ۱۰:۰۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸.
            خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : ساخت مدار تایمر آنلوگ 6 ساعته بدون استفاده از میکروکنترلر ؟

              نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست ها
              دو سوال در مورد این مدار
              1. کدام عناصر مقدار زمان سنجی رو میشه باهاش مشخص کرد ؟ c2 و R6 ؟ فرمول خاصی داره یا نه ؟
              2.یک مشکلی که مدار داره این است که دائم این زمان سنجس را تکرار نمیکنه یعنی من میخوام 8 ساعت رله فعال - 8 ساعت رله غیر فعال - 8 ساعت فعال- 8 ساعت غیر فعال- و این دائم تکرار شود، خودش تکرار کنه نیاز به تحریک دستی مجدد نداشته باشه
              با سلام
              فرکانس کلاک از فرمول زیر بدست می آید
              در مورد بخش دوم سوالتون هم یک راه حل جالب به ذهن من اومد که تستش نکردم ولی با احتمال بالا جواب خواهد داد.
              در این کانتر خروجی Q11 (با فرض اینکه اولین خروجی Q0 باشد) بعد از 2048 کلاک پالس 1 میشود، خروجی Q12 بعد از 4096 کلاک پالس 1 میشود و خروجی Q13 بعد از 8192 کلاک پالس یک میشود. فرض کنید شما میخواهید هر 8 ساعت یکبار تغییر وضعیت رله داشته باشید. اگر فرکانس کلاک را طوری تعیین کنید که 2048 کلاک پالس معادل نصف این زمان، یعنی 4 ساعت باشد. اگر از خروجی Q12 برای فعال سازی رله استفاده کنید هر 8 ساعت یکبار تغییر وضعیت خواهد داد. برای اینکه این چرخه تکرار شود هم لازم است که خروجی Q13 را به پایه Reset آی سی وصل نمایید تا بعد از طی 16 ساعت کانتر ریست شده و مجددا چرخه تکرار گردد.

              موفق باشید.

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : ساخت مدار تایمر آنلوگ 6 ساعته بدون استفاده از میکروکنترلر ؟

                نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
                با سلام
                فرکانس کلاک از فرمول زیر بدست می آید
                در مورد بخش دوم سوالتون هم یک راه حل جالب به ذهن من اومد که تستش نکردم ولی با احتمال بالا جواب خواهد داد.
                در این کانتر خروجی Q11 (با فرض اینکه اولین خروجی Q0 باشد) بعد از 2048 کلاک پالس 1 میشود، خروجی Q12 بعد از 4096 کلاک پالس 1 میشود و خروجی Q13 بعد از 8192 کلاک پالس یک میشود. فرض کنید شما میخواهید هر 8 ساعت یکبار تغییر وضعیت رله داشته باشید. اگر فرکانس کلاک را طوری تعیین کنید که 2048 کلاک پالس معادل نصف این زمان، یعنی 4 ساعت باشد. اگر از خروجی Q12 برای فعال سازی رله استفاده کنید هر 8 ساعت یکبار تغییر وضعیت خواهد داد. برای اینکه این چرخه تکرار شود هم لازم است که خروجی Q13 را به پایه Reset آی سی وصل نمایید تا بعد از طی 16 ساعت کانتر ریست شده و مجددا چرخه تکرار گردد.

                موفق باشید.
                این جملات بالا رو با رسم شماتیک اگر می توانید توضیح دهید ممنون میشوم
                خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : ساخت مدار تایمر آنلوگ 6 ساعته بدون استفاده از میکروکنترلر ؟

                  نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
                  با سلام
                  فرکانس کلاک از فرمول زیر بدست می آید
                  در مورد بخش دوم سوالتون هم یک راه حل جالب به ذهن من اومد که تستش نکردم ولی با احتمال بالا جواب خواهد داد.
                  در این کانتر خروجی Q11 (با فرض اینکه اولین خروجی Q0 باشد) بعد از 2048 کلاک پالس 1 میشود، خروجی Q12 بعد از 4096 کلاک پالس 1 میشود و خروجی Q13 بعد از 8192 کلاک پالس یک میشود. فرض کنید شما میخواهید هر 8 ساعت یکبار تغییر وضعیت رله داشته باشید. اگر فرکانس کلاک را طوری تعیین کنید که 2048 کلاک پالس معادل نصف این زمان، یعنی 4 ساعت باشد. اگر از خروجی Q12 برای فعال سازی رله استفاده کنید هر 8 ساعت یکبار تغییر وضعیت خواهد داد. برای اینکه این چرخه تکرار شود هم لازم است که خروجی Q13 را به پایه Reset آی سی وصل نمایید تا بعد از طی 16 ساعت کانتر ریست شده و مجددا چرخه تکرار گردد.

                  موفق باشید.
                  این جملات بالا رو با رسم شماتیک اگر می توانید توضیح دهید ممنون میشوم
                  خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : ساخت مدار تایمر آنلوگ 6 ساعته بدون استفاده از میکروکنترلر ؟

                    نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست ها
                    این جملات بالا رو با رسم شماتیک اگر می توانید توضیح دهید ممنون میشوم
                    با سلام
                    هر چی توی وسایلم گشتم که یک 4060 پیدا کنم عملا تستش کنم موفق نشدم. مدار نمونه رو در پروتئوس براتون میزارم
                    این C1 و R2 برای تست میباشد که بتوانید نتیجه را با سرعت بیشتری ببینید. در عمل فکر کنم با یک خازن 10 میکروفاراد و یک مقاومت حدود 350 کیلو اهم بتوانید زمانی که لازم دارید را بدست آورید. میتوانید هم مشابه مداری که قبلا دوستان لینکش را گذاشتند بجای مقاومت R2 از یک مقاومت و پتانسیومتر سری استفاده کنید که توسط پتانسیومتر بشه زمان را تنظیم کرد.
                    فقط اگر خواستید عملی ببندید یادتون باشه که در پروتئوس تغذیه آی سی در نقشه نیومده آنرا باید وصل کنید. یک خازن 100 نانوفاراد هم بین مثبت و منفی تغذیه بگذارید.
                    موفق باشید.

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : ساخت مدار تایمر آنلوگ 6 ساعته بدون استفاده از میکروکنترلر ؟

                      نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
                      با سلام
                      هر چی توی وسایلم گشتم که یک 4060 پیدا کنم عملا تستش کنم موفق نشدم. مدار نمونه رو در پروتئوس براتون میزارم
                      این C1 و R2 برای تست میباشد که بتوانید نتیجه را با سرعت بیشتری ببینید. در عمل فکر کنم با یک خازن 10 میکروفاراد و یک مقاومت حدود 350 کیلو اهم بتوانید زمانی که لازم دارید را بدست آورید. میتوانید هم مشابه مداری که قبلا دوستان لینکش را گذاشتند بجای مقاومت R2 از یک مقاومت و پتانسیومتر سری استفاده کنید که توسط پتانسیومتر بشه زمان را تنظیم کرد.
                      فقط اگر خواستید عملی ببندید یادتون باشه که در پروتئوس تغذیه آی سی در نقشه نیومده آنرا باید وصل کنید. یک خازن 100 نانوفاراد هم بین مثبت و منفی تغذیه بگذارید.
                      موفق باشید.
                      مهندس این میکروسوئیچ برای چه مورد است ؟ مدار رو بستم اما جواب نداد !
                      خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : ساخت مدار تایمر آنلوگ 6 ساعته بدون استفاده از میکروکنترلر ؟

                        نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست ها
                        مهندس این میکروسوئیچ برای چه مورد است ؟ مدار رو بستم اما جواب نداد !
                        این مدار که اصلا میکروسوئیچ نداره

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : ساخت مدار تایمر آنلوگ 6 ساعته بدون استفاده از میکروکنترلر ؟

                          نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست ها
                          سلام چطور میشه بدون استفاده از میکروکنترلر و مدار آنالوگ یک تایمری ساخت که 6 ساعت رله رووصل و مجدد قطع کنه و همین تکرار بشه هر 6 ساعت یکبار وصل و قطع بشه ؟ ، با 555 مداری در این مورد میشه بست اما با مدت زمان خیلی طولانی نمیشه
                          دوستان اگر آی سی یا مدار دیگه ای به ذهنشون میرسه بگن ممنون
                          کی گفته با 555 نمیشه
                          نرم افزار timer 555 calculator رو نصب کنین و وارد بخش Astable (Duty cycle) بشید و مقادیر زیر رو در مداری که می بینین بزارین تا هر 6 ساعت 3.6 دقیقه روشن شه
                          Ra = 30.9k
                          Rb = 3.09 M
                          C = 10mF

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : ساخت مدار تایمر آنلوگ 6 ساعته بدون استفاده از میکروکنترلر ؟

                            نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست ها
                            مهندس این میکروسوئیچ برای چه مورد است ؟ مدار رو بستم اما جواب نداد !
                            با سلام
                            مدار را عملی بستید یا در شبیه ساز؟ اگر در عمل بستید و مقدار مقاومت و خازن را برای 6 ساعت بستید توجه کنید که در 6 ساعت اول رله غیر فعال هست و در 6 ساعت دوم فعال میشود. برای تست عملی ابتدا مقاومت و خازنی که در نقشه هست را بگذارید که نتیجه زودتر قابل مشاهده باشد.
                            در مورد سوییچ، از آنجا که پایه MR برای ریست و شروع کار شمارش نیاز به یک پالس مثبت دارد گذاشته شده. در مدار عملی قاعدتا خازن میتواند پالس مثبت لحظه ایی برای شروع را با وصل برق مدار ایجاد کند ولی اگر کانتر شروع بکار نکرد یا نیاز به ریست تایمر داشتید میتوانید با یک بار فشردن کلید فشاری، شمارش کانتر را از صفر شروع نمایید.
                            موفق باشید.
                            جدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۲۱:۲۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹.

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : ساخت مدار تایمر آنلوگ 6 ساعته بدون استفاده از میکروکنترلر ؟

                              نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
                              با سلام
                              مدار را عملی بستید یا در شبیه ساز؟ اگر در عمل بستید و مقدار مقاومت و خازن را برای 6 ساعت بستید توجه کنید که در 6 ساعت اول رله غیر فعال هست و در 6 ساعت دوم فعال میشود. برای تست عملی ابتدا مقاومت و خازنی که در نقشه هست را بگذارید که نتیجه زودتر قابل مشاهده باشد.
                              در مورد سوییچ، از آنجا که پایه MR برای ریست و شروع کار شمارش نیاز به یک پالس مثبت دارد گذاشته شده. در مدار عملی قاعدتا خازن میتواند پالس مثبت لحظه ایی برای شروع را با وصل برق مدار ایجاد کند ولی اگر کانتر شروع بکار نکرد یا نیاز به ریست تایمر داشتید میتوانید با یک بار فشردن کلید فشاری، شمارش کانتر را از صفر شروع نمایید.
                              موفق باشید.
                              یعنی در لحظه اول (اولین بار) هم باید یکبار میکروسوئیچ را فشار بدهیم که دیگه دائم بره تو حالت 6 ساعت on و 6 ساعت off اتومات ؟! نمیشه پایه MR طوری به تغذیه وصل بشه که و این پلس مثبت برای آن ایجاد شود ؟
                              خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....