معرفي يك رله جديد حفاظت ژنراتور توسط شركتBeckwith

رله M-3430 ، جهت حفاظت ژنراتورهاي با امپدانس بالا و رله M-3420 ، جهت حفاظت ژنراتورهاي با امپدانس پائين بكار مي رود. شركت برق Beckwith با استفاده از فن آوري پردازش سيگنال ديجيتال تمام عملكردهاي حفاظتي مورد نياز ژنراتور را در رله M-3425 بوجود آورده است.

عملكردهاي حفاظتي جديد اين رله شامل موارد زير مي باشد :

1. حفاظت زمين ميدان تحريكfield ground ( 64F ) Protection
2.حفاظت خروج از سنكرون out of step ( 78 ) Protection
3. حفاظت ديفرانسيل حلقه split phase differential (50DT) Protection
4. حفاظت جريان زياد استاتور

عملكرد سيستم حفاظت زمين تحريك ژنراتور : اگرچه زمين شدن تحريك به تنهايي روي عملكرد ژنراتور تأثيري نمي گذارد و هيچ گونه اثرات مخربي ايجاد نمي كند ولي اولين خطاي زمين يك منبع زمين ايجاد مي كند كه به واسطه آن خطاي زمين بعدي مي تواند ايجاد گردد. در واقع خطاي اول موجب تشديد ضعف عايقي ميدان در ساير نقاط سيم پيچ تحريك مي گردد. دومين خطاي زمين آسيب هاي زيادي را ايجاد مي كند كه ناشي از اتصال كوتاه شدن (حذف شدن) بخشي از سيم پيچ تحريك است كه موجب ارتعاش زياد واحد، گرم شدن روتور به واسطه عدم تعادل جريانها، بوجود آمدن جرقه (arc) در نقاطي از سيستم تحريك مي گردد. رله M-3425 با اندازه گيري مقاومت بين روتور و زمين، اين خطا را برطرف مينمايد. اين سيستم حفاظتي يك ولتاژ مربع ±15 ولت تزريق مي نمايد و سيگنال برگشتي را به منظور محاسبه مقاومت عايقي اندازه گيري مي نمايد. طرح تزريق براي برطرف كردن خطاي زمين تحريك نسبت به طرح هاي ولتاژي رايج از لحاظ ايمني و دقت خيلي بهتر مي باشد.

عملكرد حفاظتي خروج از سنكرون : حفاظت خروج از سنكرون يا out of step زماني كه ژنراتور، حالت سنكرون خود را با شبكه از دست بدهد فرمان تريپ مي دهد. زماني كه اتصالات كوتاه رخ داده شده در شبكه، سريع برطرف نگردد و يا اگر خطاي نزديك نيروگاه براي مدت طولاني روي سيستم باقي بماند ژنراتور از حالت سنكرون خارج خواهد شد.

عملكرد حفاظتي ديفرانسيل حلقه : ژنراتورهاي داراي سيم پيچ چند دوره و دو يا چند سيم پيچ براي هر فاز از اين طرح جهت برطرف كردن خطاهاي اتصال حلقه هاي سيم پيچ استفاده مي نمايند. در اين طرح سيم پيچ هاي استاتور به دو بخش مساوي تقسيم مي شوند وجريانهاي هر بخش با هم مقايسه مي گردند. هرگونه اختلاف در اين جريانها عدم تعادل بوجود آمده توسط خطاي اتصال حلقه ها را نشان مي دهد. از يك تابع جريان زياد، زمان محدود جهت برطرف كردن خطاي عدم تعادل در اين رله استفاده مي شود.

كاركرد حفاظتي جريان زياد حرارتي : رله M-3425 از اين كاركرد جهت حفاظت اضافه بار حرارتي سيم پيچ استاتور ژنراتور استفاده مي كند.