  1. #1
    2008/11/05
    161
    4

    حد اکثر طول سیم در ارتباط 1wire:

    سلام.
    توی help نرم افزار Bascom گفته شده در ارتباط یک سیمه به راحتی تا 30 متر می توان طول سیم را افزایش داد حتی با کابل های مخصوص گفته بالای 100 متر میتوان جواب گرفت.اما...
    من با ds18b20 که کار کردم با سیم شیلد مرغوب همان 30 متر هم جواب نگرفتم. :sad:
    به نظر شما چطور میشه طول سیم برای این سنسور که از پروتوکول 1wire استفاده می کنه رو حد اقل به 30 متر رساند؟
  2. #2
    2008/11/05
    161
    4

    پاسخ : حد اکثر طول سیم در ارتباط 1wire:

    دوستان نظری ندارند؟ :cry:
  3. #3
    2008/05/06
    411
    14

    پاسخ : حد اکثر طول سیم در ارتباط 1wire:

    سلام

    شيلد سيم ارتباطي رو در دو طرف به زمين وصل كردين؟

    نويز تغذيه رو مهار كردين؟ رو پايه هاي تغذيه و گراند ميكرو از خازن 100 نانو استفاده كردين؟
  4. #4
    2008/11/05
    161
    4

    پاسخ : حد اکثر طول سیم در ارتباط 1wire:

    بله.
    این کار ها رو انجام دادم ولی باز هم جواب نمیده.حتی اگر سنسور در فاصله 10cm باشه(روی برد برد) ولی سیم 30 متری رو وصل کنم دیگه ارتباط با سنسور برقرار نمیشه. شما تا حالا با این فاصله با این سنسور کار کردید؟
  5. #5
    2009/01/21
    34
    0
    118

    پاسخ : حد اکثر طول سیم در ارتباط 1wire:

    سلام
    از آی سی adm485(اگه شمارش درست یادم باشه اما یه آی سی 8 پایس) میتونی استفاده کنی ، کیلومتری جواب میده.
    مشخصاتش :

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت


  6. #6
    2008/11/05
    161
    4

    پاسخ : حد اکثر طول سیم در ارتباط 1wire:

    خودم هم توی همین فکر هستم که از استاندارد RS-485 استفاده کنم ولی اگر بشه با خود سنسور 30 متر جواب گرفت خیلی بهتره.
    با این کار مشکل حل نمیشه .فقط مشکل رو دور میزنیم.
  7. #7
    2008/11/05
    161
    4

    پاسخ : حد اکثر طول سیم در ارتباط 1wire:

    بالا خره کار کرد :wow:
    توی این دو روز سایت های زیادی سر زدم حتی سایت dalas که سازنده سنسور است.مطالب جالبی هم وجود داشت از جمله انواع شبکه های 1 wire .اما هیچ کدوم مشکل رو حل نکرد.تا اینکه خودم با آزمایش فهمیدم که :
    باید به جای مقاومت pullup 4.7k از مقاومت 2.2k استفاده کرد. از طرفی برای کاهش نویز تغذیه در انتهای سیم یک خازن 104 به دو سر تغذیه سنسور وصل کرد.علت علمی تغییر مقاومت رو نمی دونم.اگر شما سر در میارید لطفا مطرح کنید.
  8. #8
    2007/12/09
    مشهد
    357
    0

    پاسخ : حد اکثر طول سیم در ارتباط 1wire:

    نقل قول نوشته اصلی توسط H A M I D
    بالا خره کار کرد :wow:
    توی این دو روز سایت های زیادی سر زدم حتی سایت dalas که سازنده سنسور است.مطالب جالبی هم وجود داشت از جمله انواع شبکه های 1 wire .اما هیچ کدوم مشکل رو حل نکرد.تا اینکه خودم با آزمایش فهمیدم که :
    باید به جای مقاومت pullup 4.7k از مقاومت 2.2k استفاده کرد. از طرفی برای کاهش نویز تغذیه در انتهای سیم یک خازن 104 به دو سر تغذیه سنسور وصل کرد.علت علمی تغییر مقاومت رو نمی دونم.اگر شما سر در میارید لطفا مطرح کنید.
    شما كه تونستيد ارتباط برقرار كنيد ميتونيد براي فاصله 100 متري نيز تست كنيد
  9. #9
    2008/11/05
    161
    4

    پاسخ : حد اکثر طول سیم در ارتباط 1wire:

    نقل قول نوشته اصلی توسط AFSHARAN
    شما كه تونستيد ارتباط برقرار كنيد ميتونيد براي فاصله 100 متري نيز تست كنيد
    متاسفانه مدارو خیلی وقته که باز کردم.
  10. #10
    2008/01/03
    گیلان
    388
    4

    پاسخ : حد اکثر طول سیم در ارتباط 1wire:

    نقل قول نوشته اصلی توسط H A M I D
    سلام.
    توی help نرم افزار Bascom گفته شده در ارتباط یک سیمه به راحتی تا 30 متر می توان طول سیم را افزایش داد حتی با کابل های مخصوص گفته بالای 100 متر میتوان جواب گرفت.اما...
    من با ds18b20 که کار کردم با سیم شیلد مرغوب همان 30 متر هم جواب نگرفتم. :sad:
    به نظر شما چطور میشه طول سیم برای این سنسور که از پروتوکول 1wire استفاده می کنه رو حد اقل به 30 متر رساند؟
    دوست عزیز اگه براتون امکان داره بگید کجای help گفته 30 متر ممنون میشم
    با تشکر از شما
    مردود شدن بهتر از با تقلب قبول شدن است
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 15

موضوعات مشابه

  1. ارتباط يک سيمه 1wire
    توسط RAMONA در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2016/03/19, 18:11
  2. ارتباط سریال 1wire
    توسط hamed-pc در انجمن پروسسورهای ARM
    پاسخ: 7
    آخرين نوشته: 2015/11/21, 16:32
  3. 1wire lpc
    توسط J.Esmaili92 در انجمن NXP
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2014/09/23, 10:57
  4. انتقال داده از طریق ارتباط سریال 1WIRE
    توسط سید سجاد احدزاده در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 10
    آخرين نوشته: 2014/01/15, 13:30
  5. مشکل با 1wire
    توسط babaoghli در انجمن میکروکنترلرهای AVR