    چکیده- رله های اندازه گیری امپدانس همراه با خطاهایی هستند که ناشی از مقاومت خطای زمین، شرایط پیش از خطای سیستم، اثرات خازنهای سری و موازی و ... می باشند. هریک از این موارد می تواند باعث افزایش و کاهش برد شود که نتیجه آن از بین رفتن هماهنگی ما بین رله ها می باشد. برای جبران کاهش یا افزایش برد استفاده از روشهای تطبیقی پیشنهاد شده است. روشهای مان موریسن و حداقل مربعات خطا از جمله روشهای مرسوم حفاظت تطبیقی هستند که به هنگام وقوع خطا با مقاومت می توانند به تشخیص صحیح خطا کمک کنند. اما این روشها در خطوط جبران شده با خازن سری کارایی چندانی ندارند و خطاهای رخ داده در ناحیه دوم را نیز در ناحیه اول تشخیص می دهند. دراین مقاله ضمن بررسی این روشها، روش جدیدی مبتنی بر تغییر تطبیقی ناحیه حفاظتی جهت حفاظت خطوط جبران شده با خازن سری ارایه می شود. مقایسه این روش با روشهای مرسوم بیانگر این است که روش تغییر تطبیقی ناحیه حفاظتی تطبیقی به راحتی و بدون اشتباه خطاهای نواحی اول و دوم را تشخص م یدهد.