    سلام
    اقا فرق KVA با وات چیه؟

    #2
    پاسخ : فرق

    سلام
    آقا ما چند تا توان داریم : توان اکتیو - توان راکتیو - توان ظاهری - توان مختلط (شایدم بازم داشته باشیم :mrgreen
    توان اکتیو (P) واحدش وات (W) هستش ==> P=VIcosφ
    توان راکتیو (Q) واحدش وار (Var) هست ==> Q=VIsinφ
    توان ظاهری و توان مختلط (هر دو رو با S نشون میدند) هم واحدش ولت آمپر (VA) هستش==>
    توان ظاهری : S=VI
    توان مختلط : S=VI* (همینجا جا داره شکایت خودمو از مدیران بکنم که یه فکر به حال این فرمولا نکردن آقا من این استار * رو روی I گذاشتم هی میره پشت S) پس شد وی آی استار.
    پس در واقع از صحبتای بالا نتیجه می گیریم که وات = ولت آمپر (ضرب در) cosφ (کسینوس فی هم همون ضریب توانه power factor)

    ------------------------

    حالا یه خورده بحث قدرتی :
    مثلا اگه به شما گفتند توان این ترانسفورماتور چقدره؟ شما باید توان ترانس رو با KVA بیان کنی مثلا میگی 100KVA نمیگی 100KW چون ترانس قدرتش با S سنجیده میشه.
    اما نوان مثلا ژنراتور رو میگی KW مثلا این ژنراتور توانش 1000KW هستش.

    -------------------------

    منم همیشه سر این توان ها مشکل داشتم این چیزایی بود که خود منم سر کلاسهای بررسی و ماشینم بهش پی بردم شایدم اشتباه پی بردم. شایدم صحبتام ناقص باشه (هر چند امیدوارم اشتباه نباشه :mrgreen شوخی کردما. حداقل 40 درصدش درسته
    اما یه چیز دیگه تو سوال گفتی فرق کیلو ولت آمپر با وات چیه؟ خوب یا به وات یه کیلو اضافه میکردی یا کیلو رو از ولت آمپر بر میداشتی بهر حال K ضریبی بیش نیست!
    موفق باشی
    Goodbye

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : فرق KVA با وات چیه

      سلام
      مضاف بر پاسخ دوست عزیزمان لازمه یه مطلبی یادآوری بشه که دلیل اینکه ترانسفورماتورها را بر حسب KVA بیان می کنند و نه KW این است که توان خروجی نامی ترانسفورماتورها بوسیله تلفات محدود میشه.
      با توجه به اینکه این تلفات به ولتاژ (تلفات هسته) و جریان (تلفات مسی) بستگی داره و تقریبا ضریب قدرت (cosφ) روی تلفات تاثیر نداره مقدار خروجی نامی ترانسفورماتورها را برحسب KVA بیان می کنند نه KW
      حال این سوال مطرح میشه که KVA نامی روی پلاک ترانسفورماتورها مربوط به سیم پیچ اولیه است یا ثانویه؟
      در پاسخ باید گفت که مربوط به ثانویه می شه ولی در راندمان های بالا ممکنه از تلفات صرفه نظر بشه و در چنین حالتی cosφ اولیه با cosφ ثانویه برابر میشه و KVA اولیه و ثانویه با هم برابر هستش.
      (ورودی نامی بر حسب KVA در دو سر اولیه) * cosφ1 = (خروجی نامی بر حسب KVA در دو سر ثانویه) * cosφ2 + تلفات


      چه بهتره که این تاپیک رو در مورد توان ها و مفهوم اونها بیشتر ادامه بدیم و دوستان عزیزی که مطالبی در مورد مفاهیم و کاربرد های انواع توانها دارند ما رو بی نصیب نذارند.
      هر آبروي كه اندوختم ز دانش و دين
      نثار خاك ره آن نگار خواهم كرد. (حافظ)

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : فرق KVA با وات چیه

        سلام
        دوست عزیز میشه رابطه توان(ظاهری یا واقعی)رو با تولید جریان بگید؟