اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

    سلام
    از دوستان و اساتید خواهش دارم راهنمایی کنن چه دلایلی ممکنه هنگام اتصال بار، باعث افت ولتاژ در مدارهای مبدل DC بشه
    من چند نمونه مدار مونتاژ کردم و همگی دچار افت ولتاژ در هنگام اتصال بار میشن

    #2
    پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

    نوشته اصلی توسط mrh586 نمایش پست ها
    سلام
    از دوستان و اساتید خواهش دارم راهنمایی کنن چه دلایلی ممکنه هنگام اتصال بار، باعث افت ولتاژ در مدارهای مبدل DC بشه
    من چند نمونه مدار مونتاژ کردم و همگی دچار افت ولتاژ در هنگام اتصال بار میشن
    سلام و درود،
    دلایل به شرح زیر هستند:
    1- عدم وجود جریان کافی در ورودی
    2- استفاده از قطعات نامرغوب و ضعیف
    3- ضعیف بودن سیم ها و اتصالات.
    4- فیدبک نا صحیح( گاها با مورد 3 مرتبط هست )
    موفق باشید.
    مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
    https://www.eca.ir/forums/thread89900.html

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

      نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
      سلام و درود،
      دلایل به شرح زیر هستند:
      1- عدم وجود جریان کافی در ورودی
      2- استفاده از قطعات نامرغوب و ضعیف
      3- ضعیف بودن سیم ها و اتصالات.
      4- فیدبک نا صحیح( گاها با مورد 3 مرتبط هست )
      موفق باشید.
      واقعا ممنون از پاسخ صریح و ساده
      مورد 1 که نیست چون 27 ولت 15 آمپر هست تغذیه و تستش هم کردم
      مورد 2 رو باید از کجا تشخیص بدم؟
      مورد 3 هم نیست چون هم سیم و قلع استفاده کردم
      در مورد 4 هم شماتیک قرار میدم لطفا راهنمایی بفرمایید
      اگر مرحمت بفرمایید و جواب بدید چند تا سوال دیگه هم دارم
      مثلا میخوام اسکوپ بگیرم و راهنمایی میخوام
      متشکرم

      جدیدترین ویرایش توسط mrh586; ۲۲:۲۴ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

        یکی دو مورد دیگه اضافه کنم
        شاید کمک کنه برای یافتن جواب
        اول اینکه من زنر 18 ولت رو حذف کردم و مقدار مقاومت R5 رو به 47 اهم کاهش دادم و ولتاژ ورودی رو 18 گذاشتم
        دلیلش هم این بود که وقتی با نرم افزار مولتی سیم شبیه سازی کردم شرایط رو ،دیدم با شماتیک بالا میزان جریانی که به پایه 7 آی سی میرسه خیلی کمه،درست و غلط بودنش رو خوشحال میشم بفرمایند اساتید
        دوم اینکه ولتاژ بین پایه مثبت ورودی و گیت ماسفت در حالت بی باری حدود 17 ولت هست ولی هنگام اتصال بار به مدار ، حدود 11 ولت میرسه و ماسفت داغ میشه
        و همونطور که جناب HS1386 فرمودند ولتاژ فیدبک آی سی هم در حالت بی باری 2.4 ولت هست و هنگام اتصال بار به مدار ، حدود 0.7 ولت میرسه
        من مقدار مقاومت R5 رو با استفاده از این فرمول بدست آورده بودم
        R=(supply voltage- zener voltage)/(IC supply current+Output current+zener current)
        البته یکبار هم طبق شماتیک اصلی مقدارش رو 10 اهم قرار دادم که به محض اتضال ورودی به مدار ،ماسفت سوخت
        جدیدترین ویرایش توسط mrh586; ۱۲:۰۴ ۱۴۰۱/۰۶/۰۴.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

          نوشته اصلی توسط mrh586 نمایش پست ها
          واقعا ممنون از پاسخ صریح و ساده
          مورد 1 که نیست چون 27 ولت 15 آمپر هست تغذیه و تستش هم کردم
          مورد 2 رو باید از کجا تشخیص بدم؟
          مورد 3 هم نیست چون هم سیم و قلع استفاده کردم
          در مورد 4 هم شماتیک قرار میدم لطفا راهنمایی بفرمایید
          اگر مرحمت بفرمایید و جواب بدید چند تا سوال دیگه هم دارم
          مثلا میخوام اسکوپ بگیرم و راهنمایی میخوام
          متشکرم

          درود،
          مورد ۲ رو میتونید از نگاه دقیق به آرم شرکت تولید
          کننده و چاپ ماسفت و آیسی بفهمید.
          موارد مشکوک:
          -C9 و C10 مقاومت درونی (ESR ) بالایی دارن.
          -R5 جریان راه اندازی گیت ماسفت رو محدود می*کنه
          استاندارد اینه که از یک سیم پیچ کمکی یا اگزیلاری
          برای تغذیه آیسی استفاده بشه.
          - فرکانس آیسی چیزی در حدود 90 کیلو هرتز تنظیم
          شده ، برای همچین مبدلی یکم بالا هست ( بیارینش بین
          50 تا 70 کیلو هرتز)
          راه هم افزایش ظرفیت خازن C3 از 2.2 به 3.3 الی 4.7 نانو
          فاراد هست ( فرکانس در اشباع هسته و جریان خروجی و بازدهی و عمر قطعات خیلی تاثیر گذار هست )
          -ولتاژ پایه 3 آیسی رو تحت بار و بدون بار اندازه بگیرین.
          - تعداد دور اولیه ترانس رو ممکنه چند دور اضافه پیچیده باشین
          با احتیاط تعداد دور رو کاهش بدین ،ریسک اشباع ترانس و
          ترکیدن ماسفت وجود داره هر چند معمولا محدود کننده جریان آیسی
          اجازه نمیده.

          در اکثر موارد همین موارد جواب میده.
          مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
          https://www.eca.ir/forums/thread89900.html

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

            نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
            درود،
            مورد ۲ رو میتونید از نگاه دقیق به آرم شرکت تولید
            کننده و چاپ ماسفت و آیسی بفهمید.
            موارد مشکوک:
            -C9 و C10 مقاومت درونی (ESR ) بالایی دارن.
            -R5 جریان راه اندازی گیت ماسفت رو محدود می*کنه
            استاندارد اینه که از یک سیم پیچ کمکی یا اگزیلاری
            برای تغذیه آیسی استفاده بشه.
            - فرکانس آیسی چیزی در حدود 90 کیلو هرتز تنظیم
            شده ، برای همچین مبدلی یکم بالا هست ( بیارینش بین
            50 تا 70 کیلو هرتز)
            راه هم افزایش ظرفیت خازن C3 از 2.2 به 3.3 الی 4.7 نانو
            فاراد هست ( فرکانس در اشباع هسته و جریان خروجی و بازدهی و عمر قطعات خیلی تاثیر گذار هست )
            -ولتاژ پایه 3 آیسی رو تحت بار و بدون بار اندازه بگیرین.
            - تعداد دور اولیه ترانس رو ممکنه چند دور اضافه پیچیده باشین
            با احتیاط تعداد دور رو کاهش بدین ،ریسک اشباع ترانس و
            ترکیدن ماسفت وجود داره هر چند معمولا محدود کننده جریان آیسی
            اجازه نمیده.

            در اکثر موارد همین موارد جواب میده.
            ممنونم
            ESR خازن هایی که فرمودین 0.4 اهم هست
            یکی از خازن های C9 , C8 رو کم کردم و نتیجه ای نداشت
            در مورد سیم پیچ کمکی یا اگزیلاری که فرمودید خیلی سرچ زدم و مطالب رو خوندم اما چیزی دستگیرم نشد اگر ممکنه شماتیکی لینکی مطلبی بفرمایید تا انجام بدم طبق اون
            خازن C3 رو هم،هر دو ظرفیت 3.3 و 4.7 نانو فاراد تست کردم و جواب نداد و تاثیری نداشت
            ولتاژ پایه 3 آیسی هم در هر دو حالت نسبت به زمین صفر بود و نسبت به + ورودی ، بدون بار برابر ورودی(18.2 ولت )و با بار حدود 17.5 میشد
            سیم پیچ رو هم کلا ،دوتا ده دور روی هسته مدل T157-26 با سیم ضخامت 2 میلیمتر پیچیدم

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

              نوشته اصلی توسط mrh586 نمایش پست ها
              ممنونم
              ESR خازن هایی که فرمودین 0.4 اهم هست
              یکی از خازن های C9 , C8 رو کم کردم و نتیجه ای نداشت
              در مورد سیم پیچ کمکی یا اگزیلاری که فرمودید خیلی سرچ زدم و مطالب رو خوندم اما چیزی دستگیرم نشد اگر ممکنه شماتیکی لینکی مطلبی بفرمایید تا انجام بدم طبق اون
              خازن C3 رو هم،هر دو ظرفیت 3.3 و 4.7 نانو فاراد تست کردم و جواب نداد و تاثیری نداشت
              ولتاژ پایه 3 آیسی هم در هر دو حالت نسبت به زمین صفر بود و نسبت به + ورودی ، بدون بار برابر ورودی(18.2 ولت )و با بار حدود 17.5 میشد
              سیم پیچ رو هم کلا ،دوتا ده دور روی هسته مدل T157-26 با سیم ضخامت 2 میلیمتر پیچیدم
              اصلا بی خیال اگزیلاری ( چون ولتاژ تغذیه پایینه اگزیلاری
              لازم نیست ) شما فقط مقدار R5 رو به 10 اهم کاهش بدین
              و زنر رو هم حذف کنین.
              باید چند خازن با C8 موازی میکردین نه اینکه حذف کنین.
              اگر اسیلوسکوپ دارین یا حتی مولتی متر شما قابلیت سنجش
              Duty داره، وضعیت پایه گیت رو بررسی کنین.
              تحت بار حداکثر duty باید مابین 45 تا 48 درصد باشه.
              بار شما چند آمپر هست؟
              و کوچکترین گرما تحت بار در همه قطعات رو بررسی کنین.
              آخرین راه حل هم تغییر در دور سیم پیچ هست که یکم
              ریسک داره.
              مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
              https://www.eca.ir/forums/thread89900.html

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

                نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
                اصلا بی خیال اگزیلاری ( چون ولتاژ تغذیه پایینه اگزیلاری
                لازم نیست ) شما فقط مقدار R5 رو به 10 اهم کاهش بدین
                و زنر رو هم حذف کنین.
                باید چند خازن با C8 موازی میکردین نه اینکه حذف کنین.
                اگر اسیلوسکوپ دارین یا حتی مولتی متر شما قابلیت سنجش
                Duty داره، وضعیت پایه گیت رو بررسی کنین.
                تحت بار حداکثر duty باید مابین 45 تا 48 درصد باشه.
                بار شما چند آمپر هست؟
                و کوچکترین گرما تحت بار در همه قطعات رو بررسی کنین.
                آخرین راه حل هم تغییر در دور سیم پیچ هست که یکم
                ریسک داره.
                آقا لطف کردید،فقط خسته نشید که دو ماهه دارم کلنجار میرم و فروم ها رو از ایرانی و خارجی زیر رو کردم
                من در پست 4# گفتم خدمتتون
                ظاهرا اون پست رو ندیدین
                فکر میکنم اطلاعاتش به حل معما کمک کنه
                با حذف زنر و مقاومت 10 اهم به محض اتصال ورودی ماسفت سوخت اونم دوتا
                راه حلی واسه محافظت ماسفت هست؟
                یه چیزایی در مورد اورولتاژ خوندم
                نهایتا هم اگر مجبور بشم باید یه اسکوپ بخرم
                جدیدترین ویرایش توسط mrh586; ۱۲:۳۳ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵.

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

                  نوشته اصلی توسط mrh586 نمایش پست ها
                  آقا لطف کردید،فقط خسته نشید که دو ماهه دارم کلنجار میرم و فروم ها رو از ایرانی و خارجی زیر رو کردم
                  من در پست 4# گفتم خدمتتون
                  ظاهرا اون پست رو ندیدین
                  فکر میکنم اطلاعاتش به حل معما کمک کنه
                  با حذف زنر و مقاومت 10 اهم به محض اتصال ورودی ماسفت سوخت اونم دوتا
                  راه حلی واسه محافظت ماسفت هست؟
                  یه چیزایی در مورد اورولتاژ خوندم
                  نهایتا هم اگر مجبور بشم باید یه اسکوپ بخرم
                  اینکه ماسفت سوخته فقط دو تا دلیل می*تونه
                  داشته باشه:
                  - یا اینکه duty رفته بالای 49 درصد و ترانس
                  اشباع شده و به دلیل جریان کشی اضافه ماسفت سوخته.
                  - یا اینکه ولتاژ گیت سورس ماسفت بیش از حد بالا رفته
                  که باعث شده بسوزه.
                  ( مشکل اکثر ماسفت ها حساس بودن گیت هست )
                  اگر شما تغذیه آیسی رو با 7818 تامین کنین، دیگر هیچ
                  احتمالی بابت تغذیه نادرست آیسی و افت ولتاژ پیک گیت
                  ماسفت نمیمونه*...
                  اگر لازم به اندازه گیری بیش از 200 کیلو هرتز ندارین (
                  که بالای 200 کیلو هرتز فقط کاربرد RF وجود داره )
                  یه اسیلوسکوپ ارزون DSO138 می*تونه کار شما رو به نحو
                  احسنت راه بندازه.
                  و اتفاقا پست ۴ رو هم دیدم ( فکر کنم ویرایش کردید)
                  در الکترونیک مشکلی وجود نداره که حل نشه.
                  مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
                  https://www.eca.ir/forums/thread89900.html

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

                    نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
                    اینکه ماسفت سوخته فقط دو تا دلیل می*تونه
                    داشته باشه:
                    - یا اینکه duty رفته بالای 49 درصد و ترانس
                    اشباع شده و به دلیل جریان کشی اضافه ماسفت سوخته.
                    - یا اینکه ولتاژ گیت سورس ماسفت بیش از حد بالا رفته
                    که باعث شده بسوزه.
                    ( مشکل اکثر ماسفت ها حساس بودن گیت هست )
                    اگر شما تغذیه آیسی رو با 7818 تامین کنین، دیگر هیچ
                    احتمالی بابت تغذیه نادرست آیسی و افت ولتاژ پیک گیت
                    ماسفت نمیمونه*...
                    اگر لازم به اندازه گیری بیش از 200 کیلو هرتز ندارین (
                    که بالای 200 کیلو هرتز فقط کاربرد RF وجود داره )
                    یه اسیلوسکوپ ارزون DSO138 می*تونه کار شما رو به نحو
                    احسنت راه بندازه.
                    و اتفاقا پست ۴ رو هم دیدم ( فکر کنم ویرایش کردید)
                    در الکترونیک مشکلی وجود نداره که حل نشه.
                    یعنی واقعا دم شما گرم
                    موفق و موید باشید
                    دقیقا همین مدل اسکوپ رو میخواستم سوال کنم که مناسبه یا نه برام
                    بله پست 4 رو هم ویرایش کردم چون شماره مقاومت رو اشتباه زده بودم
                    چندتا سوال
                    آیا افت ولتاژ خروجی باعث افت ولتاژ فیدبک میشه یا برعکس؟
                    برای تست بار چی بهتر هست؟ملاک چی هست؟
                    احیانا داغ شدن ماسفت دلیلش میتونه درست درایو نشدن باشه؟صحیح یا ناصحیح بودن درایو رو باید با اسکوپ تشخیص داد دیگه؟
                    آیا هسته ای که اشباع بشه ، حتما داغ میکنه یا ممکنه داغ نکنه و اشباع بشه؟
                    روزگار بر وفق مراد

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

                      نوشته اصلی توسط mrh586 نمایش پست ها
                      یعنی واقعا دم شما گرم
                      موفق و موید باشید
                      دقیقا همین مدل اسکوپ رو میخواستم سوال کنم که مناسبه یا نه برام
                      بله پست 4 رو هم ویرایش کردم چون شماره مقاومت رو اشتباه زده بودم
                      چندتا سوال
                      آیا افت ولتاژ خروجی باعث افت ولتاژ فیدبک میشه یا برعکس؟
                      برای تست بار چی بهتر هست؟ملاک چی هست؟
                      احیانا داغ شدن ماسفت دلیلش میتونه درست درایو نشدن باشه؟صحیح یا ناصحیح بودن درایو رو باید با اسکوپ تشخیص داد دیگه؟
                      آیا هسته ای که اشباع بشه ، حتما داغ میکنه یا ممکنه داغ نکنه و اشباع بشه؟
                      روزگار بر وفق مراد
                      -ممنون.
                      بله این مدل کاملا جوابگو هست غیراز اینکه
                      می*تونه 50 ولت پیک تو پیک ( 25 ولت پیک ) رو
                      اندازه بگیره که خیلی از اسیلوسکوپ های گرون قیمت
                      هم همینطورن.
                      و راه حل اصولی استفاده از پراب تبدیل هست، البته
                      میشه از تقسیم مقاومتی هم استفاده کرد که کار راه
                      اندازه.
                      ادامه بحث مدار:
                      ۱-ولتاژ فیدبک در هر شرایطی باید در محدوده فعال شدن
                      باشه ، ممکنه این جمله کمی گنگ باشه ولی با توضیح دادن
                      مطمعنا هر کسی متوجه میشه:
                      تقریبا فرقی نمیکنه از چه آیسی کنترل استفاده کنیم،
                      ابتدا که جریان برق به مدار متصل میشه، آیسی
                      فعال میشه و شروع به تولید پالس می*کنه و به ماسفت
                      اعمال میکنه و ماسفت هم به ترانس اعمال میکنه، در این
                      لحظه ولتاژ پایه فیدبک 0 هست و به همین دلیل تولید پالس
                      ادامه پیدا می*کنه.
                      حال ترانس ولتاژ را به خروجی میده و ولتاژ خروجی افزایش پیدا
                      میکنه، و این ولتاژ به تقسیم مقاومتی اعمال میشه، وقتی ولتاژ
                      به حد نصاب رسید و خروجی تقسیم مقاومتی برابر با ولتاژ فعال
                      شدن حد آستانه پایه فیدبک آیسی کنترلر شد، آیسی کنترلر سویچینگ
                      رو متوقف می*کنه یا چرخه duty رو کاهش میده تا ولتاژ خروجی ثابت
                      بمونه و در نتیجه ولتاژ پایه فیدبک هم
                      همچنان ثابت بمونه( در مورد UC384X این ولتاژ 2.5 ولت هست )
                      خلاصه اینکه ولتاژ پایه فیدبک چه تحت بار چه بدون بار، باید در
                      حد آستانه ثابت بمونه.
                      در مورد مشکل مدار شما، ولتاژ پایه فیدبک افت کرده پس آیسی داره
                      زور میزنه ولی جای دیگه مشکل وجود داره.
                      ۲- بله مهم ترین نشانه عدم درایو صحیح ماسفت، داغ شدن ماسفت هست.
                      گاها ماسفت خوب درایو نمیشه و داغ هم نمیکنه که متاسفانه مدار وارد حالت پیوسته
                      میشه، به عبارتی خروجی ماسفت 0 و 1 نمیشه ، بلکه مابین ولتاژ خاصی در حال تغییر هست
                      که در هر دو صورت ما افت خروجی خواهیم داشت.
                      تقریبا تنها راه فهمیدن موضوع استفاده از اسیلوسکوپ هست.
                      ۳- در مورد اشباع هسته،
                      در صورتی که ترانس اشباع بشه، و ماسفت نسوزه* و آیسی هم فرمان قطع نده،
                      هسته و سیم پیچ ترانس به شدت داغ خواهد کرد .
                      دلایل مختلف اشباع شدن ترانس به شرح زیر هست :
                      - فرکانس بیش از تحمل هسته
                      - اضافه بار روی هسته یا سیم پیچ
                      - اندوکتانس ( مقاومت سلفی ) پایین تر از فرکانس سویچینگ
                      که علت آن تعداد دور تا کافی اولیه است
                      - بیشتر شدن چرخه duty از 49 درصد.
                      - شکل موج نامناسب راه اندازی ترانس.

                      دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                      برای تست بار، یک لامپ رشته ای توان بالا، چندین
                      مقاومت آجری یا رعوستای توان بالا بهترین بار هست.
                      استفاده از موتورDC ممکنه باعث به دست آمدن نتیجه
                      به شدت گمراه کننده بشه.
                      سوالی که هر دفعه میخواستم بپرسم و یادم میرفت،
                      اینکه بار شما چند آمپر هست؟
                      اگر با بار های ناچیز هم خروجی افت میکنه، احتمالا راه
                      حل بسیار ساده می*تونه باشه.
                      مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
                      https://www.eca.ir/forums/thread89900.html

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

                        نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
                        -ممنون.
                        بله این مدل کاملا جوابگو هست غیراز اینکه
                        می*تونه 50 ولت پیک تو پیک ( 25 ولت پیک ) رو
                        اندازه بگیره که خیلی از اسیلوسکوپ های گرون قیمت
                        هم همینطورن.
                        و راه حل اصولی استفاده از پراب تبدیل هست، البته
                        میشه از تقسیم مقاومتی هم استفاده کرد که کار راه
                        اندازه.
                        ادامه بحث مدار:
                        ۱-ولتاژ فیدبک در هر شرایطی باید در محدوده فعال شدن
                        باشه ، ممکنه این جمله کمی گنگ باشه ولی با توضیح دادن
                        مطمعنا هر کسی متوجه میشه:
                        تقریبا فرقی نمیکنه از چه آیسی کنترل استفاده کنیم،
                        ابتدا که جریان برق به مدار متصل میشه، آیسی
                        فعال میشه و شروع به تولید پالس می*کنه و به ماسفت
                        اعمال میکنه و ماسفت هم به ترانس اعمال میکنه، در این
                        لحظه ولتاژ پایه فیدبک 0 هست و به همین دلیل تولید پالس
                        ادامه پیدا می*کنه.
                        حال ترانس ولتاژ را به خروجی میده و ولتاژ خروجی افزایش پیدا
                        میکنه، و این ولتاژ به تقسیم مقاومتی اعمال میشه، وقتی ولتاژ
                        به حد نصاب رسید و خروجی تقسیم مقاومتی برابر با ولتاژ فعال
                        شدن حد آستانه پایه فیدبک آیسی کنترلر شد، آیسی کنترلر سویچینگ
                        رو متوقف می*کنه یا چرخه duty رو کاهش میده تا ولتاژ خروجی ثابت
                        بمونه و در نتیجه ولتاژ پایه فیدبک هم
                        همچنان ثابت بمونه( در مورد UC384X این ولتاژ 2.5 ولت هست )
                        خلاصه اینکه ولتاژ پایه فیدبک چه تحت بار چه بدون بار، باید در
                        حد آستانه ثابت بمونه.
                        در مورد مشکل مدار شما، ولتاژ پایه فیدبک افت کرده پس آیسی داره
                        زور میزنه ولی جای دیگه مشکل وجود داره.
                        ۲- بله مهم ترین نشانه عدم درایو صحیح ماسفت، داغ شدن ماسفت هست.
                        گاها ماسفت خوب درایو نمیشه و داغ هم نمیکنه که متاسفانه مدار وارد حالت پیوسته
                        میشه، به عبارتی خروجی ماسفت 0 و 1 نمیشه ، بلکه مابین ولتاژ خاصی در حال تغییر هست
                        که در هر دو صورت ما افت خروجی خواهیم داشت.
                        تقریبا تنها راه فهمیدن موضوع استفاده از اسیلوسکوپ هست.
                        ۳- در مورد اشباع هسته،
                        در صورتی که ترانس اشباع بشه، و ماسفت نسوزه* و آیسی هم فرمان قطع نده،
                        هسته و سیم پیچ ترانس به شدت داغ خواهد کرد .
                        دلایل مختلف اشباع شدن ترانس به شرح زیر هست :
                        - فرکانس بیش از تحمل هسته
                        - اضافه بار روی هسته یا سیم پیچ
                        - اندوکتانس ( مقاومت سلفی ) پایین تر از فرکانس سویچینگ
                        که علت آن تعداد دور تا کافی اولیه است
                        - بیشتر شدن چرخه duty از 49 درصد.
                        - شکل موج نامناسب راه اندازی ترانس.

                        دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                        برای تست بار، یک لامپ رشته ای توان بالا، چندین
                        مقاومت آجری یا رعوستای توان بالا بهترین بار هست.
                        استفاده از موتورDC ممکنه باعث به دست آمدن نتیجه
                        به شدت گمراه کننده بشه.
                        سوالی که هر دفعه میخواستم بپرسم و یادم میرفت،
                        اینکه بار شما چند آمپر هست؟
                        اگر با بار های ناچیز هم خروجی افت میکنه، احتمالا راه
                        حل بسیار ساده می*تونه باشه.
                        ممنون،چیز دیگه ای نمیتونم بگم
                        کاش همه مثل شما ساده و رسا توضیح میدادن،چقدر چیز یاد گرفتم
                        اسیلوسکوپ در راهه،ان شاءالله امروز فردا میرسه و امیدوارم جواب معما رو بده
                        چون ماسفت داغ میکنه ، فیدبک موقع جریان کشی افت پیدا میکنه و نمیدونم که هسته اشباع میشه یا نه (البته اصلا داغ نمیکنه فقط یه کوچولو سوت میزنه)و ....
                        من مقدار مقاومت R6 رو نصف کردم،یعنی الان 0.025 اهم شده و کمی افت ولتاژ کمتر شد
                        از طرفی ماسفت رو با STP80NF70 عوض کردم،چون هم RDS(on) خیلی کمتری نسبت به IRFZ44 داشت و هم تحمل جریان و ولتاژ بیشتری گفتم شاید کمتر داغ کنه اما فقط در افت ولتاژ تاثیر داشت و کمترش کرد ولی همچنان خیلی داغ میکنه
                        منبع تغذیه من 18-27 ولت 15 آمپر هست که الان روی 18 ولت قرار داره
                        قبلا یه دونه ماژول کاهنده چینی 20 آمپر داشتم که با همین منبع تغذیه اصلا افت ولتاژ نداشت و حتی موتور DC رو هم خیلی راحت راه اندازی میکرد و
                        الان با این مدار تا حدود 3.5 آمپر با لامپ رشته ای ، افت ولتاژ به یک ولت نمیرسه ولی موتور DC وصل بشه ولتاژ روی 10 ولت ثابت میمونه
                        بیشتر از 3.5 آمپر هم کلا افت دارم
                        مقاومت آجری دارم ، بفرمایید چندتا چند اهم سری یا موازی کنم برای این مدار تا بشه یه تست استاندارد گرفت

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

                          نوشته اصلی توسط mrh586 نمایش پست ها
                          ممنون،چیز دیگه ای نمیتونم بگم
                          کاش همه مثل شما ساده و رسا توضیح میدادن،چقدر چیز یاد گرفتم
                          اسیلوسکوپ در راهه،ان شاءالله امروز فردا میرسه و امیدوارم جواب معما رو بده
                          چون ماسفت داغ میکنه ، فیدبک موقع جریان کشی افت پیدا میکنه و نمیدونم که هسته اشباع میشه یا نه (البته اصلا داغ نمیکنه فقط یه کوچولو سوت میزنه)و ....
                          من مقدار مقاومت R6 رو نصف کردم،یعنی الان 0.025 اهم شده و کمی افت ولتاژ کمتر شد
                          از طرفی ماسفت رو با STP80NF70 عوض کردم،چون هم RDS(on) خیلی کمتری نسبت به IRFZ44 داشت و هم تحمل جریان و ولتاژ بیشتری گفتم شاید کمتر داغ کنه اما فقط در افت ولتاژ تاثیر داشت و کمترش کرد ولی همچنان خیلی داغ میکنه
                          منبع تغذیه من 18-27 ولت 15 آمپر هست که الان روی 18 ولت قرار داره
                          قبلا یه دونه ماژول کاهنده چینی 20 آمپر داشتم که با همین منبع تغذیه اصلا افت ولتاژ نداشت و حتی موتور DC رو هم خیلی راحت راه اندازی میکرد و
                          الان با این مدار تا حدود 3.5 آمپر با لامپ رشته ای ، افت ولتاژ به یک ولت نمیرسه ولی موتور DC وصل بشه ولتاژ روی 10 ولت ثابت میمونه
                          بیشتر از 3.5 آمپر هم کلا افت دارم
                          مقاومت آجری دارم ، بفرمایید چندتا چند اهم سری یا موازی کنم برای این مدار تا بشه یه تست استاندارد گرفت
                          اول فقط شکل موج گیت سورس و دو سر R6 رو
                          بسنجین و اینجا قرار بدین.
                          اسیلوسکوپ روی کوپلینگ DC باشه.
                          همین چند کلمه که نوشتین ماسفت داغ می*کنه و
                          ترانس سوت میکشه خیلی حل مسأله رو ساده تر
                          کرد.
                          سوت کشیدن ترانس یعنی یا اینکه فرکانس سویچینگ
                          افت می*کنه ( که خیلی بعیده )
                          یا اینکه سویچینگ مقطعی رخ میده ( مثل شارژر موبایل )
                          که نشانه اشباع شدن یا جریان سوزنی شدید هست که
                          پایه سنس جریان آیسی تشخیص میده.
                          ، امتحان کنید مقدار خازن C6 رو
                          ذره ذره با احتیاط افزایش بدین ( اول 470 پیکو فاراد بعد
                          560 پیکو فاراد ) و ببینید کوچکترین تاثیری داره یا نه.
                          قبلاً یدونه با UC3842 سویچینگ ساخته بودم و جریان
                          خروجی کم بود تا اینکه فهمیدم مشکل زیر سر همین خازن
                          بوده و با افزایش ظرفیت مشکلش حل شد.
                          عیبی که UC3842 و UC3843 روی کاغذ و تعوری دارن
                          چرخه duty خروجی تا 98 درصد میتونه بالا بره ، هر
                          چند که چندین بار فلای بک با این آیسی ساختم و مشکل
                          جدی نداشتم.
                          حتی از UC3842 در فلای بک های صنعتی استفاده شده و
                          مشکلی ندارن.
                          مقاومت آجری هم میتونید با قانون اهم حساب کنید،
                          مقاومتی که در 50 ولت 10 آمپر بکشه، میشه
                          5 اهم.
                          البته مقاومت ها وحشتناک داغ خواهند کرد.
                          مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
                          https://www.eca.ir/forums/thread89900.html

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

                            نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
                            مقاومت آجری هم میتونید با قانون اهم حساب کنید،
                            مقاومتی که در 50 ولت 10 آمپر بکشه، میشه
                            5 اهم.
                            البته مقاومت ها وحشتناک داغ خواهند کرد.
                            ممنون آقا
                            برسه این اسکوپ ببینیم چه خبره
                            ولی من 44 اهم 5 وات زدم به 18 ولت ورودی که نزدیک 7 آمپر کشید و دست منم سوزوند،داشت میترکید
                            5 اهم که فک کنم ....
                            برم سراغ خازن ببینم تغییری داره یا نه

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC

                              نوشته اصلی توسط mrh586 نمایش پست ها
                              ممنون آقا
                              برسه این اسکوپ ببینیم چه خبره
                              ولی من 44 اهم 5 وات زدم به 18 ولت ورودی که نزدیک 7 آمپر کشید و دست منم سوزوند،داشت میترکید
                              5 اهم که فک کنم ....
                              برم سراغ خازن ببینم تغییری داره یا نه
                              18
                              _________=0.4
                              44
                              باید 400 میلی آمپر مصرف بکنه، یا آمپر متر
                              شما مشکل داره یا مقاومت شما خیلی پایینتر
                              بوده.
                              مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
                              https://www.eca.ir/forums/thread89900.html

                              دیدگاه

                              لطفا صبر کنید...
                              X