سلام نقشه زیر مدار محافظ لوازم برقی است ، pcb مدار زیر را با دقت طراحی و سپس مونتاژ کردم و به برق زدم ، اما مدار جواب نداد و خازن c2 که 330 میکروفاراد-35 ولت است داغ کرد و دیود پل هم که به جای دیود های D1 تا D4 قرار دادم داغ میکنن ! آمدم مولتی متر ولتاژ پایه 4 آی سی را که متصل به همین خازن C2 است را ناندازه گرفتم حدود 50 ولت بود ! مشکل کجاست ؟ حداکثر تغذیه آی سی lm324 حدود 30 ولته ، چطور در این نقشه ولتاژ پایه 4 آی سی ، 50 ولت شده است !
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
راهنمایی در مورد مدار محافظ لوازم برق 220 ولت
Collapse
X
-
پاسخ : راهنمایی در مورد مدار محافظ لوازم برق 220 ولت
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاسلام نقشه زیر مدار محافظ لوازم برقی است ، pcb مدار زیر را با دقت طراحی و سپس مونتاژ کردم و به برق زدم ، اما مدار جواب نداد و خازن c2 که 330 میکروفاراد-35 ولت است داغ کرد و دیود پل هم که به جای دیود های D1 تا D4 قرار دادم داغ میکنن ! آمدم مولتی متر ولتاژ پایه 4 آی سی را که متصل به همین خازن C2 است را ناندازه گرفتم حدود 50 ولت بود ! مشکل کجاست ؟ حداکثر تغذیه آی سی lm324 حدود 30 ولته ، چطور در این نقشه ولتاژ پایه 4 آی سی ، 50 ولت شده است !
بعدش هم*که دوسر خازن ۶۳۰ ولتی مقاومت تخلیه ندارد که خطر ناک است و باید داشته باشد.دو تا
مقاومت ۳۳۰ کیلو سری کن و دوسرش وصل کن...جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۲۳:۵۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶.
-
پاسخ : راهنمایی در مورد مدار محافظ لوازم برق 220 ولت
نوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک نمایش پست ها....با سلام*زنر ۱۲ ولتی پس کجاست..بدون زنر نمی*شه.....
بعدش هم*که دوسر خازن ۶۳۰ ولتی مقاومت تخلیه ندارد که خطر ناک است و باید داشته باشد.دو تا
مقاومت ۳۳۰ کیلو سری کن و دوسرش وصل کن...
این نقشه محافظ یخچال خود کمپانی است و به قول خودشان تست شده است ، زنر 12 ولتی برای پایه 4 آی سی منظورتونه ؟ و اینکه طبق تحقیقی که انجام دادم خود خازن 680 نانو و مقاومت های درون دیود یکسوساز نقش کاهنده ولتاژ 220 ولت ac را دارند .جدیدترین ویرایش توسط fmicro; ۰۰:۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷.خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
دیدگاه
-
پاسخ : راهنمایی در مورد مدار محافظ لوازم برق 220 ولت
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاسلام نقشه زیر مدار محافظ لوازم برقی است ، pcb مدار زیر را با دقت طراحی و سپس مونتاژ کردم و به برق زدم ، اما مدار جواب نداد و خازن c2 که 330 میکروفاراد-35 ولت است داغ کرد و دیود پل هم که به جای دیود های D1 تا D4 قرار دادم داغ میکنن ! آمدم مولتی متر ولتاژ پایه 4 آی سی را که متصل به همین خازن C2 است را ناندازه گرفتم حدود 50 ولت بود ! مشکل کجاست ؟ حداکثر تغذیه آی سی lm324 حدود 30 ولته ، چطور در این نقشه ولتاژ پایه 4 آی سی ، 50 ولت شده است !
این مشکلات با این مدار،طبیعی هست.
راه حل:
1- یک مقاومت 100 تا 220 اهم 1 وات با خازن C1 سری کنین تا جلوی شوک اولیه
گرفته بشه.
2- همونطور که دوستمون هم گفتن،با خازن C1 یه مقاومت 220 کیلو اهم الی 1
مگا اهم موازی کنین.
3- بستگی به ولتاژ کاری بوبین رله، یک دیود زنر 12 یا 24 ولت 1 وات موازی کنین.
4- با ال ای دی D12 مقاومت 220 اهم موازی کنین تا عمر ال ای دی کم نشه.
و این نکته رو هم باید متذکر بشم که چون ولتاژ تغذیه به 50 ولت رسیده،
ممکنه آیسی و ترانزیستور خراب شده باشن.
موفق و پیروز باشید.مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
https://www.eca.ir/forums/thread89900.html
دیدگاه
-
پاسخ : راهنمایی در مورد مدار محافظ لوازم برق 220 ولت
نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاسلام و درود،
این مشکلات با این مدار،طبیعی هست.
راه حل:
1- یک مقاومت 100 تا 220 اهم 1 وات با خازن C1 سری کنین تا جلوی شوک اولیه
گرفته بشه.
2- همونطور که دوستمون هم گفتن،با خازن C1 یه مقاومت 220 کیلو اهم الی 1
مگا اهم موازی کنین.
3- بستگی به ولتاژ کاری بوبین رله، یک دیود زنر 12 یا 24 ولت 1 وات موازی کنین.
4- با ال ای دی D12 مقاومت 220 اهم موازی کنین تا عمر ال ای دی کم نشه.
و این نکته رو هم باید متذکر بشم که چون ولتاژ تغذیه به 50 ولت رسیده،
ممکنه آیسی و ترانزیستور خراب شده باشن.
موفق و پیروز باشید.
خب مهندس چرا باید شوک گرفته بشه ، اگر قرار بود که شوک گرفته شود در خود نقشه یک مقاومت به قول شما 220 کیلو با خازن C1 موازی می کرد ، خیلی عجیبه که زنر 12 ولت برای رله 12 ولت قرار نداده
باکس یک محافظ لوازم برقی آماده بازاری را باز کردم و مدارش را بررسی کردم دقیقا شبیه نقشه بالا است این هم عکسش :
جدیدترین ویرایش توسط fmicro; ۰۱:۵۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷.خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
دیدگاه
-
پاسخ : راهنمایی در مورد مدار محافظ لوازم برق 220 ولت
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هااین نقشه محافظ یخچال خود کمپانی است و به قول خودشان تست شده است ، زنر 12 ولتی برای پایه 4 آی سی منظورتونه ؟ و اینکه طبق تحقیقی که انجام دادم خود خازن 680 نانو و مقاومت های درون دیود یکسوساز نقش کاهنده ولتاژ 220 ولت ac را دارند .
من هم قبلا ساختم تثبیت زنری لازم است بنظرم ...
دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هااین نقشه محافظ یخچال خود کمپانی است و به قول خودشان تست شده است ، زنر 12 ولتی برای پایه 4 آی سی منظورتونه ؟ و اینکه طبق تحقیقی که انجام دادم خود خازن 680 نانو و مقاومت های درون دیود یکسوساز نقش کاهنده ولتاژ 220 ولت ac را دارند .
من هم قبلا ساختم تثبیت زنری لازم است بنظرم ...
دیدگاه
-
پاسخ : راهنمایی در مورد مدار محافظ لوازم برق 220 ولت
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاهمانطور که گفتم چون در این مدار از ترانس استفاده نشده از تکنیک خازن برای کاهش ولتاژ استفاده شده
خب مهندس چرا باید شوک گرفته بشه ، اگر قرار بود که شوک گرفته شود در خود نقشه یک مقاومت به قول شما 220 کیلو با خازن C1 موازی می کرد ، خیلی عجیبه که زنر 12 ولت برای رله 12 ولت قرار نداده
باکس یک محافظ لوازم برقی آماده بازاری را باز کردم و مدارش را بررسی کردم دقیقا شبیه نقشه بالا است این هم عکسش :
تو همین عکسی که خودتون هم گذاشتین، R18 همون مقاومت شوک
گیر هست که از خازن ها و بقیه اجزای برد،در برابر شوک 220 ولت که در لحظه
زدن محافظ به برق ایجاد میشه رو میگیره.
زنر کنار خازن های الکترولیت هم که از همه چیز واضح تره!
در ضمن اون مقاومت 220 کیلو اهم باعث تخلیه خازن میشه تا هنگام
لمس دوشاخه محافظ،فرد دچار شوک الکتریکی نشه.مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
https://www.eca.ir/forums/thread89900.html
دیدگاه
-
پاسخ : راهنمایی در مورد مدار محافظ لوازم برق 220 ولت
من نقشه پشت فیبر را بررسی کردم آن زنر اصلا ربطی به رله نداره ، آن دیود ۴۱۴۸ است و آن مقاومت R18 هم که ۱۲۰ کیلو اهم است که در شماتیک هم هست ، تعجب کردم که دوستان گفتن مقاومت شوک گیر وجود نداره !خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
دیدگاه
-
پاسخ : راهنمایی در مورد مدار محافظ لوازم برق 220 ولت
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هامن نقشه پشت فیبر را بررسی کردم آن زنر اصلا ربطی به رله نداره ، آن دیود ۴۱۴۸ است و آن مقاومت R18 هم که ۱۲۰ کیلو اهم است که در شماتیک هم هست ، تعجب کردم که دوستان گفتن مقاومت شوک گیر وجود نداره !
دیدگاه
-
پاسخ : راهنمایی در مورد مدار محافظ لوازم برق 220 ولت
سلام دوستان
یه دیود زنر دارم که روش نوشته 9A2 5T
هیچ دیتاشیتی نمیتونم پیدا کنم
به نظر شما چند ولت هست ؟
دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم
سلام دوستان
یه دیود زنر دارم که روش نوشته 9A2 5T
هیچ دیتاشیتی نمیتونم پیدا کنم
به نظر شما چند ولت هست ؟بازم خدا رو شکر ...
دیدگاه
دیدگاه