    مدار ستاره مثلث با دو كنتاكتور

    سلام دوستان
    كسي ميتونه مدار ستاره مثلث با دو كنتاكتور را طراحي كنه؟
  2. #2
    2006/08/18
    510
    0

    پاسخ : مدار ستاره مثلث با دو كنتاكتور

    تا اونجا که من میدونم مدار ستاره مثلث با 3 کنتاکنور طراحی میشه با 2 کنتاکتور نمیشه یکی واسه سه فاز اصلی و 2 تا دیگه واسه حالت ستاره و مثلث (اگه میشه یه توضیح بده چطور :question
    کمتر به سایت میام .....
  3. #3
    2009/10/15
    تهران
    80
    0

    پاسخ : مدار ستاره مثلث با دو كنتاكتور

    آره ميشه
    كنتاكتور اصلي را حذف ميكنيم به جاش 3ه تا فاز مستقيم به موتور ميديم (سر كلافها) موتور برقدار ميشه ولي كار نميكنه چون ته كلافها آزاده حلا اگه به ته كلافها فاز بديم ميشه مثلث اگه جم كنيم ميشه ستاره
  4. #4
    2006/08/18
    510
    0

    پاسخ : مدار ستاره مثلث با دو كنتاكتور

    در این صورت میشه ولی موتور ایمنی کافی نداره

    كسي ميتونه مدار ستاره مثلث با دو كنتاكتور را طراحي كنه؟
    در ضمن اینی که شما تو پست اول نوشتی دیگه اسمش طراحی نیست

    در ضمن تو حالت ستاره اول باید سر کلاف ها به هم وصل بشه بعد سه فاز اصلی به موتور داده بشه :arrow:
    کمتر به سایت میام .....
  5. #5
    2009/10/15
    تهران
    80
    0

    پاسخ : مدار ستاره مثلث با دو كنتاكتور

    منم قبول دارم اين مدار ايمني كافي نداره ولي خوب جواب ميده
  6. #6
    2008/01/09
    111
    4

    پاسخ : مدار ستاره مثلث با دو كنتاكتور

    میشه
    باید از کنتاکت های فرمان استفاده کنی
    یعنی مرکز ستاره رو با کنتاکت های فرمان که در حالت عادی بسته هستند درست کنی
    وقتی کنتاکتور وصل می شه مرکز ستاره قطع و به ستاره تبدیل می شه
    ولی استاندارد نیست
  7. #7
    2009/04/21
    7
    0

    پاسخ : مدار ستاره مثلث با دو كنتاكتور

    اینجوری که شما میگی کنتاکتور اصلی رو برداریم اونوقت دایم برق در سر موتور داریم . و مقداری انرژ ی بدون کارمفید مصرف میشه.همیشه باید مدار قبل از ورودی سیم پیچ ها قطع و وصل بشه نه بعد از اونها.اگه تا حالا به مهتابی هایی که در شب در حالتی که کلید اون هم خاموش ولی سو سو میکنه و نور کمی داره برخورد کرده باشی (دلیلش هم اینه که به جای اینکه فاز رو در پشت کلید بندازن نول رو انداختن ) منظور منو میفهمی
  8. #8
    2005/11/18
    تهران
    1,181
    124

    پاسخ : مدار ستاره مثلث با دو كنتاكتور

    اول ایمنی بعد کار در بسیاری از مدارها شما المانهایی را میبینید که شاید از نظر تئوری در عملکرد مدار تاثیری نداشته باشند ولی با حذف انها جان یک انسان وبدتر از ان سرنوشت انسانهای دیگری که به او گره خورده به خطر میافتد و شخص به اصطلاح طراح باید خیلی از انسانیت دور باشد تا چنین ریسکی را بپذیرد.در ظمن شخص طراح از دید گاه اخلاقی -وجدانی مسوول طراحی خود در قبال دیگران است و نباید به خاطر چندر غاز سود جان دیگران را به خطر اندازد و نباید به این فکر کند که چون خودش میداند مثلا زمین مدار کنترل به فاز و یا نول وصل میباشد مصرف کننده نیز باید بداند در حالی که چنین نیست و طراحی باید طوری باشد تا به اسانی به کسی اسیب وارد نکند.و در کل بییایید برای جان انسانها ارزش بی نهایت قائل باشیم.
    در زندگی اثر خوب و خاطره خوش از خودمان در این دنیا برجا بگذاریم.etgpsp
  9. #9
    2009/10/09
    11
    0

    پاسخ : مدار ستاره مثلث با دو كنتاكتور

    نقل قول نوشته اصلی توسط hamidgh65
    اینجوری که شما میگی کنتاکتور اصلی رو برداریم اونوقت دایم برق در سر موتور داریم . و مقداری انرژ ی بدون کارمفید مصرف میشه.همیشه باید مدار قبل از ورودی سیم پیچ ها قطع و وصل بشه نه بعد از اونها.اگه تا حالا به مهتابی هایی که در شب در حالتی که کلید اون هم خاموش ولی سو سو میکنه و نور کمی داره برخورد کرده باشی (دلیلش هم اینه که به جای اینکه فاز رو در پشت کلید بندازن نول رو انداختن ) منظور منو میفهمی
    دوست عزیز جوابتون رو بیشتر توضیح میدید اصلا کارکرد کنتاکتور اصلی در این مدار چیست
  10. #10
    2009/10/15
    تهران
    80
    0

    پاسخ : مدار ستاره مثلث با دو كنتاكتور

    نقل قول نوشته اصلی توسط hamidgh65
    اینجوری که شما میگی کنتاکتور اصلی رو برداریم اونوقت دایم برق در سر موتور داریم . و مقداری انرژ ی بدون کارمفید مصرف میشه.همیشه باید مدار قبل از ورودی سیم پیچ ها قطع و وصل بشه نه بعد از اونها.اگه تا حالا به مهتابی هایی که در شب در حالتی که کلید اون هم خاموش ولی سو سو میکنه و نور کمی داره برخورد کرده باشی (دلیلش هم اینه که به جای اینکه فاز رو در پشت کلید بندازن نول رو انداختن ) منظور منو میفهمی
    هون چيزي كه شما گفتين فكر نكنم درست باشه در مدار باز سيم پيچ برقي مصرف نميكنه در مورد مهتابي درسته چون گاز داخل مهتابي با جريان بسيار ضعيف خودشو نشون ميده اين مدار از لحاظ ايمني هم زياد مشكلي نداره تنها عيبش اينه كه چون در مدار ستاره مثلث حتما بايد اول كنتاكتور ستاره جذب شود سپس كنتاكتور اصلي وصل بشه ولي در اين مدار اين امكان پذير نيست ولي موقت جواب ميده بعضي مواقع پيش مياد كه يكي از كنتاكتورها آسيب مبيند وما در آن لحضه دسترسي به كنتاكتور جايگزين نداريم كه با اين مدار ميشه بطور موقت موتور را راه اندازي كرد
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 11

موضوعات مشابه

  1. مدار ستاره مثلث
    توسط isdara در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2014/12/02, 21:53
  2. پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2011/08/15, 02:07
  3. درخواست مدار ستاره مثلث الکترونیکی
    توسط telmak در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2007/03/18, 11:27
  4. مدار ستاره مثلث الكترونيكي
    توسط هادي عبدي در انجمن الكترونيك صنعتي
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2007/01/25, 13:25

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •