اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

تنظیم تایمر plc step7-300 از طریق Hmi دلتا

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    تنظیم تایمر plc step7-300 از طریق Hmi دلتا

    با سلام خدمت دوستان عزیز
    ما یک plc زیمنس سری 300 داریم که در محیط برنامه نویسی از تایمر s-odt (تاخیر در وصل) استفاده کرده ایم. حالا میخواهیم که تایمر از طریق hmi قابل تنظیم باشد. در رنج حدودا 2 تا 30 دقیقه. حالا مشکل بنده اینجاست که با توجه به اینکه فرمت زمان تایمر ها بصورت s5t#0s است و اپراتور فقط یک عدد صحیح را از hmi ارسال میکند، این ارتباط چگونه باید برقرار شود تا عدد وارد شده توسط تایمر شناخته شود.

    #2
    پاسخ : تنظیم تایمر plc step7-300 از طریق Hmi دلتا

    نوشته اصلی توسط eltd نمایش پست ها
    با سلام خدمت دوستان عزیز
    ما یک plc زیمنس سری 300 داریم که در محیط برنامه نویسی از تایمر s-odt (تاخیر در وصل) استفاده کرده ایم. حالا میخواهیم که تایمر از طریق hmi قابل تنظیم باشد. در رنج حدودا 2 تا 30 دقیقه. حالا مشکل بنده اینجاست که با توجه به اینکه فرمت زمان تایمر ها بصورت s5t#0s است و اپراتور فقط یک عدد صحیح را از hmi ارسال میکند، این ارتباط چگونه باید برقرار شود تا عدد وارد شده توسط تایمر شناخته شود.

    سلام
    برای اینکه اوپراتور بخواهد زمان را بر حسب دقیقه وارد کندباید اول یک رجیستر برای نامریک اینپوت اچ ام ای تعریف کنید بعنوان مثال MD0 بعد اون را داخل برنامه تون ضربدر 60000 کنید که به میلی ثانیه تبدیل بشه و بریزیدش داخل یک رجیستر دیگه بعنوان مثال MِD4 بعد این رجیستر را داخل اینپوت زمان تایمرتون قرار بدید.

    دیدگاه