پنل اعلان حریق چه جور تغییر جریان دتکتور رو تشخیص میده؟
نمایش نسخه قابل چاپ
پنل اعلان حریق چه جور تغییر جریان دتکتور رو تشخیص میده؟
درود بر شما.
از روی تغییر مقاومت خط .
سلام مهندس.
قبول، اما این تغییرات رو چطور با آردوینو مدیریت کنیم؟
درود . ایکاش از اول سوال رو به همین صورت مطرح می*کردید . دتکتور های ساده هم هست که به شما صفر و یک میده . اما در مورد سایر مدل ها. مدل دتکتور را ذکر کنید تا نحوه عملکرد آن مشخص شود تا بتوانیم به برنامه آردو برسیم
بزرگواری میکنید
مهندس خروجی دتکتور به این صورت هستش که به دوتا سرش (مثبت منفی) ولتاژ ۲۴ولت اعمال میکنیم جریان ۷۰میکرو آمپر عبور میکنه اگه تحریک بشه این جریان به۱۵ میلی آمپر میرسه
درود . این جریان نیست . دیتا هست . باید با اسکوپ بررسی کنید و یا آی سی دتکتور رو ببینید دیتاشیت رو مطالعه کنید و ببینید از چه الگویی پیروی می*کنهنقل قول:
نوشته اصلی توسط rezaelc123456@gmail.com [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
باسلام
عملکرد اغلب دتکتور های موجود در بازار برحسب تغییرات جریان کشی در هنگام تحریک شدن هستش که به صورتی که دوستمون در بالا فرمودن هنگام تحریک شدن دتکتور یک مقاومت توسط تریستور در مدار قرار میگیرد که جریان تلف کرده و باعث افزایش جریانکشی دنکتور میشود و همین امر توسط پنل تشخیص داده میشود و هشدار آتش سوزی مربوط به ان زونی که دتکتور به ان متصل بوده فعال میشودالبته ناگفته نماند که دتکتور ها یک خروجی به اسم ریموت هم دارند که به چراغ هشدار متصل میشود که درهنگام فعال شدن دتکتور بشه فهمید کدومیک از دتکتور های یک زون فعال شده
نحوه تشخیص این جریانکشی هم در انواع پنل های اعلام حریق دیجیتال و انالوگ متفاوت هست مثلا در پنل های انالوگ توسط ای سی های آپ امپ و مقایسه کننده که بر روی کارت زون قرار گرفته شده این جریان به ولتاژ و سپس توسط مقایسه کننده تشخیص داده میشه
پ ن: زون به معنی منطقه یا یک واحد یا طبقه میباشد
درود ، اگر جریان در حد ۱۵ میلی آمپر باشه انتقال این مقدار ضعیف در مسیر طولانی کابل کشی زون ها تا سانترال چطور ممکنه ؟ من دیتاشیت چند آی سی دتکتور هارو بررسی کردم خروجی پالس داشتندنقل قول:
نوشته اصلی توسط amir_irani [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
نه دوست خوبم جریان در حالت تحریک حدود 50 تا 60 میلی امپر هستش که باتوجه به اینکه مصرف دتکتور ها درحالت عادی در حدود چند میلی امپر ویا در سری جدید که از ای سی های very low power استفاده میشه که غالبا این ای سی ها اپ امپ هستن جریان مصرفی در حد چند میکرو امپر کاهش یافته و درضمن چون جریان بسیار اندک هستش معمولا مشکلی هم در سیمکشی و فواصل طولانی به وجود نمیاد مگر اینکه تعداد دتکتور ماکزیمم هر زون رعایت نشه که در اینحالت چون تعداد دتکتور ها زیاد هست و جریان مصرفی کل انها نزدیک به جریان حالت تحریک هست سیستم بطور اشتباه هشدار اتشسوزی اعلام میکند که این مشکل در دتکتور هایی که بسیار کم مصرف طراحی شده اند کاملا رفع شدهنقل قول:
نوشته اصلی توسط Masood Ashoori [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
البته این مورد هم اضافه شود که در سال های اخیر دتکتور های دیجیتالی هم طراحی و تولید شده اند که مکانیزم انها متفاوت و برحسب رد و بدل کردن دیتا انجام میشه که به دتکتور های ادرس پذیر مشهور هستن اما همچنان اکثریت سیستم های اعلام حریق موجود در بازار از همان سیستم تشخیص جریان استفاده میکنند حتی پنل های دیجیتال چون این نوع روش دارای تاییدیه و استاندارد جهانی هستش
ممنون از لطف دوستان.
بنده خیلی استفاده کردم از اطلاعات و نظرات دوستان
درکنار این فرمایشات، الان ما این تغییر جریان دکتور که با ۲۴ولت کار میکنه با آردوینو که رنج پایه هاش ۵ ولته چطور مدیریت کنیم؟