اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

انتخاب PT 100 ؟

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    انتخاب PT 100 ؟

    سلام
    میخواستم یه سنسور pt100 بخرم احتیاج به راهنمایی دارم

    از این سنسور قرار برای اندازه گیری دمای یه زنراتور استفاده بشه حالا میخوام یه سنسور دمایی استفاده کنم که کاملا بچسبه به بدنه موتور حالا این سنسور PT 100 انواع مختلفی داره به نظر دوستان چه مدلیش بکاره من میاد

    با تشکر از تمامی دوستان
    ذكات علم ياد دادنه ....

    #2
    پاسخ : انتخاب PT 100 ؟

    سلام دوست عزیز
    شما میتوانید از تمام PT100 هابه جای هم استفاده کنید و فقط باید دو مشخصه را در نظر بگیرید :
    1- حداکثر دمای مورد تحمل PT100 ها (مدل های مختلفی ار 300 تا 650 وجود دارد)
    2- نوع اتصال به سطح مورد نظر (مدهای قابل پیچ شدن ، تخت و دایرهای و ..)

    هر چه سطح تماس بیشتر باشد انتقال حرارت بهتر و سریعتر انجام میشود


    موفق باشی

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : انتخاب PT 100 ؟

      نوشته اصلی توسط majid.4206
      سلام
      میخواستم یه سنسور pt100 بخرم احتیاج به راهنمایی دارم

      از این سنسور قرار برای اندازه گیری دمای یه زنراتور استفاده بشه حالا میخوام یه سنسور دمایی استفاده کنم که کاملا بچسبه به بدنه موتور حالا این سنسور PT 100 انواع مختلفی داره به نظر دوستان چه مدلیش بکاره من میاد

      با تشکر از تمامی دوستان
      سلام دوست عزیز همونطور که دوست عزیزمون گفتن شما میتونید از همه پی تی 100 ها استفاده کنی اما نکته قابل توجه رنج اندازه گیریه دمای شماست ینکته مهم دیگه این که اگر مسیر طولانی بین مدار و سنسور شما وجود داره از سنسورهای 3 سیمه یا 4 سیمه استفاده کن که دقت بیشتری داشته باشی
      نخستین گام در شناخت، این است که بدانیم نادانیم

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : انتخاب PT 100 ؟

        1- حداکثر دمای مورد تحمل PT100 ها (مدل های مختلفی ار 300 تا 650 وجود دارد)
        2- نوع اتصال به سطح مورد نظر (مدهای قابل پیچ شدن ، تخت و دایرهای و ..)
        دمایی که من میخوام با pt100 بگیرم یه چیزی بین 20- تا 200 یا یکم کمتر 150 درجه هستش حالا یه چیزی میخوام که بشه سنسورو به راحتی چسبوند و ر موقعه که خواستم جداش کنم مثلا یه چیزی مثله اهنربا ولی چون سطح تماسو زیاد میکنه زیاد خوب نیست یه چیز بهتر... :rolleyes:
        ذكات علم ياد دادنه ....

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : انتخاب PT 100 ؟

          اقا کسی تونسته این ضرایب A و B و C رو تو رابطه دما و مقاومت برای PT100 بدست بیاره؟
          بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی
          موفقيت پيش رفتن است نه به نقطه ي پايان رسيدن
          نلسون ماندلا

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : انتخاب PT 100 ؟

            راستی فاصله هم تقریبا 1 متری میشه ایا باهمین سنسوراس یک سیمه میشه جواب گرفت؟
            ذكات علم ياد دادنه ....

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : انتخاب PT 100 ؟

              نوشته اصلی توسط majid.4206
              راستی فاصله هم تقریبا 1 متری میشه ایا باهمین سنسوراس یک سیمه میشه جواب گرفت؟
              یک سیمه که نداریم 2 سیمه ؛3 سیمه و 4 سیمه داریم که شما بهتره از 2 سیمه استفاده کنید
              نخستین گام در شناخت، این است که بدانیم نادانیم

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : انتخاب PT 100 ؟

                نوشته اصلی توسط محمد رضا حاج بابایی
                اقا کسی تونسته این ضرایب A و B و C رو تو رابطه دما و مقاومت برای PT100 بدست بیاره؟
                دوست عزیز من یک راه برای محاسبه دما با پی تی 100 بهتون میگم که 100% عملیه و خودمم هم دارم از همین روش استفاده میکنم
                همونطور که میدونید پی تی 100 نسبت به دما مقاومتش تغییر میکنه و به ازای هر یک درجه 0.385 اهم تغییر مقاومت خواهیم داشت حالا شما برای محاسبه ابتدا باید اهم این مقاومت را بدست بیارید و بعد با تقسیم کردن بر 0.385 دمای محیط را بدست خواهید آورد
                اگر سوالی بود درخدمتم

                نخستین گام در شناخت، این است که بدانیم نادانیم

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : انتخاب PT 100 ؟

                  یک سیمه که نداریم 2 سیمه ؛3 سیمه و 4 سیمه داریم که شما بهتره از 2 سیمه استفاده کنید
                  منظورم همین دوسیمه بود (اشتباه لپی بود :mrgreen

                  از اونجایی که نسبت تغیرات اهم pt100 نسبت به هر یک درجه خیلی کمه...
                  مثلا اندازه اختلاف بین هر درجه سانتیگراد برای اینکه بدمش به ADC میکرو در حد 0.01mv میشه ..
                  من از این روش استفاده کردم یه ولتاز 5 ولت دادم به یه مقاوت و pt100 رو هم زدمش به سر مقاومت و اونطرفشم به زمین حالا از نقطه اتصال مقاومت و pt100 به ADC میکرو ...
                  اندازه مقاومتو اگه 100 اهم بگیرم حدودا 25ma از pt100 میگذره حالا با این تفاصیر مقدار ولتازی که مثلا تو 0 درجه میوفته دو سره pt100 میشه 100*25ma مساوی میشه با 2.5 ولت و در 1 درجه C میشه 2.504 که عددی که بدست میاد خیلی نزدیک به همه و مثلا اگه طول سیمی که میخوام بکشم تا برد 1 مترم باشه 0.01 ولت هم روی سیم بیوفته کافیه ...
                  به نظر شما از چه روسی استفاده کنم ؟
                  شما گفتین انگاری قبلا باهاش کار کردین میشه لطف کنید مدارشو بزارین

                  ذكات علم ياد دادنه ....

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : انتخاب PT 100 ؟

                    نوشته اصلی توسط majid.4206
                    منظورم همین دوسیمه بود (اشتباه لپی بود :mrgreen

                    از اونجایی که نسبت تغیرات اهم pt100 نسبت به هر یک درجه خیلی کمه...
                    مثلا اندازه اختلاف بین هر درجه سانتیگراد برای اینکه بدمش به ADC میکرو در حد 0.01mv میشه ..
                    من از این روش استفاده کردم یه ولتاز 5 ولت دادم به یه مقاوت و pt100 رو هم زدمش به سر مقاومت و اونطرفشم به زمین حالا از نقطه اتصال مقاومت و pt100 به ADC میکرو ...
                    اندازه مقاومتو اگه 100 اهم بگیرم حدودا 25ma از pt100 میگذره حالا با این تفاصیر مقدار ولتازی که مثلا تو 0 درجه میوفته دو سره pt100 میشه 100*25ma مساوی میشه با 2.5 ولت و در 1 درجه C میشه 2.504 که عددی که بدست میاد خیلی نزدیک به همه و مثلا اگه طول سیمی که میخوام بکشم تا برد 1 مترم باشه 0.01 ولت هم روی سیم بیوفته کافیه ...
                    به نظر شما از چه روسی استفاده کنم ؟
                    شما گفتین انگاری قبلا باهاش کار کردین میشه لطف کنید مدارشو بزارین
                    ببین دوست من مداری که خود شما بستی کاملا درسته خود من هم از همین مدار استفاده کردم با این تفاوت که مقاومتی که به pt100 و adc وصل میشه یک کیلو اهم هستش اینم نحوه محاسبه دما
                    Adc_value1 = Getadc(0)
                    Vrx1 = Adc_value1 * 0.005
                    Vr1 = 5 - Vrx1
                    I1 = Vr1 / 1000
                    Rx1 = Vrx1 / I1
                    Rx1 = Rx1 - 100
                    Rx1 = Rx1 / 0.385
                    نخستین گام در شناخت، این است که بدانیم نادانیم

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : انتخاب PT 100 ؟

                      اقا مرتضی فاصله pt100 تا برد چقدر بود تو مدار شما ؟ تو مسیر ولتاز نمیوفتاد؟
                      اخه فاصله برای من 1 متری میشه
                      در ضمن من از 100 اهم بخاطر این استفاده کردمکه ولتازی که دوسر pt100 میوفته کم نباشه
                      ایا برای خوندن دما معدل گیری هم میکردین اخه تو این برنامه ایی که گذاشتین ندیدم؟

                      از برنامه ای که گذاشتین ممنونم
                      راستی دقت دمایی که میگرفتین در چه حدی بود منظورم اینکه 0.1 درجه بود یا 0.5 یا 1 درجه سانتیگراد...
                      ذكات علم ياد دادنه ....

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : انتخاب PT 100 ؟

                        نوشته اصلی توسط majid.4206
                        اقا مرتضی فاصله pt100 تا برد چقدر بود تو مدار شما ؟ تو مسیر ولتاز نمیوفتاد؟
                        اخه فاصله برای من 1 متری میشه
                        در ضمن من از 100 اهم بخاطر این استفاده کردمکه ولتازی که دوسر pt100 میوفته کم نباشه
                        ایا برای خوندن دما معدل گیری هم میکردین اخه تو این برنامه ایی که گذاشتین ندیدم؟

                        از برنامه ای که گذاشتین ممنونم
                        راستی دقت دمایی که میگرفتین در چه حدی بود منظورم اینکه 0.1 درجه بود یا 0.5 یا 1 درجه سانتیگراد...
                        مجید جان تو این برنامه من از ی اهم متر استفاده کردم یعنی برنامه من اهم متر هستش بعد از بدست آوردن مقاومت مقدار اونا به 0.385 تقسیم کردم که دما بدست میاد فاصله سنسور تا مدار حدود 2 متر بود که من از سنسور 3 سیم استفاده کردم و بسیار بسیار دقیق بود
                        نخستین گام در شناخت، این است که بدانیم نادانیم

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : انتخاب PT 100 ؟

                          میشه بفرمائید از pt100 سه سر چطور تو مدار استفاده میکنید؟
                          ذكات علم ياد دادنه ....

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : انتخاب PT 100 ؟

                            نوشته اصلی توسط majid.4206
                            میشه بفرمائید از pt100 سه سر چطور تو مدار استفاده میکنید؟
                            فرقی با دو سیمه نداره فقط دو تا از سیمها با هم مشترک هستند که با اهم متر میتونید پیدا کنید و بعد سیمهای مشترکو به هم اتصال بدید حالا دوسیم دارید که میتونید مثل قبل ازش استفاده کنید
                            نخستین گام در شناخت، این است که بدانیم نادانیم

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : انتخاب PT 100 ؟

                              سلام من تازه کار شروع کردم وجز تئوری تقریبا چیزی بلد نیستم میخام با pt100مدار مبدل حرارت به ولتاژ طراحی و ببندم روی برد کسی میتونه کمک کنه مرسی

                              دیدگاه

                              لطفا صبر کنید...
                              X