    تفاوت CT های 1 امپری و 5 امپری؟

    سلام وخسته نباشیدکسی تفاوت CT های 1 امپری و 5 امپری را می دونه ؟
    مقاله در این باره کسی سراغ داره ؟
    ممنون
  2. #2
    2007/02/18
    مشهد
    2,392
    139

    پاسخ : تفاوت CT های 1 امپری و 5 امپری؟

    نقل قول نوشته اصلی توسط ebru
    سلام وخسته نباشیدکسی تفاوت CT های 1 امپری و 5 امپری را می دونه ؟
    مقاله در این باره کسی سراغ داره ؟
    ممنون
    فرقس نداره
    1 آمپری بیشتر توی فشار قوی کاربرد داره
    5 آمپر توی فشار ضعیف

    حتی بیششتر در 20 کیلو ولت هم 1 آمپری استفاده می شه


    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
  3. #3
    2011/06/18
    5
    0

    پاسخ : تفاوت CT هاي 1 امپري و 5 امپري؟

    کتاب رله حفاظت سلطاني رو بخون.
    تفاوتش در ميزان توان لازم براي ct بدليل تلفات اهمي سيم يا کابل هست. خب جريان بيشتر يعني تلفات بيشتر و ct با تون بالاتر.
    www.stockist.ir
  4. #4
    2009/09/25
    اصفهان
    814
    45

    پاسخ : تفاوت CT های 1 امپری و 5 امپری؟

    تو تنظیم رله های دیفرانسیل بعضی جاها 1 آمپری استفاده میشه که رله عملکرد بهتری داشته باشه
    و دلیل فنی داری این مورد
    هميشه به ياد خدا باش !
  5. #5
    2012/02/23
    30
    0

    پاسخ : تفاوت CT های 1 امپری و 5 امپری؟

    CTهای 1آمپری خیلی دقیقتر از CTهای 5آمپری هستن.البته گرونتر هم هستن.هر چقدر سطح ولتاژ بالاتر باشه,حساسیت بالاتر و پایداری سیستم هم مهتره (مثلا شبکه انتقال یا توزیع),برای همین در فشار قوی,برای اندازه گیری و حفاظت,بیشتر از CTهای 1 آمپری استفاده میشه که دقت بیشتری دارن.
  6. #6
    2007/02/18
    مشهد
    2,392
    139

    پاسخ : تفاوت CT های 1 امپری و 5 امپری؟

    نقل قول نوشته اصلی توسط MOHSEN230
    CTهای 1آمپری خیلی دقیقتر از CTهای 5آمپری هستن.البته گرونتر هم هستن.هر چقدر سطح ولتاژ بالاتر باشه,حساسیت بالاتر و پایداری سیستم هم مهتره (مثلا شبکه انتقال یا توزیع),برای همین در فشار قوی,برای اندازه گیری و حفاظت,بیشتر از CTهای 1 آمپری استفاده میشه که دقت بیشتری دارن.
    به ازای 100 آمپر اگه خروجی 5 آمپر داشته باشی دقتت 5 برابر بیشتر از 1 آمپر
    اگه دستتگاه اندازه گیری دقت 0.01 دقت داشته باشه توی 1 آمپری تا 0.01 آمپر جریان رو می تونخ نشون بده و در 5 آ»پری 5 برابر بالاتر


    منبع داری بسم ا...

    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
  7. #7
    2011/08/30
    224
    4

    پاسخ : تفاوت CT های 1 امپری و 5 امپری؟

    از نظر کار کرد و دقت CT های 1 آمپری و 5 آمپری واقعا تفاوتی ندارند چون دقت را وسیله اندازه گیری ایجاد می کند.
    ولی از یک نظر با یکدیگر تفاوت دارند CT ها هم مثل تمام ترانسفورماتور ها دارای یک توان نامی هستند.
    حالا یک CT با خروجی 5 آمپر و به عنوان مثال با توان 5VA حداکثر مقاومت بار 0.2 اهم می تواند داشته باشد
    ولی یکCT با خروجی 1 آمپر و با توان 5VA حداکثر مقاومت بار 5 اهم می تواند داشته باشد .
    معنی آن این است که برای سیستم اندازه گیری (مثلا میکرو کنترلر) CT های 1 آمپری ولتاژ بالاتری را ایجاد می کنند که استفاده از آن را راحت تر می کند
  8. #8
    2007/02/18
    مشهد
    2,392
    139

    پاسخ : تفاوت CT های 1 امپری و 5 امپری؟

    نقل قول نوشته اصلی توسط jalal gilani
    از نظر کار کرد و دقت CT های 1 آمپری و 5 آمپری واقعا تفاوتی ندارند چون دقت را وسیله اندازه گیری ایجاد می کند.
    دو سنسور مثلا دما
    اگه هر دو یک کلاس داشته باشن
    خروجی یکی 5 ولت و اون یکی 1 ولت باشه آیا دقتشون یکی ه
    :eek:



    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
  9. #9
    2011/08/30
    224
    4

    پاسخ : تفاوت CT های 1 امپری و 5 امپری؟

    سلام جناب باقرانی
    درصد تلرانس تعیین کننده دقت است
    فرض کنید توسط یک وسیله الکترونیکی مقدارجریان یک CT خوانده شود
    در سیستم های دیجیتال برای خواند جریان آن را تبدیل به ولتاژ می کنند در اینصورت بهترین حالت تبدیل جریان به ولتاژ در حداکثر دامنه قابل اندازه گیری است به عنوان مثال 0-5 ولت در اینصورت بسته دقت مبدل دیجیتال به آنالوگ مقدار دقت قابل اندازه گیری تفاوت می کند
    اگر کلاس هردو وسیله یکی باشد در صد خطا در هردو به یک میزان خواهد بود.
    به طور ساده عرض کنم در دو مدل CT با رنج های 100-1 و 100-5 ، اگر به عنوان مثال 1 درصد خطا داشته باشند همواره مقدار خوانده شده برای 50 آمپر می شود: 0.5+-50 آمپر به ضریب تبدیل وابسته نیست.
  10. #10
    2007/02/18
    مشهد
    2,392
    139

    پاسخ : تفاوت CT های 1 امپری و 5 امپری؟

    من با شما هیچ بحثی ندارم
    میزان دامنه هرچقدر باتر باشه اندازه گیری اون راحت تره و دقت هم خود بخود بالاتر خواهد رفت این یک چیز کاملا واضح ه
    با این مشکل داری یا نه

    اندازه گیری مثلا یه سنسور دما که به ازای هر درجه 0.1 تغییرات داره راحت تره یا اگه اون مقدار 0.02 باشه




    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 14

موضوعات مشابه

  1. راه اندازی استپ موتور 8 امپری
    توسط inspiron842 در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 15
    آخرين نوشته: 2019/08/10, 19:26
  2. جریان 120 میلی امپری پایه tx ماژول hm-trp
    توسط gmaissam در انجمن مدارهاي مخابراتي
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2015/03/23, 10:33
  3. جریان 120 میلی امپری پایه tx ماژول hm-trp
    توسط gmaissam در انجمن ماژول های RF - ISM Band و بلوتوث
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2014/12/16, 00:39
  4. درخواست مدار کنترل دور موتور دی سی 15 امپری
    توسط elect2 در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2014/05/09, 15:54
  5. چگونگی قطع و وصل جریان بین 3 الی5 امپری بل میکرو ؟
    توسط boss_tnt در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2012/10/21, 11:12

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •