اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

    سلام
    کسی از Ds1820 در محیط صنعتی استفاده کرده؟
    اگه تعدادی از این سنسور داحل محیط صنعتی نصب بشه برای جلوگیری از اتنقال نویز به میکرو چکار میشه کرد؟
    www.Askdin.com
    www.BEKco.ir

    #2
    پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

    سلام من هم مشکل نویز رو دارم البته من از lm35 استفاده میکنم
    چه راه حلی هست؟ از چه سنسوری باید استفاده کرد؟

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

      من بگم از Smt16030 استفاده کردم و هیچگونه نویزی نگرفتم.
      البته فاصله سنسور تا میکرو در حد سانتی متر بود.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

        سلام
        با Ds1820 کار نکردم oo:
        ولی خروجی دیجیتال نباید زیاد نویز بگیره که :eek: ...حتما نویز محیط خیلی زیاده

        من با smt160 و LM35 کار کردم
        SMT160 نسبت به LM35 خیلی بهتره



        من نبودم آنکه از من در خیالت ساختی ...
        پس تو هم چون دیگران چندان مرا نشناختی

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

          فاصله سنسور من تا میکرو حدود 20 متره و نویز خیلی زیادی رو اون میافته. مثلا دما از 20 درجه یکدفعه میره 40 درجه!!!

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

            نوشته اصلی توسط senia
            فاصله سنسور من تا میکرو حدود 20 متره و نویز خیلی زیادی رو اون میافته.
            از سنسوری مثل LM35 نباید انتظار فاصله 20 متر رو داشته باشید :eek:
            اونم توی محیط صنعتی
            smt 160 میتونه تا 20 متر سیم داشته باشه و لی ممکنه یه کم نویز بگیره
            درسته خود سنسور گرون تره اما نیاز به A/D نداره
            بنابراین با میکروی ارزون تر هم راه میافته و قسمتی از اون هزینه رو جبران میکنه
            اگه هم حتمن باید از LM35 استفاده کنید
            باید از سیم شیلد دار استفاده کنید و شیلد رو به زمین وصل کنید
            میانگیری هم انجام بدید
            من نبودم آنکه از من در خیالت ساختی ...
            پس تو هم چون دیگران چندان مرا نشناختی

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

              من نیز پیشنهاد میکنم از SMT160 استفاده شود.
              اگر هم نویز محیط زیاده اولا از AVR استفاده نکن چون RAM AVR به نویز خیلی حساسه! پیشنهاد من PIC
              در قسمت ورودی میکرو از اشمیت تریگر استفاده کن که سیگنالت, ترو تمیز شه

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

                من از سنسور ds18b20 تو محیط نیمه صنعتی استفاده کردم (یعنی محیطی که چند تا موتور داره ) به مشکلی بر نخوردم . این تجربه را در مکانهای نیمه صنعتی مختلف و در زمان چند ماه و یکسال انجام داده ام. هر چند از ابتدای استفاده از این سنسور با شک و تردید فراوان مواجه بودم اکنون بعد از گذشت بیش از یکسال کلا از جهات مختلف از این سنسور راضی هستم
                فقط یک مسئله وجود دارد وآن ایتست که سیم کشی این سنسور سخت تر از pt100 میباشد و سربندی این سنسور و تعریف شماره آن کمی اموزش میخواهد
                www.Askdin.com
                www.BEKco.ir

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

                  من 15 تا از این سنسورها رو تو محیطی که 26 تا کمپرسور بطور مداوم دارن روشن و خاموش میشوند ، کار گذاشتم ، سیماشون (طول 20 متر ) هم مستقیم به میکرو وصل هستند و چند ماهی هست داره کار میکنند ( بدون هیچ نویزی )
                  البته خیلی دوست دارم از میکرو ایزولشون کنم :agree: ، اما نمیدونم چی جوری :read:

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

                    نوشته اصلی توسط aryanaar
                    من 15 تا از این سنسورها رو تو محیطی که 26 تا کمپرسور بطور مداوم دارن روشن و خاموش میشوند ، کار گذاشتم ، سیماشون (طول 20 متر ) هم مستقیم به میکرو وصل هستند و چند ماهی هست داره کار میکنند ( بدون هیچ نویزی )
                    البته خیلی دوست دارم از میکرو ایزولشون کنم :agree: ، اما نمیدونم چی جوری :read:
                    طول هر سنسور 20 متره ؟ آیا خط دیتا این سنسورها به هم وصله یعنی طول باس 300 متره؟
                    اگه جواب مثبته مقاومت پول پ رو چقدر گذاشتین؟ اگه این سنسورها به پایه های مختلف وصلن از چه روشی برای کانفیگ کردن سنسورها استفاده کردین؟
                    میگن ایزوله کردن توسطrs485 امکان پذیره
                    www.Askdin.com
                    www.BEKco.ir

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

                      نوشته اصلی توسط بنده خدا
                      طول هر سنسور 20 متره ؟ آیا خط دیتا این سنسورها به هم وصله یعنی طول باس 300 متره؟
                      اگه جواب مثبته مقاومت پول پ رو چقدر گذاشتین؟ اگه این سنسورها به پایه های مختلف وصلن از چه روشی برای کانفیگ کردن سنسورها استفاده کردین؟
                      آره ، شایدم بیشتر
                      نه ، هر سنسور جدا وصله
                      از پتانسیومتر استفاده کردم (10 کیلو ) که کمش میکنم رو 2 کیلو جواب میده
                      تک تک برنامشون رو نوشتم

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

                        با سلام
                        دوستان کسی از smt160-30 تا 150 درجه جواب گرفته ؟
                        برای من محدوده دمای 100 تا 150 درجه خیلی مهمه .

                        داخل دیتا شیتش دو تا محدوده داده :
                        1. Operating temperature range : -45 to +130
                        2. Storage temperature : -50 to +150

                        فرق این دو تا چیه ؟

                        ممنون





                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

                          نوشته اصلی توسط mojtaba_led
                          با سلام
                          دوستان کسی از smt160-30 تا 150 درجه جواب گرفته ؟
                          برای من محدوده دمای 100 تا 150 درجه خیلی مهمه .

                          داخل دیتا شیتش دو تا محدوده داده :
                          1. Operating temperature range : -45 to +130 دمای کار قطعه با اتصالات الکتریکی وصل شده ( از 130 درجه به بالا مجاز نیست )
                          2. Storage temperature : -50 to +150 حداکثر دمای نگه داری قطعه در انبار ، بدون اتصال الکتریکی.( مثلا فرض کنید بخشی از انبار آتش گرفته ، این قطعه تا 150 درجه تحمل می کند.)

                          فرق این دو تا چیه ؟

                          ممنون
                          گشتی در لاله زار
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76138.0

                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76141

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

                            نوشته اصلی توسط mojtaba_led
                            با سلام
                            دوستان کسی از smt160-30 تا 150 درجه جواب گرفته ؟
                            برای من محدوده دمای 100 تا 150 درجه خیلی مهمه .

                            داخل دیتا شیتش دو تا محدوده داده :
                            1. Operating temperature range : -45 to +130
                            2. Storage temperature : -50 to +150

                            فرق این دو تا چیه ؟
                            ممنون
                            Operating temperature range : -45 to +130 یعنی دما یی که در اون این سنسور درست کار میکنه

                            Storage temperature : -50 to +150 یعنی دمایی که این سنسور میتونه تحمل کنه و خراب نشه این دما در حالتی هست که تغذیه بهش متصل نباشه ( دمای انبار یا دمایی که موقع لحیم کاری سرش میاد )

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

                              اگر شکل موچ خروجی ای سی رو میتونستی اینجا بگیری با اسکپ و بزاری خیلی بهتر میشد کمک کرد :rolleyes:

                              دیدگاه

                              لطفا صبر کنید...
                              X