    سوال : قطع برق دستگاه در صورت از کار افتادن فن

    سلام وقت بخیر
    فرض رو بر این بگیری دستگاهی داریم مثلا ماینر
    درصورتی که فن دستگاه به هر دلیلی خراب بشه و به اصطلاح نچرخه، بعد از چند دقیقه بر اثر دمای زیاد آسیب جدید به قطعات میرسه

    خواستم بدونم مداری میشه درست کرد تا به محض اینکه فن خراب شد و از مدار خارج شد برق دستگاه قط بشه و دستگاه خاموش ؟؟؟
    ممنونم از دوستان

    #2
    پاسخ : سوال : قطع برق دستگاه در صورت از کار افتادن فن

    نوشته اصلی توسط J)k3ter نمایش پست ها
    سلام وقت بخیر
    فرض رو بر این بگیری دستگاهی داریم مثلا ماینر
    درصورتی که فن دستگاه به هر دلیلی خراب بشه و به اصطلاح نچرخه، بعد از چند دقیقه بر اثر دمای زیاد آسیب جدید به قطعات میرسه

    خواستم بدونم مداری میشه درست کرد تا به محض اینکه فن خراب شد و از مدار خارج شد برق دستگاه قط بشه و دستگاه خاموش ؟؟؟
    ممنونم از دوستان
    در مورد زمان که دقیق نمیشه نظر داد چون شرایط دمایی رو باید خودتون در نظر
    بگیرین در مورد دستگاه یا وسیله هم بله یک سیستم کنترل دما میشه ساخت
    که در چنین مواردی آلارم رو فعال کنه به شما اطلاع رسانی بشه و حتی در صورت
    نصب فن کمکی اون رو فعال کنه که دیگه دستگاه هم خاموش نشه و شما به خرابی
    فن اول رسیدگی کنید
    قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : سوال : قطع برق دستگاه در صورت از کار افتادن فن

      چند سال پیش یه مدار ساختم برای جایگزینی فن های دوربالای خود ماینر با فن های چند دور حلزونی کم صدا
      طرز کارش به این شکل بود که فن های اصلی ماینربه دلیل صدای بالا حذف میشد و خروجی ماینر که به فن های دوربالا میرفت رو میگرفت و بر اساس اون میومد دور فن حلزونی رو کم و زیاد میکرد اینطوری دور فن بر اساس دمای سنسور داخلی خود ماینر کم میشد.
      اینجا هم صدا نداشتیم و هم مصرف برق بهینه سازی میشد. یعنی توی اتاق کناریش گذاشته بود و همونجا هم زندگی میکرد
      2تا سیمولاتور فن هم توی برد تعبیه شده که به ماینر میگفت فن ها هستن.
      یه سنسور دما داشت که اگر دما از حد مجاز فراتر میرفت فرمان میداد و ماینر رو خاموش میکرد
      این مدار قابلیت تشخیص قطع شدن یا سوختن یا حتی اتصال کوتاه فن رو هم داشت و به محض اینکه هرکدوم این اتفاقات میوفتاد به ماینر فرمان میداد و خاموشش میکرد.
      یه خروجی فول هم داشت که برای کاهش هزینه و استفاده از فن های ساده یک دور بود
      برای چندین مدل ماینر تست کردم

      حالا اینارو گفتم که بگم علاوه بر قطعی بایستی اتصال کوتاه فن رو هم تشخیص بدی و فوری فرمان بدی ماینر رو خاموش کنی و برق فن رو هم قطع کنی که نسوزه



      برای اینکار از سنسور جریان استفاده کرده بودم که بهترین و مطمئن ترین روش هست
      جدیدترین ویرایش توسط iranmicro; ۱۱:۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : سوال : قطع برق دستگاه در صورت از کار افتادن فن

        نوشته اصلی توسط iranmicro نمایش پست ها
        چند سال پیش یه مدار ساختم برای فن های چند دور حلزونی
        طرز کارش به این شکل بود که خروجی ماینر که به فن های دوربالا میرفت رو میگرفت و بر اساس اون میومد دور فن حلزونی رو کم و زیاد میکرد اینطوری دور فن بر اساس دمای سنسور داخلی خود ماینر کم میشد
        یه سنسور دما داشت که اگر دما از حد مجاز فراتر میرفت فرمان میداد و ماینر رو خاموش میکرد
        این مدار قابلیت تشخیص قطع شدن یا سوختن یا حتی اتصال کوتاه فن رو هم داشت و به محض اینکه هرکدوم این اتفاقات میوفتاد به ماینر فرمان میداد و خاموشش میکرد.
        یه خروجی فول هم داشت که برای کاهش هزینه و استفاده از فن های ساده یک دور بود
        برای چندین مدل ماینر تست کردم

        حالا اینارو گفتم که بگم علاوه بر قطعی بایستی اتصال کوتاه فن رو هم تشخیص بدی و فوری فرمان بدی ماینر رو خاموش کنی و برق فن رو هم قطع کنی که نسوزه



        برای اینکار از سنسور جریان استفاده کرده بودم که بهترین و مطمئن ترین روش هست
        این مدار میتونه مشکل من رو حل کنه ؟
        از کجا میشه تهیه کرد ؟

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : سوال : قطع برق دستگاه در صورت از کار افتادن فن

          نوشته اصلی توسط J)k3ter نمایش پست ها
          این مدار میتونه مشکل من رو حل کنه ؟
          از کجا میشه تهیه کرد ؟
          تعدادی از این برد رو برای یکی از دوستانم ساختم و روی ماینرهاش نصب کرد. هیچ وقت توی بازار ندادم و بعید هم میدونم چنین بردی برای کنترل ماینر تا به حال ساخته شده باشه.
          من خواستم پاسخ سوالتونو بدم و تجربمو در اختیارتون بگذارم اگر نه استارت بزنید خیلی پروژه سختی نیست و خودتونم میتونید بسازید.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : سوال : قطع برق دستگاه در صورت از کار افتادن فن

            نوشته اصلی توسط iranmicro نمایش پست ها
            تعدادی از این برد رو برای یکی از دوستانم ساختم و روی ماینرهاش نصب کرد. هیچ وقت توی بازار ندادم و بعید هم میدونم چنین بردی برای کنترل ماینر تا به حال ساخته شده باشه.
            من خواستم پاسخ سوالتونو بدم و تجربمو در اختیارتون بگذارم اگر نه استارت بزنید خیلی پروژه سختی نیست و خودتونم میتونید بسازید.
            البته بنده در سطح شما حرفه ای نیستم فقط تنها مشکلی که دارم اینه که وقتی فن ماینر از کار بیوفته میزنه هشبرد رو مسوزونه بدون این که اطلاعی بده و یا خودش قط کنه
            بارها برام این مشکل پیش اومده (فن های فابریک) اگه بتونید کمکی برسونید مداری براش تهیه کینم ممنونتون میشم

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : سوال : قطع برق دستگاه در صورت از کار افتادن فن

              نوشته اصلی توسط J)k3ter نمایش پست ها
              البته بنده در سطح شما حرفه ای نیستم فقط تنها مشکلی که دارم اینه که وقتی فن ماینر از کار بیوفته میزنه هشبرد رو مسوزونه بدون این که اطلاعی بده و یا خودش قط کنه
              بارها برام این مشکل پیش اومده (فن های فابریک) اگه بتونید کمکی برسونید مداری براش تهیه کینم ممنونتون میشم
              بله دقیقا. کافیه ماینر تنها 30ثانیه بدون فن کار کنه میزنه هشبرد رو میسوزونه. یعنی انقدر دما بالا میره
              یه ماژول جریان آماده بگیرید و سیم فن رو از داخل حفرش رد کنید. خروجیش رو بخونید و زمانیکه دیدید جریان نمیگذره برق ماینر رو قطع کنید یا به پین های کنترلی ماینر پالس خاموش شدن بدید. که اولیه بهتره برای شما.
              ببینید یه ماینر معمولی الان 30،40 میلیون تومنه. و از طرفی هم این پیشنهادات بدون در نظر گرفتن خیلی شرایط هست که تو عمل ممکنه پیش بیاد و الان هیچ کسی اونارو بهت نمیگه. نه که نخواد بگه، نمیتونه از الان همه رو پیش بینی کنه. پس بهترین کار سفارش یه برد صنعتی هست که جواب خودشو هم پس داده باشه نه اینکه چندتا ماینر بسوزونه تا کم کم برد نهایی بشه.
              نمونشو بخوام بگم اینه که من دیدم بعضا فن جام کرده یعنی جریان ازش میگذره اما نمیچرخه. یه مدار ساده اینو تشخیص نمیده و نتیجش حداقل 40میلیون خسارته. و البته چیزای دیگم هست که یه طراح با تجربه بهتر از من میدونه و میتونه برات بسازتش

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : سوال : قطع برق دستگاه در صورت از کار افتادن فن

                سلام وقت بخیر

                2 محصول در این خصوص توسط مجموعه ما تولید شده, لطفاً در ارتباط باشید راهنماییتون کنم, اطلاعات تماس پ.خ شد

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : سوال : قطع برق دستگاه در صورت از کار افتادن فن

                  نوشته اصلی توسط electropedia نمایش پست ها
                  سلام وقت بخیر

                  2 محصول در این خصوص توسط مجموعه ما تولید شده, لطفاً در ارتباط باشید راهنماییتون کنم, اطلاعات تماس پ.خ شد
                  ممکنه محصولات رو بزارید ماهم ببینیم؟

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : سوال : قطع برق دستگاه در صورت از کار افتادن فن

                    درود

                    خدمت شما :

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : سوال : قطع برق دستگاه در صورت از کار افتادن فن

                      نوشته اصلی توسط electropedia نمایش پست ها
                      بسیار عالی اما این وسیله تشخیص قطعی فن رو داره؟ چون سنسور دما عملا جوابگو نیست. و در عرض 30ثانیه بعد از قطع شدن فن هشبردها آسیب میبینن. سنسور امکان قطع برق ماینر با افزایش سنسور دما رو نداره و برای مانیتورینگ هست. حتی اگر هم داشته باشه دمای هشبرد باید خونده بشه نه دمای محیط.

                      البته تو عملکرد عالی سیستم شما شکی نیست. اما دوستمون سیستمی میخواد که قطع فن رو تشخیص بده

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : سوال : قطع برق دستگاه در صورت از کار افتادن فن

                        نوشته اصلی توسط iranmicro نمایش پست ها
                        بسیار عالی اما این وسیله تشخیص قطعی فن رو داره؟ چون سنسور دما عملا جوابگو نیست. و در عرض 30ثانیه بعد از قطع شدن فن هشبردها آسیب میبینن. سنسور امکان قطع برق ماینر با افزایش سنسور دما رو نداره و برای مانیتورینگ هست. حتی اگر هم داشته باشه دمای هشبرد باید خونده بشه نه دمای محیط.

                        البته تو عملکرد عالی سیستم شما شکی نیست. اما دوستمون سیستمی میخواد که قطع فن رو تشخیص بده
                        درود

                        این دستگاه مجهز به یک رله 30 آمپری هست ( 25 آمپر قابل اعتماد ) و 2 سنسور داره که یکی دمای محیط رو اندازه گیری میکنه و در پنل دستگاه تعریف میشه اگه دما از حدی بالاتر رفت رله قطع بشه

                        و یک سنسور جهت بررسی میزان باد خروجی داره که درواقع یک فن کوچیک هست که جلوی خروجی باد دستگاه نصب میشه, به محز اینکه به هر دلیلی سرعت فن دستگاه کم بشه یا فت قطع بشه یا هر دلیلی که باعث قطع یا کند شدن شدت باد بشه سریعاً رلع قطع میشه,

                        یعنی همزمان هم قابلیت کنترل و مدیریت رله از طریق دما رو داره و هم مدیریت و کنترل رله از طریق شدت باد ( منبع باد هر چیزی میتونه باشه, فت ماینر, قن حلزونی, کولر, پنکه ... )

                        دستگاه امکان مدیریت از راه دور از طریق اینترنت و بدون نیاز به IP ثابت رو هم داره

                        همچنین این امکان رو هم داره که بهش آژیر پیزو متصل بشه و اگر دما بالا رفت, یا شدت باد کم شد, یا باد قطع شد, یا در محیط کسی وارد شد ( امکان اتصال سنسور تشخیص حرکت RIP ) هم آژیر رو به صدا در بیاره و هم به واسطه اینترنت و پنل آنلاین, به کاربر پیامک بده

                        همچنین امکان کنترل رله از طریق ریموت کنترل رو هم داره

                        همنچنین اگه دستگاه به WIFI متصل بشه میتونید از طریق پنل آنلاین اون, از هر جای دنیا میزان دما, باد و گزارشات 7 روز گذشته رو دسترسی داشته باشید + اینکه به دستگاه بصورت اینترنتی فرمان قطع و وصل رله, ریست یا بروزرسانی بدید

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : سوال : قطع برق دستگاه در صورت از کار افتادن فن

                          نوشته اصلی توسط electropedia نمایش پست ها
                          درود

                          این دستگاه مجهز به یک رله 30 آمپری هست ( 25 آمپر قابل اعتماد ) و 2 سنسور داره که یکی دمای محیط رو اندازه گیری میکنه و در پنل دستگاه تعریف میشه اگه دما از حدی بالاتر رفت رله قطع بشه

                          و یک سنسور جهت بررسی میزان باد خروجی داره که درواقع یک فن کوچیک هست که جلوی خروجی باد دستگاه نصب میشه, به محز اینکه به هر دلیلی سرعت فن دستگاه کم بشه یا فت قطع بشه یا هر دلیلی که باعث قطع یا کند شدن شدت باد بشه سریعاً رلع قطع میشه,

                          یعنی همزمان هم قابلیت کنترل و مدیریت رله از طریق دما رو داره و هم مدیریت و کنترل رله از طریق شدت باد ( منبع باد هر چیزی میتونه باشه, فت ماینر, قن حلزونی, کولر, پنکه ... )

                          دستگاه امکان مدیریت از راه دور از طریق اینترنت و بدون نیاز به IP ثابت رو هم داره

                          همچنین این امکان رو هم داره که بهش آژیر پیزو متصل بشه و اگر دما بالا رفت, یا شدت باد کم شد, یا باد قطع شد, یا در محیط کسی وارد شد ( امکان اتصال سنسور تشخیص حرکت RIP ) هم آژیر رو به صدا در بیاره و هم به واسطه اینترنت و پنل آنلاین, به کاربر پیامک بده

                          همچنین امکان کنترل رله از طریق ریموت کنترل رو هم داره

                          همنچنین اگه دستگاه به WIFI متصل بشه میتونید از طریق پنل آنلاین اون, از هر جای دنیا میزان دما, باد و گزارشات 7 روز گذشته رو دسترسی داشته باشید + اینکه به دستگاه بصورت اینترنتی فرمان قطع و وصل رله, ریست یا بروزرسانی بدید
                          ماینر اس 9 جی و امثالهم دوتا فن دارند یکی خروجی و یکی ورودی ، هر کدم از اینا از کار بیوفتن هشبرد دستگاه اسیب می بینه حالا نکته ی کار کجاست ! اگه یکی از فن ها از کار بیوفته سنسور باد نمیتونه تشخیص بده که فشار باد کم شد ! چون اون یکی هنوز پرتاب باد دارد و سنسور گول می خوره ! اینا رو تست کردم خطا زیاد دارن در این مواردی

                          دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                          نوشته اصلی توسط iranmicro نمایش پست ها
                          چند سال پیش یه مدار ساختم برای جایگزینی فن های دوربالای خود ماینر با فن های چند دور حلزونی کم صدا
                          طرز کارش به این شکل بود که فن های اصلی ماینربه دلیل صدای بالا حذف میشد و خروجی ماینر که به فن های دوربالا میرفت رو میگرفت و بر اساس اون میومد دور فن حلزونی رو کم و زیاد میکرد اینطوری دور فن بر اساس دمای سنسور داخلی خود ماینر کم میشد.
                          اینجا هم صدا نداشتیم و هم مصرف برق بهینه سازی میشد. یعنی توی اتاق کناریش گذاشته بود و همونجا هم زندگی میکرد
                          2تا سیمولاتور فن هم توی برد تعبیه شده که به ماینر میگفت فن ها هستن.
                          یه سنسور دما داشت که اگر دما از حد مجاز فراتر میرفت فرمان میداد و ماینر رو خاموش میکرد
                          این مدار قابلیت تشخیص قطع شدن یا سوختن یا حتی اتصال کوتاه فن رو هم داشت و به محض اینکه هرکدوم این اتفاقات میوفتاد به ماینر فرمان میداد و خاموشش میکرد.
                          یه خروجی فول هم داشت که برای کاهش هزینه و استفاده از فن های ساده یک دور بود
                          برای چندین مدل ماینر تست کردم

                          حالا اینارو گفتم که بگم علاوه بر قطعی بایستی اتصال کوتاه فن رو هم تشخیص بدی و فوری فرمان بدی ماینر رو خاموش کنی و برق فن رو هم قطع کنی که نسوزه



                          برای اینکار از سنسور جریان استفاده کرده بودم که بهترین و مطمئن ترین روش هست
                          برای حل این مشکل فقط همین مدار کار رو راه میندازه که ظاهرا در دسترس نیست
                          سنسور هوا و دما طبق تجربه خطا داره و جواب گو نیست

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : سوال : قطع برق دستگاه در صورت از کار افتادن فن

                            نوشته اصلی توسط J)k3ter نمایش پست ها
                            ماینر اس 9 جی و امثالهم دوتا فن دارند یکی خروجی و یکی ورودی ، هر کدم از اینا از کار بیوفتن هشبرد دستگاه اسیب می بینه حالا نکته ی کار کجاست ! اگه یکی از فن ها از کار بیوفته سنسور باد نمیتونه تشخیص بده که فشار باد کم شد ! چون اون یکی هنوز پرتاب باد دارد و سنسور گول می خوره ! اینا رو تست کردم خطا زیاد دارن در این مواردی

                            دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم


                            برای حل این مشکل فقط همین مدار کار رو راه میندازه که ظاهرا در دسترس نیست
                            سنسور هوا و دما طبق تجربه خطا داره و جواب گو نیست
                            دستگاه این امکان رو داره که از 2 فن یا بیشتر ( سنسور گردش هوا ) بصورت موازی استفاده کنید

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : سوال : قطع برق دستگاه در صورت از کار افتادن فن

                              ماینرهای مورد اشاره اتون سوای اینکه روی هر دو تا فن فابریک سنسور سرعت فن دارن و در صورت از کار افتادن هر کدوم از فن ها فالت میندازن ، روی تک تک چیپ هاشون سنسور مجزای دما ولتاژ جریان رو هم دارن .
                              روی چیپ کنترلر پاور هشبرد مجددا مانیتورینگ دما و ولتاژ و جریان موجوده .
                              در فریمورهای شرکتی ممکنه قابلیت مشاهده همه این موارد در رابط کاربری نباشه ( در مدیریت سخت افزاری سیستم موجوده و مانیتور دائم میشه ) تک تک این پارامترها رو میتونید در سیستم عاملهای پورت شده مثل braiins os هم مشاهده کنید هم براشون حدود دلخواه تعریف کنید .

                              یعنی تمام پارامترهای کاری و موارد خاص و اضطراری متصور در فریمور شرکتی هم روی سخت افزار و سیستم عامل در نظر گرفته شده هر کدوم از رنج خارج بشه سیستم اتوماتیک مدیریتش میکنه
                              اگر من اشتباه میکنم لطفا دوستان من رو اصلاح کنن .

                              چون متوجه این ابداعات بی قاعده و قانون و اکثرا مخرب با ادعای محافظت از دستگاه واقعا نمیشم
                              جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; ۰۰:۳۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱.