افت ولتاژ

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    افت ولتاژ

    سلام
    در یک کارخانه ,ترانس پست شامل دو ترانس کوپل شده موازیست (هر کدام 800kw) زمان راه اندازی یک عدد کمپرسور هوای 375kw, جریان راه اندازی 1500 آمپر افت ولتازی برابر 35 ولت بهم میزند ضمن اینکه کسینوس فی برابر 98/ , مقطع کاپل 300, فاصله مصرف کننده تا ترانس 90 متراست با توجه به اینکه امکان جایجایی ترانس نمی باشد و اصلاح ضریب قدرت صورت گرفته به نظر شما چطور میشود مشکل افت ولتاژ را حل کرد

    #2
    پاسخ : افت ولتاژ

    با سلام
    بهتراست این کمپرسور را با soft start راه اندازی کنید

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : افت ولتاژ

      میتونی از کلید ستاره-مثلث که جریانو راه اندازی تقریبا نصف میکنه استفاده کنی . اگه بازم میخواستی افت ولتاژ کمت شه از اتو ترانس استفاده کن
      موفقيت بدست آوردن چيزيست كه دوست داري و خوشبختي دوست داشتن چيزيست كه بدست آوردهآ‌اي.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : افت ولتاژ

        اگر افت ولتاژدر چنین شرایطی که توضیح دادید وجود داره احتمال زیاد سیستم اصلاح ضریب قدرت (بانک خازن)درست کار نمیکنه و اگر از بانک مطمئن هستید راهش راه اندازی به صورت ستاره مثلث ،راه اندازی با سافت استارتر و یا راه اندازی با اینورتر هست

        دیدگاه