سلام دوستان، کسی میدونه میزان تاخیر پایه های I/O در میکروکنترلر Atmega32 هنگام خوندن ورودی ودادن خروجی به بیرون چقدر هست؟
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
میزان تاخیر پایه های I/O در میکروکنترلر Atmega32
Collapse
X
-
پاسخ : میزان تاخیر پایه های I/O در میکروکنترلر Atmega32
نوشته اصلی توسط arash13691 نمایش پست هاسلام دوستان
شما باید به دیتاشیت مراجعه کنید.
طبق دیتاشیت حداقل مقدار زمان برای خواندن یک پایه برابر با ۱٫۵ دوره تناوب فرکانس کاری میکرو هست و حداکثر زمانی که که طول میکشه پایه تغییر وضعیت بده (یعنی برنامه پایه ی رو تغییر بده) برابر با یک دوره تناوب فرکانس کاری میکرو هست. البته اگه بخوای دقیقتر بشی حداکثر زمانی که طول میکشه پایه تغییر وضیعت بده ۰٫۶۶ برابر دوره تناوب دقیقا بعد از خواندن دستور تغییر وضعیت هست.
- تشکرها 1
دیدگاه