    سوال در مورد فيوز فشنگي

    دوستان سلام
    شنيدم براي مصارف موتوري (بويژه در صنعت) از فيوز فشنگي استفاده ميشه ؟ چرا تاكيد روي فيوز فشنگي دارن ؟
    شيطان كه رانده گشت يك خطا بيشتر نكرد خود را براي سجده آدم رضــــا نكرد
    شيطان هـــزار مرتبه بهتر ز بي نـــــــــــماز او سجده را بر آدم و اين بر خدا نكرد
  2. #2
    2006/03/24
    ECA
    2,422
    220

    پاسخ : سوال در مورد فيوز فشنگي

    فیوز فشنگی به خاطر قیافه اونه که به این اسم گذاشتند .
    یه استوانه مثل فشنگ که یه سیم از وسط اون رد شده ( یه پودرایی هم داره که فکر می کنم برای نم گیری اونه )
    حالا چرا تو صنعت و مخصوصاً بخش موتورها از اونا استفاده می کنند .
    این برمیگرده به ساختار موتور
    موتور یه المان کاملاً سلفیه
    شما که می خوای موتور رو راه اندازی بکنی ، اون تو حالت سکونه و طبق قوانین فیزیک شما برای اینکه یک جسمی رو از حالت سکون به حرکت دربیاری انرژی بیشتری باید مصرف بکنی
    همین قضیه اینجا هم صدق می کنه و موتور لحظه اول جریانی تا 10 برابر و شاید هم بیشتر رو از مدار میکشه و اینجاست که از فیوزهای معمولی توی مدار نمیشه استفاده کرد ، چون به سرعت مدار رو قطع می کنند .
    اینجا از فیوزهای فشنگی یا همون کندکار استفاده می کنند . این فیوزها یه مقدار زمانی طول می کشه تا اون سیم وسطشون گرم بشه و مدار رو قطع بکنند و بهترین گزینه برای موتورهای صنعتی هستند .

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت


  3. #3
    2008/03/02
    گيلان ( لنگرود )
    252
    0

    پاسخ : سوال در مورد فيوز فشنگي

    نميشه اين كارو كرد : از فيوز مينياتوري تاخيري به همراه بيمتال استفاده كرد ؟
    شيطان كه رانده گشت يك خطا بيشتر نكرد خود را براي سجده آدم رضــــا نكرد
    شيطان هـــزار مرتبه بهتر ز بي نـــــــــــماز او سجده را بر آدم و اين بر خدا نكرد
  4. #4
    2007/02/18
    مشهد
    2,392
    139

    پاسخ : سوال در مورد فيوز فشنگي

    نقل قول نوشته اصلی توسط حسین فرهمندفر
    نميشه اين كارو كرد : از فيوز مينياتوري تاخيري به همراه بيمتال استفاده كرد ؟
    الان تقریبا دیگه این فیوز ها دارن از رده خارج میشن
    فقط بعضی از طراح ها از اونا استفاده می کنن که خیلی قدیمی کار هستن
    تنها مزیت این فیوز ها تحمل حرارت بالاست چون جنسش چینیه و حرارت رو خوب تحمل م یکنه و گرنه معدل اون سکسیونر فیوز با فیوز ها سیلندری ه
    در ثانی الان برای مصارف موتوری از ترمیک استفاده میشه که هم فیوزه هم بیمتال و هم کلید
    کلا فیوز های میناتوری چند تا تیپ دارن که هرکدوم یه کاری انجام میده
    تیپ A : با جریان قطع حدود 2-3 برابر جریان نامی
    تیپ B : با جریان قطع حدود 3-5 برابر جریان نامی
    تیپ C : با جریان قطع حدود 5-10 برابر جریان نامی
    تیپ D : با جریان قطع حدود 10-14 برابر جریان نامی
    تیپ Z : با جریان قطع حدود 2.2-3.7 برابر جریان نامی برا یمصارف الکترونیکی
    شما بر اساس این میزان جریان و همچنین سرعت نامی موتور می تونین فیوز موزد نظر رو استفاده کنین
    البته بحث راه اندازی موتور ها فراتر از اونه که با این 3 -4 خط توضیح بشه توضیح داد


    نقل قول نوشته اصلی توسط فرشاد اكرمي
    ( یه پودرایی هم داره که فکر می کنم برای نم گیری اونه )
    موتور لحظه اول جریانی تا 10 برابر و شاید هم بیشتر رو از مدار میکشه
    و بهترین گزینه برای موتورهای صنعتی هستند .
    ممنون از پاسخ آقای اکرمی
    پودر وسط فیوز ها به منظور خفه کردن جرقه استفاده می شه
    جریان راه اندازی موتور به چند تا مشخصه موتور بستگی داره و می تونه از 1.7 تا 7.5 برابر جریان نامی تغییر کنه
    این فیوز ها بهترین گزینه برای موتور های صنعتی نیستند



    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

  1. کار اصلي فيوز هاي مينياتوري مورد استفاده در جعبه فيوز منازل
    توسط generalmail4u در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2013/07/31, 15:12
  2. کمک در مورد فيوز بيت ها
    توسط masoud70 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2012/03/08, 22:31
  3. مشكل با Tiny13 در مورد فيوز بيت
    توسط v.nassiri در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2011/07/02, 17:36
  4. سوال در مورد پروگرام كردن و فيوز بيت ها
    توسط mohsen_66 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 7
    آخرين نوشته: 2008/06/13, 17:39
  5. كمك در مورد فيوز بيت ها
    توسط m.r.M.R در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 16
    آخرين نوشته: 2008/02/15, 18:59

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •