    تنظیم رزولوشن تایمرها در S7

    با سلام به تمامی دوستان .
    یه مشکلی توی تنظیم رزولوشن تایمرها دارم که از هر ک
    [shadow=red,left][/shadow]
    ی میپرسم نمیدونه.لطفا منو راهنمایی کنید.
    سوال: اگه بخوام رزولوشن تایمر رو توی S7 از 0.1به 1 یا 0.01 تغییر بدم باید چکار کنم؟
    ممنون.
    <img src="http://autosystem.ir/images/Autosystem-468.gif"></img>

    #2
    پاسخ : تنظیم رزولوشن تایمرها در S7

    با سلام
    اگر دادن مقدار به plc با فرمت زیر باشد میتوان رزولشن را که همان پله زمانی است تغییر داد.
    در فرمت زیر t به عنوان رزولشن و xyz مقدار زمان به صورت BCD است.
    W#16#txyz
    حال اگر جای t که به صورت HEX است 0 قرار دهیم رزولشن 0.01 ثانیه و اگر 1 قرار دهیم رزولشن 0.1 ثانیه و اگر 2 قرار دهیم 1 ثانیه و اگر 3 قرار دهیم رزولشن 10 ثانیه میباشد.