اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

مشکل اشتباه نشان دادن آمپر ماژول ولتمتر آمپرمتر رو پنلی نو

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    مشکل اشتباه نشان دادن آمپر ماژول ولتمتر آمپرمتر رو پنلی نو

    دوستان و اساتید انجمن
    همین طور که مستحضرید داشتن منبع تغذیه و ساختش با نمایشگر و عملکرد صحیح در اولویت یک تعمیرکار و مهندسه یکی از مشکلاتی که پیش اومده اینه که بدون اینکه صدمه ای به ماژول ولتمتر و آمپرمتر پنلی زده باشم داره آمپر و بیش از مقدار واقعی نشون میده مثلا آمپر لامپ 21 وات 12 ولت رو 3.5 آمپر نشون میده درصورتی باید روی ولتاژ 11.3v جریان 1.23 آمپر نشون بده چرا اینطوریه ؟
    دیگه چون مشکل عجیبیه فیلم گرفتم تا متوجه مشکل شده باشید یک فیلم ویدیو از از مشکل براتون گرفتم ببینید و چرا اینطوریه ؟
    آیا کسی تا حالا چنین تجربه ای داشته یا شناس ماست؟
    https://uupload.ir/view/new_project_2adn.mp4/
    جدیدترین ویرایش توسط electronium; ۰۹:۴۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰.

    #2
    پاسخ : مشکل اشتباه نشان دادن آمپر ماژول ولتمتر آمپرمتر رو پنلی نو

    نوشته اصلی توسط electronium نمایش پست ها
    دوستان و اساتید انجمن
    همین طور که مستحضرید داشتن منبع تغذیه و ساختش با نمایشگر و عملکرد صحیح در اولویت یک تعمیرکار و مهندسه یکی از مشکلاتی که پیش اومده اینه که بدون اینکه صدمه ای به ماژول ولتمتر و آمپرمتر پنلی زده باشم داره آمپر و بیش از مقدار واقعی نشون میده مثلا آمپر لامپ 21 وات 12 ولت رو 3.5 آمپر نشون میده درصورتی باید 1.3 آمپر نشون بده چرا اینطوریه ؟
    دیگه چون مشکل عجیبیه فیلم گرفتم تا متوجه مشکل شده باشید یک فیلم ویدیو از از مشکل براتون گرفتم ببینید و چرا اینطوریه ؟
    آیا کسی تا حالا چنین تجربه ای داشته یا شناس ماست؟
    https://uupload.ir/view/vid_20221001..._149_a8ey.mp4/
    با عرض،سلام به شمادوست محترم.....
    فیلم*و مشکل شما را دیدم ..واین مورد به نظرم آمد.....
    شاید مشکل به خاطر منبع تغذیه سوئیچینگ باشد ..ایا با یک*منبع تغذیه خطی از نوع ترانس دار با پل دیود و خازن ....امتحان و آزمایش کرده*اید یا خیر .....
    موفق باشید

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مشکل اشتباه نشان دادن آمپر ماژول ولتمتر آمپرمتر رو پنلی نو

      نوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک نمایش پست ها
      با عرض،سلام به شمادوست محترم.....
      فیلم*و مشکل شما را دیدم ..واین مورد به نظرم آمد.....
      شاید مشکل به خاطر منبع تغذیه سوئیچینگ باشد ..ایا با یک*منبع تغذیه خطی از نوع ترانس دار با پل دیود و خازن ....امتحان و آزمایش کرده*اید یا خیر .....
      موفق باشید
      منبع تغذیه خطی هست ...

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : مشکل اشتباه نشان دادن آمپر ماژول ولتمتر آمپرمتر رو پنلی نو

        نوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک نمایش پست ها
        با عرض،سلام به شمادوست محترم.....
        فیلم*و مشکل شما را دیدم ..واین مورد به نظرم آمد.....
        شاید مشکل به خاطر منبع تغذیه سوئیچینگ باشد ..ایا با یک*منبع تغذیه خطی از نوع ترانس دار با پل دیود و خازن ....امتحان و آزمایش کرده*اید یا خیر .....
        موفق باشید
        با سلام
        بهتر بود شماتیک نحوه اتصال ماژول به پاور رو هم می گذاشتید.
        در عین حال اول برای اینکه مطمئن بشید اشکال از ماژول است با یه باطری 12 ولت لامپ رو روشن کنید و جریان رو اندازه بگیرید.
        یا می تونید با همین پارور، با تغییر بار ببینید آیا برای بارهای مختلف عدد آمپر ماژول همیشه یک نسبت ثابت از عدد مولتی متر است، (مثلا دو لامپ مشابه را سری کنید باید عدد جریان نصف شود (1.75)) در این صورت باید بوسیله پتانسیومتر I_ADJ در پشت ماژول کالیبرش کنید تا همون مقدار مولتی متر رو نشون بده.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : مشکل اشتباه نشان دادن آمپر ماژول ولتمتر آمپرمتر رو پنلی نو

          نوشته اصلی توسط electronium نمایش پست ها
          دوستان و اساتید انجمن
          همین طور که مستحضرید داشتن منبع تغذیه و ساختش با نمایشگر و عملکرد صحیح در اولویت یک تعمیرکار و مهندسه یکی از مشکلاتی که پیش اومده اینه که بدون اینکه صدمه ای به ماژول ولتمتر و آمپرمتر پنلی زده باشم داره آمپر و بیش از مقدار واقعی نشون میده مثلا آمپر لامپ 21 وات 12 ولت رو 3.5 آمپر نشون میده درصورتی باید 1.3 آمپر نشون بده چرا اینطوریه ؟
          دیگه چون مشکل عجیبیه فیلم گرفتم تا متوجه مشکل شده باشید یک فیلم ویدیو از از مشکل براتون گرفتم ببینید و چرا اینطوریه ؟
          آیا کسی تا حالا چنین تجربه ای داشته یا شناس ماست؟
          https://uupload.ir/view/vid_20221001..._149_a8ey.mp4/
          با عرض،سلام به شمادوست محترم.....با تست
          و با ازمایش،می*توان به عیب دستگاه پی برد ....برابر با گفته دوستان باید آمپر متر را تنظیم *کرد
          ..برای این کار ..۱...ابتدا ولتاژ منبع تغذیه را اندازه گرفته .( البته با ولتمتر دقیق)..و.۲.
          سپس،یک عدد مقاومت با توان بالا به مقدار ولتاژ .... دوسر منبع تغذیه متصل کنید ..در این حالت جریان یک امپر
          جا ری می*شود...حالا با قرار دادن ماژول آمپر دیجیتال...جریان را اندازه بگیرید .که باید یک امپر نشان
          دهد..و در غیر اینصورت اگر جریان کمی بالاتر یا پایین تر است با کمک ولوم های تنظیم بر روی ماژول آنرا
          تنظیم کنید .
          جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۰۹:۴۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : مشکل اشتباه نشان دادن آمپر ماژول ولتمتر آمپرمتر رو پنلی نو

            نوشته اصلی توسط som1234 نمایش پست ها
            با سلام
            بهتر بود شماتیک نحوه اتصال ماژول به پاور رو هم می گذاشتید.
            در عین حال اول برای اینکه مطمئن بشید اشکال از ماژول است با یه باطری 12 ولت لامپ رو روشن کنید و جریان رو اندازه بگیرید.
            یا می تونید با همین پارور، با تغییر بار ببینید آیا برای بارهای مختلف عدد آمپر ماژول همیشه یک نسبت ثابت از عدد مولتی متر است، (مثلا دو لامپ مشابه را سری کنید باید عدد جریان نصف شود (1.75)) در این صورت باید بوسیله پتانسیومتر I_ADJ در پشت ماژول کالیبرش کنید تا همون مقدار مولتی متر رو نشون بده.
            اتصالات درسته واینکه به محض وارد کردن بار در مدار نمایشگر خطای چند برابری آمپر رو نشون میده ...
            پتانسیومتر ریز مربوط به کالیبره I_ADJ بازه 0.5 آمپری تغییر میکنه یعنی 3.5 تا 3 نه بیشتر و کمتر...اونم بسختی...
            جدیدترین ویرایش توسط electronium; ۱۰:۰۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : مشکل اشتباه نشان دادن آمپر ماژول ولتمتر آمپرمتر رو پنلی نو

              نوشته اصلی توسط electronium نمایش پست ها
              اتصالات درسته واینکه به محض وارد کردن بار در مدار نمایشگر خطای چند برابری آمپر رو نشون میده ...
              پتانسیومتر ریز مربوط به کالیبره I_ADJ بازه 0.5 آمپری تغییر میکنه یعنی 3.5 تا 3 نه بیشتر و کمتر...اونم بسختی...
              یه جایی دیدم برای DSN-VC288 مشکل عدم کالیبراسیون جریان رو با تغییر مقاومت کنار پتانسیومترI_ADJ مطابق شکل زیر برطرف کرده بود.

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : مشکل اشتباه نشان دادن آمپر ماژول ولتمتر آمپرمتر رو پنلی نو

                باید از شنت استفاده بشه...... راه دیگه نداره

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : مشکل اشتباه نشان دادن آمپر ماژول ولتمتر آمپرمتر رو پنلی نو

                  نوشته اصلی توسط som1234 نمایش پست ها
                  یه جایی دیدم برای DSN-VC288 مشکل عدم کالیبراسیون جریان رو با تغییر مقاومت کنار پتانسیومترI_ADJ مطابق شکل زیر برطرف کرده بود.
                  باید امتحان کنم و امتحان میکنم نتیجه رو اطلاع میدم...

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : مشکل اشتباه نشان دادن آمپر ماژول ولتمتر آمپرمتر رو پنلی نو

                    امتحان کردم...مقاومت 180k رو تغییر دادم درست شد

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : مشکل اشتباه نشان دادن آمپر ماژول ولتمتر آمپرمتر رو پنلی نو

                      دوست عزیز مقدار مقاومتی ک جایگزین کردین رو هم میفرمایید؟

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : مشکل اشتباه نشان دادن آمپر ماژول ولتمتر آمپرمتر رو پنلی نو

                        نوشته اصلی توسط electronium نمایش پست ها
                        دوستان و اساتید انجمن
                        همین طور که مستحضرید داشتن منبع تغذیه و ساختش با نمایشگر و عملکرد صحیح در اولویت یک تعمیرکار و مهندسه یکی از مشکلاتی که پیش اومده اینه که بدون اینکه صدمه ای به ماژول ولتمتر و آمپرمتر پنلی زده باشم داره آمپر و بیش از مقدار واقعی نشون میده مثلا آمپر لامپ 21 وات 12 ولت رو 3.5 آمپر نشون میده درصورتی باید روی ولتاژ 11.3v جریان 1.23 آمپر نشون بده چرا اینطوریه ؟
                        با سلام و احترام
                        این مشکل معمولا وقتی بوجود می آید که گراند لود و گراند تغذیه ماژول یکی باشد و سیم مشکی نازک ماژول را هم به گراند متصل کرده باشید.اگر اتصال شما به اینصورت است کافیست فقط سیم مشکی نازک را از مدار قطع کنید تا مشکل اندازه گیری جریان کاملا رفع گردد. سیم مشکی نازک فقط در مواردی کاربرد دارد که گراند تغذیه ماژول از گراند بار ایزوله باشد مثلا وقتی که ماژول را با باتری و یا با آداپتوری تغذیه میکنید که مسیر جریان لود از آن نمیگذرد. تفاوت این دو حالت را میتوانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

                        .
                        موفق باشید.

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : مشکل اشتباه نشان دادن آمپر ماژول ولتمتر آمپرمتر رو پنلی نو

                          دوست عزیز خیلی ممنونم از نظر فوق العاده مفیدتون
                          من جواب گرفتم
                          موفق و پیروز باشید

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : مشکل اشتباه نشان دادن آمپر ماژول ولتمتر آمپرمتر رو پنلی نو

                            نوشته اصلی توسط S.mohammad.n نمایش پست ها
                            دوست عزیز خیلی ممنونم از نظر فوق العاده مفیدتون
                            من جواب گرفتم
                            موفق و پیروز باشید
                            با سلام مجدد
                            خوشحالم که میبینم مشکل حل شده.
                            موفق باشید.

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : مشکل اشتباه نشان دادن آمپر ماژول ولتمتر آمپرمتر رو پنلی نو

                              نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
                              با سلام مجدد
                              خوشحالم که میبینم مشکل حل شده.
                              موفق باشید.
                              مقاومت رو گذاشتم سرجاش و پتانسیومتر جریان قابل تنظیمه ...بله منفی تغذیه ماژول نباید وصل میشد الان درست شد

                              دیدگاه

                              لطفا صبر کنید...
                              X