ارت حفاظتی و الکتریکی تو پست های هوایی خطوط توزیع 400/20 جدا هستن یا برای جفتشون از یه ارت استفاده می شه؟ چرا؟
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
ارت در پست های هوایی توزیع
Collapse
X
-
پاسخ : ارت در پست های هوایی توزیع
ارت در هر سطح ولتاژی باید جداگانه اجرا بشه بنابراین ارت پست های هوایی از هم دیگه مجزا هستند
نحوه اجرا :
تیر های زیر ترانس فورماتور = ارت قسمت 20 کیلو ولت
دو تیر طرفین (و تیر های دیگر ): ارت قسمت فشار ضعیف (400 ولت)