    يك سوال از eplan

    سلام
    چطوري ميشه سه خط اصلي L1 , L2, L3 رو پياده كرد و مستقيم به المان ها وصل كرد؟؟؟
  2. #2
    2014/11/15
    31
    4

    پاسخ : يك سوال از eplan

    برای اینکار باید از قسمت insert/potential connection pointسه عدد potential point وارد کنی و توی قسمت DT در properties هر کدوم این اسامی رو وارد کنی .
    ویرایش توسط ofogh93 : 2017/01/17 در ساعت 21:09
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوعات مشابه

  1. سوال در مورد نرم افزار eplan
    توسط mostafa26 در انجمن كنترل صنعتي
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2015/02/09, 21:22
  2. تفاوت Eplan 5.5 با Eplan Electric P8 چیه؟
    توسط Challenger_69 در انجمن آموزش نرم افزارهاي آناليز و شبيه ساز
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2014/04/05, 20:01
  3. تفاوت Eplan 5.5 با Eplan Electric P8
    توسط Challenger_69 در انجمن دانلود نرم افزارهای برق و الکترونیک
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2013/10/01, 17:44
  4. eplan
    توسط FAEZEH_EE در انجمن آموزش نرم افزارهاي آناليز و شبيه ساز
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/05/11, 19:59
  5. EPLAN
    توسط hamed80 در انجمن آموزش نرم افزارهاي آناليز و شبيه ساز
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2009/12/20, 18:17

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •