    ورودی آنالوگ در مینی PLC لوگو LOGO


    سلام
    در لوگو برای استفاده کردن ورودی آنالوگ وقتی وارد بلوک آنالوگ می شویم برای تنظیمات ورودی آنالوگ عدد 65536 تغییر می یابد
    در مجموع برای استفاده به طور مثال ورودی آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپرکه از 4 تا 10 میلی آمپر خروجی وصل و در غیر اینصورت قطع باید چه جوری این تنظیمات را انجام دهیم
    مثلا برای مینی پی ال سی زن خیلی راحت خودش ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت دارد و تنظیمات راحت تر است
    لطفا اگر در این مورد کسی اطلاعاتی دارد در اختیار قرار دهد
    تشکر از عنایت دوستان
    زکات دانش گسترش آن است.
    seyyed.moosavi@gmail.com

    #2
    پاسخ : ورودی آنالوگ در مینی PLC لوگو LOGO

    نوشته اصلی توسط smrmm

    سلام
    در لوگو برای استفاده کردن ورودی آنالوگ وقتی وارد بلوک آنالوگ می شویم برای تنظیمات ورودی آنالوگ عدد 65536 تغییر می یابد
    در مجموع برای استفاده به طور مثال ورودی آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپرکه از 4 تا 10 میلی آمپر خروجی وصل و در غیر اینصورت قطع باید چه جوری این تنظیمات را انجام دهیم
    مثلا برای مینی پی ال سی زن خیلی راحت خودش ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت دارد و تنظیمات راحت تر است
    لطفا اگر در این مورد کسی اطلاعاتی دارد در اختیار قرار دهد
    تشکر از عنایت دوستان
    سلام
    دوست عزیز تنظیمات خاصی نداره شما می تونی به ورودی آنالوگ PLC صفر تا 10 ولت یا 0 تا 20 میلی آمپر بدی.
    در زمینه برنامه نویسی اگر مشکل داری دقیقا بگو از کدوم بلوک استفاده میکنی تا من راهنمایی کنم.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : ورودی آنالوگ در مینی PLC لوگو LOGO


      انتخاب سنسور را میدونم
      فقط به طور مثال می خواهم بدونم به فرض برای یک سنسور 4 تا 20 میلی که بخواهیم خروجی از 4 تا 10فعال و از 10 تا 20 غیرفعال باشد باید چطوری تنظیمات را انجام دهیم
      اگر انجام دادید پلود کنید تا ببینم
      مرسی
      زکات دانش گسترش آن است.
      seyyed.moosavi@gmail.com

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : ورودی آنالوگ در مینی PLC لوگو LOGO

        نوشته اصلی توسط smrmm

        انتخاب سنسور را میدونم
        فقط به طور مثال می خواهم بدونم به فرض برای یک سنسور 4 تا 20 میلی که بخواهیم خروجی از 4 تا 10فعال و از 10 تا 20 غیرفعال باشد باید چطوری تنظیمات را انجام دهیم
        اگر انجام دادید پلود کنید تا ببینم
        مرسی
        سلام
        شما باید از بلوک Analog comparator استفاده کنید.برای طرز کار این بلوک به help نرم افزار مراجعه کنید

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : ورودی آنالوگ در مینی PLC لوگو LOGO

          من میخوا م یه روطوبت سنج با لوگو ببندم که تو logo TD نمایش بده .
          آیا با لوگو میشه این کارو کرد ؟
          در ضمن چه سنسوری باید استفاده کنم ؟ سنسور آنالوگ رطوبت تو بازار هستش؟