ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوع: مشكل با ارت

  1. #1
    2008/12/31
    دزفول
    156
    3

    مشكل با ارت

    سلام دوستان
    دوستان تو يه كارخونه نولش فاز متر رو روشن ميكنه برقش كه سه فاز هست ارت هم داره ممكنه مواد ارت اكسيد شده باشن :sad:
    دنبال کار میگردم تو تهران کسی سراغ داره
  2. #2
    2007/12/25
    زنجان
    558
    26

    پاسخ : مشكل با ارت

    با سلام
    دوست عزیز این مشکل بیشتر توی کارخونه هایی مشاهده میشه که تغذیه بار های تک فاز توی اون بسیار نا متعادل باشه !!!
    این امر باعث عبور جریان زیادی از سیم صفر شبکه میشه که در نتیجه ی اون یه پتانسیل الکتریکی روی سیم صفر شما یا همون نول مشاهده میشه...
    دلیل دیگه ی اون میتونه مشکل القای فاز روی سیم نول باشه که باعث روشن شدن چراغ فاز متر میشه ...
    به هر حال راه تشخیص مشکل اینه که جریان عبوری از سیم نول رو در خروجی کارخونه اندازه گیری کنی در صورت نا متعادل بودن بار سعی به متعادل کردن اون کنید
    موفق باشین :nerd:
    هر كجا هستم، باشم / آسمان مال من است / پنجره فكر هوا عشق زمين مال من است ...
    بعضي وقت ها آدما طوري مي بينن که نمي بينن، بعضي وقت ها طوري مي بينن که اشتباه مي بينن، بعضي وقت ها مي بينن ولي سعي مي کنن مثل ديگران ببينن، ولي موفق اون کسي که سعي مي کنه متفاوت و قشنگ ببينه.
  3. #3
    2007/02/18
    مشهد
    2,392
    139

    پاسخ : مشكل با ارت

    نقل قول نوشته اصلی توسط pasha1
    عزیز برادر به این مشکل میکن فاز کاذب "زمانیکه نول شما در فاز متر چراغش روشن میشه"
    5421720-0511 مشکل شما اینجا حل میشه
    جناب پاشای 1 عزیز
    فاز داشتن نول رو نمی تونیم بندازیم گردن چاه ارت
    صحیح نیست به خاطر فروش محصولتون مردم رو اشتباه راهنمایی کنید
    این فاز کاذب که شما فرمودید هیچ منبع علمی نداره
    اگه داره بسم ا... میتونیم با هم بحث کنیم



    نقل قول نوشته اصلی توسط امیر حیدری
    با سلام
    دوست عزیز این مشکل بیشتر توی کارخونه هایی مشاهده میشه که تغذیه بار های تک فاز توی اون بسیار نا متعادل باشه !!!
    این امر باعث عبور جریان زیادی از سیم صفر شبکه میشه که در نتیجه ی اون یه پتانسیل الکتریکی روی سیم صفر شما یا همون نول مشاهده میشه...
    دلیل دیگه ی اون میتونه مشکل القای فاز روی سیم نول باشه که باعث روشن شدن چراغ فاز متر میشه ...
    به هر حال راه تشخیص مشکل اینه که جریان عبوری از سیم نول رو در خروجی کارخونه اندازه گیری کنی در صورت نا متعادل بودن بار سعی به متعادل کردن اون کنید
    موفق باشین :nerd:
    و حتی نمیشه مستقیما بندازیم گردن نامتعادلی بار

    اگه این طوری بود خونه ما برقش تک فازه چرا توی حالت نامتعادلی مسلم بار باز هم نول فاز نداره :question: :question: :question:



    نقل قول نوشته اصلی توسط khoshtip118
    سلام دوستان
    دوستان تو يه كارخونه نولش فاز متر رو روشن ميكنه برقش كه سه فاز هست ارت هم داره ممكنه مواد ارت اكسيد شده باشن :sad:
    جناب خوش تیپ 118 عزیز
    میشه بگی سیستم ارتت چیه
    این کاخونه پست برق خصوصی داره یا از ترانس هوایی تغذیه می شه
    نول در کجا فاز داره - توی تابلو های فرعی یا اصلی و یا شاید چراغها یا پریز ها
    اصلا چطوری تشخیص دادی فاز داره
    با اهم متر اندازه گیری کردی یا با تستر
    تازه اگه هر ولتاژ داره چقدره
    نسبت به ارت گرفتی یا فاز های دیگه
    اگه نسبت به ارت گرفتی از کجا معلوم که ارت مشکل داره
    یا اگه نسبت به فاز ها گرفتی ولتاژ هرکدوم نسبت به نول چقدره
    و یادت نره جریان نول کلیه تابلو ها رو باید اندازه گیری کنی و ببینی آیا دستگاهی هم سوخته یا نه
    اگه جواب اینها رو در آوردی حالا میشه تشخیص داد که ایراد کار از کجاست


    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوعات مشابه

  1. مشكل با 555
    توسط paramis در انجمن آموزش نرم افزارهاي آناليز و شبيه ساز
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/04/29, 12:43
  2. مشكل با C++
    توسط saa. در انجمن برنامه نويسي و اينترفيس
    پاسخ: 9
    آخرين نوشته: 2010/09/07, 22:29
  3. مشكل در سيم كشي ؟؟
    توسط hrbaban در انجمن Proteus
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2010/05/20, 18:28
  4. يه مشكل با AVR
    توسط hess در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2007/12/18, 11:03
  5. مشكل با 555
    توسط nex2004 در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع