    با سلام خدمت دوستان عزیز
    من می خوام سیگنال خروجی یک ترموکوپلو که در حد میکروولته از ورودی ایزوله کنم بهتررین راهی که پیدا کردم استفاده از سوئیچ های خازنی linear .می خواستم بدون دوستان سوئیچ های دیگری سراغ دارند یا خیر ؟ضمنا محدودیت خرید هم ندارم.اگه راه بهتری هم به نظرتون می رسه ممنون میشم کمکم کنید :applause: :applause: :applause: :wow: :nice:

    #2
    پاسخ : کمک برای ایزولاسیون

    بهتر نیست اول سیگنال رو بخونی و کاراتو روش انجام بدی و بعد خیلی راهت دیجیتالی دیتاشو ایزوله کنی؟ :agree:

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : کمک برای ایزولاسیون

      نوشته اصلی توسط saeid_ica
      بهتر نیست اول سیگنال رو بخونی و کاراتو روش انجام بدی و بعد خیلی راهت دیجیتالی دیتاشو ایزوله کنی؟ :agree:
      با تشکر از راهنمائیت
      نه حتما باید دیتای ورودی از ترموکوپل ایزوله بشه

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : کمک برای ایزولاسیون

        قربانت گردم
        چرا از باریرها یا ایزولاتورها که برای چنین کاری ساخته شده اند استفاده نمی کنی که یکسری مخصوص ترموکوپلها نیز هستند.برو به سایت
        http://www.pepperl-fuchs.com/cps/rde/xchg/global/hs.xsl/1827_messumformer.htm?force=1


        What are signal conditioners?
        With the variety of process control systems available, it is often necessary to convert an input signal into a format that the system will accept. Signal conditioners take signals from an assortment of field instruments such as thermocouples and RTDs, and convert those signals into any of several standard instrument signals (1…5V, 4…20 mA, etc.).

        Signal conditioners are also beneficial to the accurate transfer of these signals, isolation and the elimination of ground loops.

        The K-System
        The K-System guarantees a reliable and economical signal transmission between your field devices and the control system. Whether your plans include a single isolating module or a large scale system integration, application-oriented solutions characterize the entire K-System product range. The K-System modules are DIN-Rail mounted and can be powered by using the Power Rail.


        Temperature Converter with Trip Values

        KFD2-GUT-1.D



        1-channel signal conditioner, 24 V DC supply (Power Rail), TC, RTD, potentiometer or voltage input, Redundant TC input, Current output 0/4 mA ... 20 mA, 2 relay contact outputs, Configurable by PACTware TM or keypad, Line fault (LFD) and sensor burnout detection, Up to SIL2 acc. to IEC 61508, Input: Temperature, Rated voltage: 20 ... 30 V DC, Output: 2 x 1 Changeover contact + 4-20 mA, SIL/IEC 61508, Limit alarm relay, Display