    اتصال دو دماسنج به کنتاکتور

    سلام دوستان وقت بخیر.
    آیا امکان این است که ما دو تا دماسنج مختلف را به یک کنتاکتور سه فاز وصل کنیم. در صورتی که هر کدام از دماسنج*ها از دمای تعیین شده بالاتر را دریافت کردند، کنتاکتور برق کل سیستم را قطع کند؟
    ممنون میشم دوستان در مورد نقشه ی این مدار منو راهنمایی کنند. ارادتمندم

    #2
    پاسخ : اتصال دو دماسنج به کنتاکتور

    نوشته اصلی توسط miraziz نمایش پست ها
    سلام دوستان وقت بخیر.
    آیا امکان این است که ما دو تا دماسنج مختلف را به یک کنتاکتور سه فاز وصل کنیم. در صورتی که هر کدام از دماسنج*ها از دمای تعیین شده بالاتر را دریافت کردند، کنتاکتور برق کل سیستم را قطع کند؟
    ممنون میشم دوستان در مورد نقشه ی این مدار منو راهنمایی کنند. ارادتمندم
    سلام خیلی کم توضیح دادی
    جدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۱۱:۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷.
    قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : اتصال دو دماسنج به کنتاکتور

      نوشته اصلی توسط miraziz نمایش پست ها
      سلام دوستان وقت بخیر.
      آیا امکان این است که ما دو تا دماسنج مختلف را به یک کنتاکتور سه فاز وصل کنیم. در صورتی که هر کدام از دماسنج*ها از دمای تعیین شده بالاتر را دریافت کردند، کنتاکتور برق کل سیستم را قطع کند؟
      ممنون میشم دوستان در مورد نقشه ی این مدار منو راهنمایی کنند. ارادتمندم
      با درود
      اگر هر خروجی سنسور یک رله داشته باشه
      و کنتاکت های بسته رله ها استفاده کن و همه رو با هم سری کن و در نهایت به کنتاکتور اصلی بده
      جدیدترین ویرایش توسط کاکو; ۱۲:۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : اتصال دو دماسنج به کنتاکتور

        نوشته اصلی توسط miraziz نمایش پست ها
        سلام دوستان وقت بخیر.
        آیا امکان این است که ما دو تا دماسنج مختلف را به یک کنتاکتور سه فاز وصل کنیم. در صورتی که هر کدام از دماسنج*ها از دمای تعیین شده بالاتر را دریافت کردند، کنتاکتور برق کل سیستم را قطع کند؟
        ممنون میشم دوستان در مورد نقشه ی این مدار منو راهنمایی کنند. ارادتمندم
        با سلام به شما ...
        بله این امکان* وجود دارد که شما برای یک کنتاکتور از چند قطع کننده استفاده کنید ..نه یکی ..نه دوتا ...بلکه
        چند تا ....و این قطع کننده ها به جای کلید استوپ قرار می گیرند ..در واقع این قطع کننده ها با هم بطور سری
        قرار می گیرند ...فقط باید این را تذکر دهم که بعد از قطع کردن کلیدهای stop بجای خود برگردند و مدار قطع
        باقی نماند

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : اتصال دو دماسنج به کنتاکتور

          نوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک نمایش پست ها
          با سلام به شما ...
          بله این امکان* وجود دارد که شما برای یک کنتاکتور از چند قطع کننده استفاده کنید ..نه یکی ..نه دوتا ...بلکه
          چند تا ....و این قطع کننده ها به جای کلید استوپ قرار می گیرند ..در واقع این قطع کننده ها با هم بطور سری
          قرار می گیرند ...فقط باید این را تذکر دهم که بعد از قطع کردن کلیدهای stop بجای خود برگردند و مدار قطع
          باقی نماند
          با درود
          من به قطع کردن کنتاکتور توجه نکردم فکر کردم میخواد وصل کنه
          چون از سنسور استفاده کرده نهایت خروجی سنسورش رو باید به خروجی رله تبدیل کنه و به جای کلید استوپ قرار بده
          و تا وقتی رله قطع هست مدار بوبین کنتاکتور قطع باقی بمونه
          ولی از اونجایی که تعیین نکرده سنسور ها چه خروجی دارن و کنتاکتور چه ولتازی داره نمیشه قاطعانه چیزی گفت
          ولی در کل سیستمش همین میشه که شما فرمودی
          جدیدترین ویرایش توسط کاکو; ۱۲:۳۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : اتصال دو دماسنج به کنتاکتور

            نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست ها
            سلام خیلی کم توضیح دادی
            تو مدار تصویر زیر که از یک فتوسل استفاده شده است، دو تا استفاده کنیم. ولی کنتاکتور همون یک عدد باشه. و همچنین دقیق مثل مدار زیر جریان اصلی از کنتاکتور عبور کنه.
            (حالا تو این مدار من به جای فتوسل از دماسنج استفاده خواهم کرد)


            دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

            نوشته اصلی توسط کاکو نمایش پست ها
            با درود اگر هر خروجی سنسور یک رله داشته باشه...
            نوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک نمایش پست ها
            با سلام به شما.
            نوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک نمایش پست ها
            بله این امکان* وجود دارد که شما برای یک کنتاکتور از چند قطع کننده...

            دوستان خیلی ممنونم از راهنمایی شما. بله این مدار را دیدم که میشه از چند کلید شستی برای یک کنتاکتور استفاده کرد. ولی فکر می*کنم تو این حالت جریان اصلی هم از شستی*ها عبور میکنه.
            ولی من مانند عکسی که دربالا ارسال کردم، میخواستم جریان اصلی از همون کنتاکتور که تا 60 آمپر است عبور کنه. چون رله*ی ماژول*های دماسنج*ها جریان عبوری مد نظر من را نمیتونن ساپپورت کنن. هرچند روشون 20آمپر نوشته ولی ریسک داره.
            جدیدترین ویرایش توسط miraziz; ۱۲:۴۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷. دلیل: نگارش

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : اتصال دو دماسنج به کنتاکتور

              وقتی سنسورت افزایش دما رو سنس کرد رله تغییر وضعیت میده
              و به نورمالی کلوز وصل میشه .. یعنی خروجی خودش رو قطع میکنه
              جدیدترین ویرایش توسط کاکو; ۱۳:۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷.

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : اتصال دو دماسنج به کنتاکتور

                نوشته اصلی توسط کاکو نمایش پست ها
                وقتی سنسورت افزایش دما رو سنس کرد رله تغییر وضعیت میده
                و به نورمالی کلوز وصل میشه .. یعنی خروجی خودش رو قطع میکنه
                تو این حالت مگر فاز از سنسور رد نمیشه؟ سنسور دماسنج یه ماژول ضعیف w1209 است که حتی نمیشه بهش کابل 2.5 وصل کرد
                یعنی دیگه نیازی نیست نول رو به سنسور وصل کنم؟

                و یه سوال دیگه. تو این وضعیت اگه یکی از سنسورها افزایش دما را نشون بده و دستور قطعی را به کنتاکتور بده ولی سنسور دیگر دمای نرمال رو دیافت کنه و دستور عدم قطعی بده. اولویت با کدام است؟
                جدیدترین ویرایش توسط miraziz; ۱۳:۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷.

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : اتصال دو دماسنج به کنتاکتور

                  نوشته اصلی توسط miraziz نمایش پست ها
                  تو این حالت مگر فاز از سنسور رد نمیشه؟ سنسور دماسنج یه ماژول ضعیف w1209 است که حتی نمیشه بهش کابل 2.5 وصل کرد
                  یعنی دیگه نیازی نیست نول رو به سنسور وصل کنم؟

                  و یه سوال دیگه. تو این وضعیت اگه یکی از سنسورها افزایش دما را نشون بده و دستور قطعی را به کنتاکتور بده ولی سنسور دیگر دمای نرمال رو دیافت کنه و دستور عدم قطعی بده. اولویت با کدام است؟
                  هر کدوم از سنسور ها افزایش دما رو سنس کن کنتاکتور قطع میشه .. مگه همین نمیخوای
                  سنسور ضعیه رله ماژول که ضعیف نیست چندین امپر رد میکنه و بوبین کنتاکتور مگه چند امپر مصرف میکنه

                  و باید مد کاری ماژول رو روی حالت هیتر بذاری
                  یعنی دما از دمای مد نظرت بیشتر شد رله قطع کنه نه وصل کنه
                  جدیدترین ویرایش توسط کاکو; ۱۳:۲۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷.

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : اتصال دو دماسنج به کنتاکتور

                    نوشته اصلی توسط کاکو نمایش پست ها
                    هر کدوم از سنسور ها افزایش دما رو سنس کن کنتاکتور قطع میشه .. مگه همین نمیخوای
                    سنسور ضعیه رله ماژول که ضعیف نیست چندین امپر رد میکنه و بوبین کنتاکتور مگه چند امپر مصرف میکنه
                    و باید مد کاری ماژول رو روی حالت هیتر بذاری
                    یعنی دما از دمای مد نظرت بیشتر شد رله قطع کنه نه وصل کنه
                    بله، دقیقا همینو می*خوام. ولی مسئله اینجاست که من 30آمپر جریان خواهم کشید. حالا رله ی ماژول در خوشبین*ترین حالت نوشته ۲۰ آمپر رو ساپورت میکنه که با اون لحیم**کاری فکر کنم از اون هم پایین*تر باشه. ولی حتی به فرض درست بودن اطلاعات ماژول، باز اون ماژول 30آمپر جریان ورودی رو نمیتونه تحمل کنه.
                    برای همن می*خواستم که مانند مدار فتوسل که عکسش را بالا فرستادم، جریان فقط از کنتاکتور عبور کنه.

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : اتصال دو دماسنج به کنتاکتور

                      نوشته اصلی توسط miraziz نمایش پست ها
                      بله، دقیقا همینو می*خوام. ولی مسئله اینجاست که من 30آمپر جریان خواهم کشید. حالا رله ی ماژول در خوشبین*ترین حالت نوشته ۲۰ آمپر رو ساپورت میکنه که با اون لحیم**کاری فکر کنم از اون هم پایین*تر باشه. ولی حتی به فرض درست بودن اطلاعات ماژول، باز اون ماژول 30آمپر جریان ورودی رو نمیتونه تحمل کنه.
                      برای همن می*خواستم که مانند مدار فتوسل که عکسش را بالا فرستادم، جریان فقط از کنتاکتور عبور کنه.
                      الانم فقط از کنتاکتور عبور میکنه
                      رشته ت چیه ؟

                      ماژولت یه ترمینال داره که قراره به مصرف کننده ت وصل بشه و دو پیج داره .. ترمینال خروجی نه ترمینال تغذیه
                      ماژول اول میاری و فاز میکنی توش و از اون یکی پیچ ترمینال میاری بیرون دوباره فرو میکنی تو پیچ اول مازول دوم و دوباره درش میاری و میبری برای
                      پبچ A1
                      , A2 وصل میکنی به نول

                      حالا فاز میدی به L1 , L2 , L3
                      دوباره از پایین کنتاکتور از ال 1 2 3 میگیری میدی به هیترت مثلا
                      و اون طرف هیتر وصل میکنی به نول


                      اگر تو این زمینه تجربه لازم نداری بهتره از افراد متخصص استفاده کنی
                      جدیدترین ویرایش توسط کاکو; ۰۰:۳۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸.

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : اتصال دو دماسنج به کنتاکتور

                        نوشته اصلی توسط miraziz نمایش پست ها
                        تو مدار تصویر زیر که از یک فتوسل استفاده شده است، دو تا استفاده کنیم. ولی کنتاکتور همون یک عدد باشه. و همچنین دقیق مثل مدار زیر جریان اصلی از کنتاکتور عبور کنه.
                        (حالا تو این مدار من به جای فتوسل از دماسنج استفاده خواهم کرد)


                        دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم


                        [FONT=Yekan]
                        دوستان خیلی ممنونم از راهنمایی شما. بله این مدار را دیدم که میشه از چند کلید شستی برای یک کنتاکتور استفاده کرد. ولی فکر می*کنم تو این حالت جریان اصلی هم از شستی*ها عبور میکنه.
                        ولی من مانند عکسی که دربالا ارسال کردم، میخواستم جریان اصلی از همون کنتاکتور که تا 60 آمپر است عبور کنه. چون رله*ی ماژول*های دماسنج*ها جریان عبوری مد نظر من را نمیتونن ساپپورت کنن. هرچند روشون 20آمپر نوشته ولی ریسک داره.
                        با عرض،سلام به شما....
                        طبق شکل مدار فوق ....جریان مصرفی برق کنتاکتور و ...مسیر جریان کنتاکت اصلی قدرت کنتاکتور ..دوتا هستند
                        و با هم تداخل ند آرند....و بطور کلی مدار جریان قدرت ..و مدار جر یان فرمان که همان فتوسل می باشد
                        از همدیگر باید جدا باشند و جدا هستند ...
                        جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۰۵:۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸.

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : اتصال دو دماسنج به کنتاکتور

                          نوشته اصلی توسط کاکو نمایش پست ها
                          الانم فقط از کنتاکتور عبور میکنه
                          رشته ت چیه ؟
                          ماژولت یه ترمینال داره که قراره به مصرف کننده ت وصل بشه و دو پیج داره .. ترمینال خروجی نه ترمینال تغذیه
                          ماژول اول میاری و فاز میکنی توش و از اون یکی پیچ ترمینال میاری بیرون دوباره فرو میکنی تو پیچ اول مازول دوم و دوباره درش میاری و میبری برای
                          پبچ A1
                          , A2 وصل میکنی به نول
                          حالا فاز میدی به L1 , L2 , L3
                          دوباره از پایین کنتاکتور از ال 1 2 3 میگیری میدی به هیترت مثلا
                          و اون طرف هیتر وصل میکنی به نول
                          اگر تو این زمینه تجربه لازم نداری بهتره از افراد متخصص استفاده کنی
                          رشته ام برق عکاسی است
                          خیلی ممنون. گفتم چی گفتین. خیلی ممنونم از شما. لطف کردییین

                          دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                          نوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک نمایش پست ها
                          با عرض،سلام به شما....
                          طبق شکل مدار فوق ....جریان مصرفی برق کنتاکتور و ...مسیر جریان کنتاکت اصلی قدرت کنتاکتور ..دوتا هستند
                          و با هم تداخل ند آرند....و بطور کلی مدار جریان قدرت ..و مدار جر یان فرمان که همان فتوسل می باشد
                          از همدیگر باید جدا باشند و جدا هستند ...
                          بله درسته. در اصل من می*خواستم در همین مدار دوتا فتوسل استفاده کنم. که کاربر کاکو در جواب قبلی راهنمایی کردن.

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : اتصال دو دماسنج به کنتاکتور

                            نوشته اصلی توسط کاکو نمایش پست ها
                            الانم فقط از کنتاکتور عبور میکنه
                            ماژولت یه ترمینال داره که قراره به مصرف کننده ت وصل بشه و دو پیج داره .. ترمینال خروجی نه ترمینال تغذیه
                            ماژول اول میاری و فاز میکنی توش و از اون یکی پیچ ترمینال میاری بیرون دوباره فرو میکنی تو پیچ اول مازول دوم و دوباره درش میاری و میبری برای
                            پبچ A1
                            , A2 وصل میکنی به نول
                            حالا فاز میدی به L1 , L2 , L3
                            دوباره از پایین کنتاکتور از ال 1 2 3 میگیری میدی به هیترت مثلا
                            و اون طرف هیتر وصل میکنی به نول
                            اگر تو این زمینه تجربه لازم نداری بهتره از افراد متخصص استفاده کنی
                            سلام دوباره و وقت بخیر. ببخشین میشه به عکس زیر نگاه کنین ببینین که مدار را اینجوری ببندم درسته یا نه؟
                            و یکی هم میشه در کنار اون دو ماژول دماسنج یک کلید هم گذاشت برای قطع برق؟
                            و نیز حالا اگر یک از مدماسنج*ها دستور قطع بده برق کل سیستم قطع میشه، و وقتی دوباره به دمای تعیین شده برگش برق وصل میشه.درسته؟

                            جدیدترین ویرایش توسط miraziz; ۱۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹.

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : اتصال دو دماسنج به کنتاکتور

                              نوشته اصلی توسط miraziz نمایش پست ها
                              سلام دوباره و وقت بخیر. ببخشین میشه به عکس زیر نگاه کنین ببینین که مدار را اینجوری ببندم درسته یا نه؟
                              و یکی هم میشه در کنار اون دو ماژول دماسنج یک کلید هم گذاشت برای قطع برق؟
                              و نیز حالا اگر یک از مدماسنج*ها دستور قطع بده برق کل سیستم قطع میشه، و وقتی دوباره به دمای تعیین شده برگش برق وصل میشه.درسته؟

                              با درود
                              کل سیستم که نه فقط هیترت قطع میشه
                              اره میتونی قبل دو شاخه شدن فاز یه کلید بذاری
                              یه شاخه دیگه فاز میگیری کنار دوشاخه و میدی به اداپتورت برای تغذیه ماژول
                              اره اگه هر کدوم از سنسور ها وارد دمای غیر مجاز بشه هیتر خاموش میشه و بعد مدتی دوباره وصل میشه
                              خستریس ماژول چند درجه ای بذار که هی تند تند قطع وصل نشه
                              جدیدترین ویرایش توسط کاکو; ۱۹:۴۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹.

                              دیدگاه