اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

LM75

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    LM75

    سلام
    برای کنترل خودکار دما از LM75 که یک سنسور دیجیتال استفاده کردم.
    با کتابخانه lm75.h کد ویژن اون رو پروگرم کردم.تونستم دما رو رو LCD نشون بدم ولی پایه شماره 3 با تغییرات دما عمل نکرد.
    ممکنه راهنمایی کنید؟

    #2
    پاسخ : LM75

    از LM75 خوشتون نمی یاد؟ :sad: :cry:
    چی شد؟

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : LM75

      دوست من می دونی که این پایه open collectore ه ! . باید برای دیدن تغییران با یه مقاومت مثلا 4.7 کیلو به vcc وصلش کنی؟! :agree:

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : LM75

        نوشته اصلی توسط saeid_ica
        دوست من می دونی که این پایه open collectore ه ! . باید برای دیدن تغییران با یه مقاومت مثلا 4.7 کیلو به vcc وصلش کنی؟! :agree:
        درسته این کار کردم البته با یه 10کیلو ولی جواب نداد؟؟!!

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : LM75

          سلام دوستان

          یه بار دیگه از برنامه رو چک کن و ببین خروجی رو فعال کردی یا نه ؟

          در ضمن باید مقاومت 4.7 کیلو استفاده کنی نه مقاومت 10 کیلو .

          اگه این کارا رو کردی و بازم جوای نداد اتصالات رو چک کن اگه از نظر سخت افزاری مشکل نداشته باشی 100% مشکل از برنامه اییه که نوشتی برای برنامه میتونی از help کدویژن استفاده کنی