اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

دلیل استقبال طراح ها از سنسور نوع PNP به جای NPN و همچنین NO به جای NC

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    دلیل استقبال طراح ها از سنسور نوع PNP به جای NPN و همچنین NO به جای NC

    دوستانی که تجربه عملی کار با سنسورها را دارن چرا در صنعت بیشتر از نوع PNP به جای NPN استفاده می شود؟
    همچنین چرا سنسورهای با کنتاکت بسته NC خیلی کمتر استفاده می شود نسبت به سنسورهای با کنتاکت باز NO
    ممنون

    #2
    پاسخ : دلیل استقبال طراح ها از سنسور نوع PNP به جای NPN و همچنین NO به جای NC

    نوشته اصلی توسط HaydarArefi نمایش پست ها
    دوستانی که تجربه عملی کار با سنسورها را دارن چرا در صنعت بیشتر از نوع PNP به جای NPN استفاده می شود؟
    همچنین چرا سنسورهای با کنتاکت بسته NC خیلی کمتر استفاده می شود نسبت به سنسورهای با کنتاکت باز NO
    ممنون
    با سلام. در صنعت مفهومی به نام Fail-Safe وجود دارد. بدین معنی که شما باید از کنتاکتی استفاده کنید که در حالت نرمال پروسسی کنتاکت کلوز باشد، فایده این روش استفاده از کنتاکتها این است که اگر به هر دلیلی مشکلی وجود داشته باشد خود را نشان می دهد. بطور مثال اگر شما در صنعت بخواهید بر روی یک مخزن low level switch و high level switch قرار دهید برای اینکه اگر ارتفاع سیال در مخزن کم یا زیاد شد را اطلاع دهد باید از کنتاکت NO برای low level switch و از کنتاکت NC برای high level switch استفاده کنید.
    جدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۲۱:۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : دلیل استقبال طراح ها از سنسور نوع PNP به جای NPN و همچنین NO به جای NC

      سنسور های PNP معمولا برای کارهای فرکانس پایین در حد باز بسته شدن چیزی یا درواقع برای سوییچینگ هایی با سرعت پایین طراحی شدن.
      اما سنسور های NPN معمولا برای کارهایی با فرکانس بالا طراحی شدن مانند انکودر ها یا مثلا برای اینکه بخواین دور موتور یک موتور 4000 rpm بسنجید از سنسور های NPN باید بهره ببرید .
      NO و NC بودن هم که دوستمون گفتن بالا.
      اگر مفید بودن امتیاز دهی فراموش نشه

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : دلیل استقبال طراح ها از سنسور نوع PNP به جای NPN و همچنین NO به جای NC

        نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
        با سلام. در صنعت مفهومی به نام Fail-Safe وجود دارد. بدین معنی که شما باید از کنتاکتی استفاده کنید که در حالت نرمال پروسسی کنتاکت کلوز باشد، فایده این روش استفاده از کنتاکتها این است که اگر به هر دلیلی مشکلی وجود داشته باشد خود را نشان می دهد. بطور مثال اگر شما در صنعت بخواهید بر روی یک مخزن low level switch و high level switch قرار دهید برای اینکه اگر ارتفاع سیال در مخزن کم یا زیاد شد را اطلاع دهد باید از کنتاکت NO برای low level switch و از کنتاکت NC برای high level switch استفاده کنید.
        با درود
        من هم با مواردی برخورد کردم که همچین مواقع ای گدوم کنتاکت رو انتخاب کنم و میدونستم که تحت شرایط یک گزینه بهتر وجود داره
        ولی الان کمی متوجه مثال شما نشدم
        اگه زحمتی نیست در همین رابطه فقط کمی توضیح بیشتری بدید که چه مزایایی داره

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : دلیل استقبال طراح ها از سنسور نوع PNP به جای NPN و همچنین NO به جای NC

          نوشته اصلی توسط کاکو نمایش پست ها
          با درود
          من هم با مواردی برخورد کردم که همچین مواقع ای گدوم کنتاکت رو انتخاب کنم و میدونستم که تحت شرایط یک گزینه بهتر وجود داره
          ولی الان کمی متوجه مثال شما نشدم
          اگه زحمتی نیست در همین رابطه فقط کمی توضیح بیشتری بدید که چه مزایایی داره

          سلام
          علت وجود تیغه در سنسور ها اینه که اگر شما یک کاربری ساده دارید و نمیخواید از کنترلری استفاده کنید بتونید مدار فرمانتون رو با همون تیغه ها تکمیل کنید برای مثال شما فرض کنید یه بالابر یک طبقه ساده دارید که میخواید با به انتها رسیدن آن موتور قطع شه و فشار نیاره کافیه سیم ورودی کنتاکتور رو با NC سنسور سری کنید و با تحریک شدن سنسور تیغه از حالت NC به NO بر میگردد و مدار را قطع میکند و موتور در جهت مد نظر خاموش میشود.
          یا مثلا برای تیغه ی NO مثالی ساده بخوام بگم یک آلارم یا یک مصرف کننده ای دارید که وقتی بالابر یا جک یا هرچیز دیگه ای به انتها رسید آلارم روشن بشه در این صورت باید مسیر آلارم رو با تیغه NO سری کنید که با تحریک شدن سنسور تیغه از حالت NC به NO در بیاد و آلارم روشن بشه.
          اگر مفید بود امتیاز دهی فراموش نشه.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : دلیل استقبال طراح ها از سنسور نوع PNP به جای NPN و همچنین NO به جای NC

            نوشته اصلی توسط parsapournabiii نمایش پست ها

            سلام
            علت وجود تیغه در سنسور ها اینه که اگر شما یک کاربری ساده دارید و نمیخواید از کنترلری استفاده کنید بتونید مدار فرمانتون رو با همون تیغه ها تکمیل کنید برای مثال شما فرض کنید یه بالابر یک طبقه ساده دارید که میخواید با به انتها رسیدن آن موتور قطع شه و فشار نیاره کافیه سیم ورودی کنتاکتور رو با NC سنسور سری کنید و با تحریک شدن سنسور تیغه از حالت NC به NO بر میگردد و مدار را قطع میکند و موتور در جهت مد نظر خاموش میشود.
            یا مثلا برای تیغه ی NO مثالی ساده بخوام بگم یک آلارم یا یک مصرف کننده ای دارید که وقتی بالابر یا جک یا هرچیز دیگه ای به انتها رسید آلارم روشن بشه در این صورت باید مسیر آلارم رو با تیغه NO سری کنید که با تحریک شدن سنسور تیغه از حالت NC به NO در بیاد و آلارم روشن بشه.
            اگر مفید بود امتیاز دهی فراموش نشه.
            با درود و سپاس
            درست میفرماید و لطف کردید و توضیح دادید .. راستش من چیزی فراتر در ذهنم نقش بسته بود
            من به یک جور محافظه کاری فکر میکردم و شاید استاتر هم به همچین موردی فکر میکرده
            جدیدترین ویرایش توسط کاکو; ۰۹:۲۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : دلیل استقبال طراح ها از سنسور نوع PNP به جای NPN و همچنین NO به جای NC

              نوشته اصلی توسط کاکو نمایش پست ها
              با درود و سپاس
              درست میفرماید و لطف کردید و توضیح دادید .. راستش من چیزی فراتر در ذهنم نقش بسته بود
              من به یک جور محافظه کاری فکر میکردم و شاید استاتر هم به همچین موردی فکر میکرده

              منظورتون راجب امتیاز دهی چیه دوست عزیز ؟

              بله کاملا درست میفرمایید در یکسری کنترلر هایی هستن بنام safety relay و safety plc که برای اینکه متوجه قطعی سیم یا ایراد سنسور پیدا بشه در صورتی که NO وصل کنه و NC قطع نکنه و بلعکس این کنترلر ها در مد ارور خواهند رفت.
              البته در سیستم های خیلی حساس و پیچیده خیلی کاربرد داره و در سیستم های معمولی استفاده نمیکنن بدلیل افزایش قیمت

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : دلیل استقبال طراح ها از سنسور نوع PNP به جای NPN و همچنین NO به جای NC

                نوشته اصلی توسط کاکو نمایش پست ها
                با درود
                من هم با مواردی برخورد کردم که همچین مواقع ای گدوم کنتاکت رو انتخاب کنم و میدونستم که تحت شرایط یک گزینه بهتر وجود داره
                ولی الان کمی متوجه مثال شما نشدم
                اگه زحمتی نیست در همین رابطه فقط کمی توضیح بیشتری بدید که چه مزایایی داره
                با سلام و احترام
                فرض کنید در مثالی که زده شد بخواهیم در یک مخزن اگر ارتفاع سیال از حدی پایینتر آمد آلارمی فعال شود. اگرسنسور سوییچ آلارم ارتفاع مربوطه از نوع سنسور فشار باشد بدینگونه تنظیم میشود که در محل نصب، اگر فشاری که سنس میکند کمتر از فشار متناسب با ارتفاع سیال مورد نظر باشد کنتاکت آن تغییر وضعیت میدهد. بنابراین ست پوینت سوییچ میشود فشار متناظر با ارتفاع مورد نظراز سیال. حال در حالتی که مخزن خالی میباشد سیستم باید آلارم را نمایش دهد و به محضی که ارتفاع بالاتر از سطح آلارم رسید، آلارم مربوطه بر طرف گردد.
                حال به وضعیت سوییچ فشار بپردازیم. در حالتیکه فشار کمتر از ست پوینت میباشد کنتاکت NO سوییچ حالت باز را نشان میدهد و وقتیکه فشار از ست پوینت بالاتر رفت کنتاکت NO بسته خواهد شد.
                در صنعت وقتی بخواهیم وضعیت این سوییچ را چک کنیم بدینصورت عمل میشد که ولتاژ VCC از طریق رفتن به کنتاکتهای سوییچ سنسورمربوطه و برگشت به ورودی کارت DI (ورودی دیجیتالDIGITAL INPUT) چک میشود. در اینحالت بدینگونه عمل میشود که باید در حالتیکه شرایط پروسسی (که در این مثال ارتفاع سیال مخزن) نرمال میباشد (سوییچ تغییر وضعبت داده) در ورودی کارت DI ولتاژ VCC برقرار باشد. شاید برایتان سوال پیش بیاید که چرا در شرایط نرمال باید ولتاژ برقرار باشد و هنگام آلارم قطع شود. این هم بخشی از همان ایده Fail Safe میباشد. فرض کنید اگر عکس این حالت بود و با آمدن آلارم، سوییچ قرار بود ولتاژ را به ورودی کارت DI میرساند، در اینحالت اگر منبع تغذیه ایی که قرار است ولتاژ ارسالی به سوییچهای موجود در سایت را تامین کند خراب باشد در اینحالت سیستم فکر میکند همه شرایط پروسسی نرمال است و سیستم قادر به تشخیص مشکل نخواهد شد.
                در مورد استفاده از کنتاکت NO یا NC هم هینطور. در صنعت با توجه به اینکه ممکن است محل قرارگیری سنسور تا کارتهای IO به چند صد متر برسد این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی در طول مسیر کابل تجهیز آسیب ببیند و بدرستی عمل نکند. در صورتیکه در حالت نرمال پروسسی کنتاکت در حالت Close باشد هرگونه قطعی مسیر خود را بصورت آلارم نشان خواهد داد و باعث میشود تا وجود مشکل سریعا خود را نشان دهد.
                موفق باشید.

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : دلیل استقبال طراح ها از سنسور نوع PNP به جای NPN و همچنین NO به جای NC

                  نوشته اصلی توسط parsapournabiii نمایش پست ها

                  بله کاملا درست میفرمایید در یکسری کنترلر هایی هستن بنام safety relay و safety plc که برای اینکه متوجه قطعی سیم یا ایراد سنسور پیدا بشه در صورتی که NO وصل کنه و NC قطع نکنه و بلعکس این کنترلر ها در مد ارور خواهند رفت.
                  البته در سیستم های خیلی حساس و پیچیده خیلی کاربرد داره و در سیستم های معمولی استفاده نمیکنن بدلیل افزایش قیمت
                  با سپاس از توضیحاتتون
                  حوب متوجه منظور من شدید

                  دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                  نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
                  با سلام و احترام
                  فرض کنید در مثالی که زده شد بخواهیم در یک مخزن اگر ارتفاع سیال از حدی پایینتر آمد آلارمی فعال شود. اگرسنسور سوییچ آلارم ارتفاع مربوطه از نوع سنسور فشار باشد بدینگونه تنظیم میشود که در محل نصب، اگر فشاری که سنس میکند کمتر از فشار متناسب با ارتفاع سیال مورد نظر باشد کنتاکت آن تغییر وضعیت میدهد. بنابراین ست پوینت سوییچ میشود فشار متناظر با ارتفاع مورد نظراز سیال. حال در حالتی که مخزن خالی میباشد سیستم باید آلارم را نمایش دهد و به محضی که ارتفاع بالاتر از سطح آلارم رسید، آلارم مربوطه بر طرف گردد.
                  حال به وضعیت سوییچ فشار بپردازیم. در حالتیکه فشار کمتر از ست پوینت میباشد کنتاکت NO سوییچ حالت باز را نشان میدهد و وقتیکه فشار از ست پوینت بالاتر رفت کنتاکت NO بسته خواهد شد.
                  در صنعت وقتی بخواهیم وضعیت این سوییچ را چک کنیم بدینصورت عمل میشد که ولتاژ VCC از طریق رفتن به کنتاکتهای سوییچ سنسورمربوطه و برگشت به ورودی کارت DI (ورودی دیجیتالDIGITAL INPUT) چک میشود. در اینحالت بدینگونه عمل میشود که باید در حالتیکه شرایط پروسسی (که در این مثال ارتفاع سیال مخزن) نرمال میباشد (سوییچ تغییر وضعبت داده) در ورودی کارت DI ولتاژ VCC برقرار باشد. شاید برایتان سوال پیش بیاید که چرا در شرایط نرمال باید ولتاژ برقرار باشد و هنگام آلارم قطع شود. این هم بخشی از همان ایده Fail Safe میباشد. فرض کنید اگر عکس این حالت بود و با آمدن آلارم، سوییچ قرار بود ولتاژ را به ورودی کارت DI میرساند، در اینحالت اگر منبع تغذیه ایی که قرار است ولتاژ ارسالی به سوییچهای موجود در سایت را تامین کند خراب باشد در اینحالت سیستم فکر میکند همه شرایط پروسسی نرمال است و سیستم قادر به تشخیص مشکل نخواهد شد.
                  در مورد استفاده از کنتاکت NO یا NC هم هینطور. در صنعت با توجه به اینکه ممکن است محل قرارگیری سنسور تا کارتهای IO به چند صد متر برسد این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی در طول مسیر کابل تجهیز آسیب ببیند و بدرستی عمل نکند. در صورتیکه در حالت نرمال پروسسی کنتاکت در حالت Close باشد هرگونه قطعی مسیر خود را بصورت آلارم نشان خواهد داد و باعث میشود تا وجود مشکل سریعا خود را نشان دهد.
                  موفق باشید.
                  با سپاس از توضیحاتتون
                  خیلی زحمت کشیدید و لطف کردید من به چند خط هم راضی بودم
                  کاملا متوجه صحبت شما شدم

                  دیدگاه

                  لطفا صبر کنید...
                  X