    تاسیسات کارخانه

    سلام
    من دارم تاسیسات یه کارخونه رو طراحی می کنم.
    می خواستم بدونم استاندارد ارتفاع چراغ ها از دم و دستگاه و کف چقدر باید باشه؟
    توی 110 هم ننوشته بود.

    #2
    پاسخ : تاسیسات کارخانه

    خود شما تعیین میکنید که ارتفاع محل کار چقدر باشه
    با توجه به اون می تونی محاسبه کنی از چه لامپی استفاده کنی
    تا نگاه میکنی وقت رفتن هست + ناگهان چه زود دیر میشود = تشکر یادت نره!

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : تاسیسات کارخانه

      نوشته اصلی توسط Kiaras
      سلام
      من دارم تاسیسات یه کارخونه رو طراحی می کنم.
      می خواستم بدونم استاندارد ارتفاع چراغ ها از دم و دستگاه و کف چقدر باید باشه؟
      توی 110 هم ننوشته بود.
      دم و دستگاه هت چیه
      کارخونت چی تولید می کنه
      ارتفاع سقف چقدره
      چه چراغی میخای استفاده کنی
      اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : تاسیسات کارخانه

        علی و سعید عزیز ازتون خیلی ممنونم برای توضیحات.
        راستش من کار اصلیم حفاظت و کنترل پست های فشار قویه و زیاد با تاسیسات آشنایی ندارم. ممنون می شم اگر گاهی به برخی پرسش های من جواب بدید. :smile:

        دردسر روشنایی رو یه جوری حل کردم. دم و دستگاه ارتفاع های متغیر داشتن. بعضی ها تا سقف (یعنی 8m+) ارتفاع داشتن. تصمیم گرفتم ارتفاع چراغ ها رو 7.5 از کف بگیرم.
        حالا دردسر جدید این الکتروموتور ها هستن. چند تا موتور موتوژن با قدرت های متفاوت هستن. توی خود سایت موتوژن برای یکی از موتورها با توان 7.5 کیلووات "جریان راه اندازی" رو 6.7 برابر جریان نامی نوشته. یعنی جریان راه اندازی تقریبا میشه 63 آمپر که اگه بخوام از ضرایب دمایی و همجواری چشم پوشی کنم یه کابل 10*3 باید بندازم.
        کارکرد این موتور ها عبارت است از : هم زن، سانتری فیوژ، مکش شیره شکر.
        این عکس پلاک موتور هستش:



        الان دقیقا مثل اون دوست دو حرفی تو گل موندم. ممنون میشم اگر به چند تا سوال جواب بدید.
        اول اینکه کابل این موتور های 3 فاز باید 10*3 باشه یا 10*4 ؟ یعنی نول رو هم اضافه کنم یا نیازی به نول نیست.

        دوم اینکه با توجه به اطلاعات پلاک موتور این موتور چه جوری بسته میشه؟ قضیه اون 380 ولت مثلث و 660 ولت ستاره چیه؟ یعنی برای راه اندازی موتور باید اول ستاره بست و بعد از راه اندازی، سوییچ بشه روی مثلث؟ (هیچی از کارگاه برق دانشگاه یادم نمیاد)

        اگر مطلبی یا چیزی هست که نحوه انتخاب کابل برای این موتور ها و نحوه نصب شون رو نوشته باشه ممنون می شم بهم بگید که برم بخونم.
        کلا چه جوری این موتور ها رو به تابلو باید متصل کرد؟

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : تاسیسات کارخانه

          سلام
          در مورد سوال اول باید بگم چون موتور شما سه فاز هست احتیاجی به کابل 10*4 نیست اما اگه میخای موتور به سیستم ارتینگ متصل باشد از کابل 10*4 استفاده کن
          اما توصیه میشود از کابل 10*4 استفاده کنی بعدا نظارت بهت گیر میده!
          در مورد سوال دومت این موتور هم بصورت ستاره بسته میشه هم بصورت مثلت بسته میشود در حالت ستاره را اندازی کنی امپر کمتری میکشد ولی قدرت اون 1/3 هست اما در حالت مثلث امپر بالایی میکشد ولی با تمام قدرت راه اندازی میشود
          اگه میخای سر بندی عوض کنی روی خود در تخته کلم دیاگرامشو کشیده است
          تا نگاه میکنی وقت رفتن هست + ناگهان چه زود دیر میشود = تشکر یادت نره!