اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

مشکل در تشخیص خطای سنسور دما

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    مشکل در تشخیص خطای سنسور دما

    می خوام یه سیستم کنترل دمای محیط رو طراحی کنم که 4 تا سنسور دما داره و بصورت میانگین دمای خوانده شده از سنسورها کار می کنه. این سیستم باید آنقدر هوشمند باشه تا در صورتی که یکی از سنسورها خراب شد باز هم درست کار کنه.

    همونطور که می دونید اگر یک سنسور خراب بشه دما رو اشتباه نشون میده. پس می تونیم به سیستم بفهمونیم که اگر خروجی سنسوری با بقیه تفاوت فاحشی داشت اونو به حساب نیاره.

    حالا مشکل اینجاست که اگر دو تا سنسور خراب شد باید چیکار کرد؟ راه حلی به نظرتون میرسه ؟

    و اگر بدتر از این شد چی؟ یعنی 3 تا سنسور خراب بشه. بالاخره این سنسور ها عمرشون محدوده. این قضیه شوخی بردار نیست. راه حل می خوام.
    ...............................................

    آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
    Ctrl+C , Ctrl+V
    .................................................. ....

    #2
    پاسخ : مشکل در تشخیص خطای سنسور دما

    درود دوست عزیز
    سنسورهاتون چی هست؟
    منظور از خرابی چیه؟ اینکه قطع بشه یا اینکه کالیبره نباشه؟
    در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
    مست از می می خواران از نرگس مستش مست

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مشکل در تشخیص خطای سنسور دما

      از خواص دما استفاده کن یعنی پیوستگی
      باید تغییرات دما پیوسته باشه
      تغییرات پله ای مردوده
      www.tehranelec.com

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : مشکل در تشخیص خطای سنسور دما

        نوشته اصلی توسط محمد یارمحمدی
        درود دوست عزیز
        سنسورهاتون چی هست؟
        منظور از خرابی چیه؟ اینکه قطع بشه یا اینکه کالیبره نباشه؟
        خب هر دوی اینها جزو خرابی محسوب میشن. کلا هر اتفاقی که باعث رسیدن اطلاعات غلط بشه.
        ...............................................

        آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
        Ctrl+C , Ctrl+V
        .................................................. ....

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : مشکل در تشخیص خطای سنسور دما

          نوشته اصلی توسط محسن محمد خانی
          از خواص دما استفاده کن یعنی پیوستگی
          باید تغییرات دما پیوسته باشه
          تغییرات پله ای مردوده
          خب من که نمیتونم سیستم رو طوری بچینم که در هر ثانیه 1000 بار دما رو بگیره و مقایسه کنه. بهتر می بینم هر ثانیه یک بار. اونوقت چی؟
          ...............................................

          آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
          Ctrl+C , Ctrl+V
          .................................................. ....

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : مشکل در تشخیص خطای سنسور دما

            درود دوست عزیز
            من عرض کردم خدمتتون که سنسورهاتون چی هست؟
            ببینید مثلا اگر سنسورتون PT100 باشه،شما به راحتی می فهمید که سنسور قطع شده یا نه!
            اما برای کالیبره نبودن نمیشه به این راحتی ها کاری انجام داد،باید با دستگاه های دقیق تست بشه،و اینکه شما بخواید این سیستم تست و کالیبراسیون رو به صورت اتومات انجام بدید،سیستمتون رو پیچیده و گرون میکنه
            به نظر من شما با انتخاب سنسور مناسب می تونید به هدفتون برسید
            و یه سوال دیگه اینکه آیا عملگر هم روی سیستم شما تعبیه شده؟ منوظرم اینه که سیستم شما کنترلر هست یا اندیکتور؟
            در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
            مست از می می خواران از نرگس مستش مست

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : مشکل در تشخیص خطای سنسور دما

              نوشته اصلی توسط محمد یارمحمدی
              درود دوست عزیز
              من عرض کردم خدمتتون که سنسورهاتون چی هست؟
              ببینید مثلا اگر سنسورتون PT100 باشه،شما به راحتی می فهمید که سنسور قطع شده یا نه!
              اما برای کالیبره نبودن نمیشه به این راحتی ها کاری انجام داد،باید با دستگاه های دقیق تست بشه،و اینکه شما بخواید این سیستم تست و کالیبراسیون رو به صورت اتومات انجام بدید،سیستمتون رو پیچیده و گرون میکنه
              به نظر من شما با انتخاب سنسور مناسب می تونید به هدفتون برسید
              و یه سوال دیگه اینکه آیا عملگر هم روی سیستم شما تعبیه شده؟ منوظرم اینه که سیستم شما کنترلر هست یا اندیکتور؟
              هنوز سنسور رو انتخاب نکردم. در حال امکان سنجی این قضیه هستم. در فکر بودم از lm35 استفاده کنم. اگه ممکنه درباره pt100 بیشتر توضیح بدید.
              البته منظور من کالیبراسیون دقیق نیست. در صورتی که 4 یا 5 درجه سانتیگراد خطا داشته باشه مشکل ساز محسوب میشه. در ضمن این یک سیستم کنترلر ( خنک کننده فیدبک دار ) هست.
              ...............................................

              آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
              Ctrl+C , Ctrl+V
              .................................................. ....

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : مشکل در تشخیص خطای سنسور دما

                درود
                دماهاتون در چه رنجی هست؟
                PT100 رنج های مختلفی داره اما چیزی که معموله بین 30- تا 200 درجه سانتی گراد هست
                از نظر سخت افزار پیاده سازی PT100 از LM35 یکم پیچیده تره،توی همین انجمن اطلاعات زیادی راجع به PT100 هست
                راجع به سیستم های کنترل دما یک نکته خیلی مهم هست که معمولا دقت نمیشه اینه که شما باید حتما یک زمان برای فعال بودن خروجیتون در نظر بگیرید،مثلا یک بار توی یک کارخونه یخچال سازی (قسمت آزمایشگاه) یکی از سنسورها خراب بود و اونقدر هیتر روشن بود که آزمایشگاه آتش گرفته بود،تازه این سیستم مال یک شرکت معتبر توی این زمینه بود
                منظور اینه که شما برای خروجی یک زمان حداکثر بذارید (مثلا نیم ساعت) که توی زمستان و تابستان از این بیشتر نشه،اگر بیشتر از این زمان روشن بود و دما به اندازه ای که محاسبه شده افزایش پیدا نکرد سیستم قطع بشه و آلارم بده
                در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
                مست از می می خواران از نرگس مستش مست

                دیدگاه

                لطفا صبر کنید...
                X