    آقا فرض می کنیم که یه ترانس 1به 1 داریم صرفا می خوایم برای تزویج کنندگی استفاده کنیم
    حالا سوال اینه چرا می گن تزویح تراسفورماتوری امکان برق گرفتگی تو ثانویه رو از بین می بره؟ اگر یکی بیاد یه سر ترانس رو بگریه مگه برق 220 باعث برق گرفتگیش نمی شه؟(چون ترانس یک به یک هست 220 رو توی ثانویه هم داریم) حالا اگر هم دو سر ترانس رو بگیره چه طور؟
    هیچ دانش آموزی نیست که به در خانۀ دانشمندی آمد و شد کند, مگر این که خداوند برای هر گامی که برمی دارد عبادت یک سال را برایش رقم زند.

    #2
    پاسخ : تزویج ترانسفورماتوری

    شما وقتی برق میگیردت چه اتفاقی میفته ؟
    بدن انسان با زمین یه مدار بسته ایجاد میکنه تا جریان عبور کنه و هنگامیکه برق از بدن آدم عبور میکنه به زمین بره ، آدم حالی به حولی میشه !
    حالا اگر از یک ترانس یک به یک استفاده بکنی ، چون سمت اولیه از ثانویه ایزوله هست ، تنها مسیر جریان بین دو سر ترانس وجود داره ! در حالی برق شمارو میگیره که جریان برقرار بشه و اون فقط موقعیه که شما 2 تا سیم خروجی ترانس رو تو دستت بگیری .
    در مورد این هم که برق شهر چرا با زمین جریانش بسته میشه ، یه توضیح مختصر بدم که چون توی نیروگاهها و پستها هم سیم نول از زمین گرفته میشه و این دکل ها فقط برای انتقال برق فاز هستند !
    یعنی هر نقطه از زمین نول حساب میشه .
    هر دو سیستم مزایا و معایبی دارند ،
    مثلا توی سیستمی که زمین نول هستش ، شما از فازمتر می تونی استفاده بکنی ، از زمین کردن وسایل برقی می تونی برای حفاظت استفاده بکنی و .... ولی عوضش هر جایی که دستت بخوره به فاز می تونی یه مدار بسته رو تشکیل بدی و .....
    ولی توی سیستم ایزوله با برق شهری ، یکی به پریز فازمتر بزنه ، روشن نمیشه ! دیگه بوسیله زمین کردن وسایل نمی تونی حفاظتی داشته باشی و ...... ولی در عوض دیگه احیاناً دستت به یکی از سیمها بخوره دچار برق گرفتگی نمیشیو کلی مزایای دیگه .

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : تزویج ترانسفورماتوری

      آقا خیلی ممنونم
      آقا فقط میشه بگین داخل این شکل این علامت های مثبت و منفی بر اساس چه معیاری مشخص شدن؟ بر اساس مقدار یا قاعده دیگری دارد؟

      http://www.2shared.com/file/12248577/a0dd7d69/17_online.html
      هیچ دانش آموزی نیست که به در خانۀ دانشمندی آمد و شد کند, مگر این که خداوند برای هر گامی که برمی دارد عبادت یک سال را برایش رقم زند.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : تزویج ترانسفورماتوری

        این یک ترانس 3 سر هست و اون مثبت و منفی هایی که داره بر اسا اون دیودها نوشته شده .
        dc کردن ولتاژ توی ترانس 3 سر با 2 تا دیود انجام میشه ولی با ترانس 2 سر با 4 تا دیود .
        البته شما اگر می خوای از ترانس یک به یک استفاده بکنی ، دیگه نیازی به دیود نخواهی داشت .


        دیدگاه


          #5
          پاسخ : تزویج ترانسفورماتوری

          ا سلام
          من یک سوال از تزویج دارم .برای اینکه بین دو سیمپیچ که روی دو هسته قرار گرفتند القای متقابل صورت بگیره حد اقل چه فاصله ای باید داشته باشند(یعنی چند سانتی متر)

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : تزویج ترانسفورماتوری

            نوشته اصلی توسط baby_1
            آقا خیلی ممنونم
            آقا فقط میشه بگین داخل این شکل این علامت های مثبت و منفی بر اساس چه معیاری مشخص شدن؟ بر اساس مقدار یا قاعده دیگری دارد؟

            http://www.2shared.com/file/12248577/a0dd7d69/17_online.html
            ضمن احترام به نظر آقای اکرمی

            توی این شکلی که گذاشتی،اومده نحوه کار کردن مدار رو در دو قسمت بررسی کرده،یه شکل موج سینوسی رو در یک بازه ی (دوپی) نظر گرفته،خوب شکل موج سینوسی در بازه(0 تا پی)همواره مثبته
            تو بازه (پی تا 2 پی)منفیه

            بعد به اون نقطه مشکی ها که رو ترانس هم گذاشته باید دقت کنی،این نقطه ها بیانگر این هستند که تزویج تو اون یکی سر چگونه انجام میشه(موافق این سر یا مخالفش)
            1-خوب در بازه ی 0 تا پی با توجه به اون نقطه مشکی ها(که یعنی تزویج موافق این یکی سر هستش)،چون شکل موج سر اولیه ترانس مثبت است و تزویج هم موافقه،بنابراین پتانسیل مثبت به این صورت موافق سر اولیه می افته که نوشته،و دیود بالایی روشن میشه.

            2-در بازه پی تا 2 پی شکل موج منفیه،تزویج هم موافق پس پتانسیل منفی بالا قرار می گیره و پتانسیل مثبت پایین(چون شکل موج اولیه منفیه) و دیود پایینی عبور میده.
            انجمن طراحی مدارهای مایکرویو(فرکانس بالا)(http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=283.0)
            انجمن شبکه های عصبی(http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=207.0)
            *****

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : تزویج ترانسفورماتوری

              نوشته اصلی توسط bahar_ees
              ا سلام
              من یک سوال از تزویج دارم .برای اینکه بین دو سیمپیچ که روی دو هسته قرار گرفتند القای متقابل صورت بگیره حد اقل چه فاصله ای باید داشته باشند(یعنی چند سانتی متر)
              بستگی به طراحی ترانس داره ( اندازه هسته - جنس هسته - تعداد دور سیم پیچ و ...)
              شيطان كه رانده گشت يك خطا بيشتر نكرد خود را براي سجده آدم رضــــا نكرد
              شيطان هـــزار مرتبه بهتر ز بي نـــــــــــماز او سجده را بر آدم و اين بر خدا نكرد

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : تزویج ترانسفورماتوری

                یعنی بستگی به این داره که چه مقدار از خطوط شاری که از سیم پیچ اول میگذره از دومی هم بگذره .درست متوجه شدم؟ هر چه این خطوط بیشتر باشه (مثلا ولتاژ ورودی بیشتر باشه یا هسته ترانس جنس بهتری داشته باشه یا تعداد دور سیمپیچ اولیه بیشتر باشه ) با فاصله کمتری القای الکترومغناطیسی را میشه انجام داد. درسته؟

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : تزویج ترانسفورماتوری

                  یعنی بستگی به این داره که چه مقدار از خطوط شاری که از سیم پیچ اول میگذره از دومی هم بگذره .درست متوجه شدم؟
                  دقیقا اساس طراحی ترانس هم همینه دوست من ؛ این که باید ترانس رو جوری طراحی کنیم که با کمترین هزینه و کمترین تلفات بیشترین تزویج رو داشته باشیم

                  هر چه این خطوط بیشتر باشه (مثلا ولتاژ ورودی بیشتر باشه یا هسته ترانس جنس بهتری داشته باشه یا تعداد دور سیمپیچ اولیه بیشتر باشه ) با فاصله کمتری القای الکترومغناطیسی را میشه انجام داد. درسته؟
                  هر کدوم از پارامترها موقع طراحی مشخص میشن مثلا یه وقتهایی نمیشه ولتاژ ورودی رو بیش از حد بالا برد چون حجم سیم پیچ بی دلیل بالا میره یا گاهی جنس هسته هواست !!! (یا به قول معروف ترانس هسته نداره که در این مورد تزویج کمتره) حتی نوع شکل هسته هم خیلی مهمه که از نوع زرهی باشه یا موردهای دیگه و پارامترهی دیگه مثل نوع ترانس (سه فاز - تکفاز - مخابراتی و... ) :nerd:

                  موفق باشید ...