    آیا کابل مفتولی تلفنی برای سیستم اعلام حریق مناسب است؟

    با سلام
    متاسفانه برقکار ساختمان، از دیتکتورهای واحدهای مختلف، سیم 1.5 به تقسیم هر طبقه آورده و این سیم ها را به جایی که تابلو اعلام حریق مرکزی نصب میشود انتقال نداده است.
    حال با توجه به بالا بودن تعداد سیم های 1.5 در هر طبقه (جمعا 4 طبقه)، ما از چند کابل 6 زوج تلفنی استفاده کرده ایم.
    با توجه به 24 ولت بودن ولتاپ و عبور جریان 30 میلی آمپری، آیا مشکلی پیش خواهد آمد.
    من بعضی از جاها دیده ام که از کابل مفتولی تلفنی برای این کار استفاده کرده اند هر چند استاندارد این سیستم ها می گوید سیم باید 1.5 باشد.
    دوستان، لطفا نظرات و احیانا تجربیات و خود را در میان بگذارند.
    با تشکر
    نيك و بد چون همي ببايد مرد
    خنك آنكس كه گوي نيكي برد
    هر كه آمد عمارتي نو ساخت
    رفت و عمارت به ديگري پرداخت
  2. #2
    2007/03/08
    201
    2

    پاسخ : آیا کابل مفتولی تلفنی برای سیستم اعلام حریق مناسب است؟

    سلام دوست عزیز
    شما نفرمودید که در هر طبقه چند واحد وجود دارد ؟
    با توجه به ارتفاع کم ساختمان که که نهایتا 20 متر هم نمیشود
    معمولا ما هم از همین سیم های تلفنی استفاده می کنیم
    و تا حالا هم مشکلی پیش نیامده
    در صورتی که تراکم واحد در هر طبقه بیشتر 2 یا 3 واحد نباشد معمولا مشکلی پیش نمیاید
    در ضمن لطفا مارک دستگاه را هم قید بفرمایید
  3. #3
    2009/10/07
    23
    4

    پاسخ : آیا کابل مفتولی تلفنی برای سیستم اعلام حریق مناسب است؟

    telmak عزیز
    با سلام
    در هر طبقه 4 واحد وجود دارد.
    محصولات آریاک استفاده شده است: دیتکتور دود (دو سیمه)، دیتکتور گاز و حرارت (سه سیمه: 2 سیم+1سیم برای تغذیه کمکی)
    آیا کابلی چند رشته ای (4 رشته ای) ویژه سیستم اعلام حریق وجود دارد؟ مشخصات آن؟
    پروژه دیگری داریم 2 طبقه که در هر طبقه 12 سوئیت کوچک وجود دارد. آیا برای آن نیز کابل تلفنی پیشنهاد میکنید؟ طول کابل زیادنخواهد شد.
    از عنایت شما به این سوال سپاسگذارم.
    :smile:
    نيك و بد چون همي ببايد مرد
    خنك آنكس كه گوي نيكي برد
    هر كه آمد عمارتي نو ساخت
    رفت و عمارت به ديگري پرداخت
  4. #4
    2007/03/08
    201
    2

    پاسخ : آیا کابل مفتولی تلفنی برای سیستم اعلام حریق مناسب است؟

    دوست عزیز
    ما معمولا در پروژه ها از همین کابل های مخابراتی (مثلا 10 زوج) استفاده میکنیم و تا حالا هم مشکلی پیش نیامده است
    ولی در مورد پروژه دوم شما با توجه به بالا بودن تعداد زیاد دتکتور ها در هر زون بهتر است از سیم 1.5 استفاده کنید

    برای اژیر هم با توجه به جریان کشی حتما از سیم 1.5 استفاده کنید
  5. #5
    2009/11/29
    69
    2

    پاسخ : آیا کابل مفتولی تلفنی برای سیستم اعلام حریق مناسب است؟

    استاندارد سیم مورد استفاده در سیستم های اعلام حریق 1.5 می باشد
    شما چطور میخاید از سیم تلفن که 0.6 یا 0.5 استفاده کنید
    تا نگاه میکنی وقت رفتن هست + ناگهان چه زود دیر میشود = تشکر یادت نره!
  6. #6
    2009/10/07
    23
    4

    پاسخ : آیا کابل مفتولی تلفنی برای سیستم اعلام حریق مناسب است؟

    ali98916 عزیز
    بنده هم در پست اول گفتم که استاندارد آن 1.5 است اما با توجه به محدودیت های این پروژه که در بالا ذکر شد ما از کابل مخابراتی استفاده کرده ایم.
    از لحاظ نظری بات وجه به اینکه ولتاژ 24 ولت و جریان 30 میلی ۀمپر در سیم اعمال میشود مشکلی نخواهد داشت. اما از لحاظ ایمنی در بلند مدت ممکن است جایی از این سیم ها شکسته و مشکل ایجاد کند و یا در حوادث مختلف نظیر زلزله و غیره مقاوت آن در مقابل کشیدگی کمتر از سیم 1.5 است لذا توصیه شده از سیم 1.5 استفاده شود.
    ما هم سیم 1.5 را ترجیح میدهیم اما در این پروژ] چاره دیگری نداشتیم کارفرما نیز بطور کامل در جریان مشکل هست و استاندارد را برایش گفته ایم.
    با تشکر
    نيك و بد چون همي ببايد مرد
    خنك آنكس كه گوي نيكي برد
    هر كه آمد عمارتي نو ساخت
    رفت و عمارت به ديگري پرداخت
  7. #7
    2010/05/16
    تهران
    398
    11

    پاسخ : آیا کابل مفتولی تلفنی برای سیستم اعلام حریق مناسب است؟

    سلام دوست عزیز
    شما باید از کانکتورهائی که تو مفصلهای مخابراتی استفاده میکنند بهره ببرید قیمت هر یک دونه اش هم حدود 15-7 تومان است در ضمن این کانکتورها میتونن تا قطر 1.3میلیمتر(تاجائی که میدونم) هم پشتیبانی کنند.من حدود 3 ماه پیش 50میلیون عدد برای یکی از دوستهام از این کمپانی که لینکش رو میبینی وارد کردم و اونها هم پیمانکار شرکت مخابرات هستند. الته اونها مدل( JA-5001(UY رو خریدن .
    http://qiyanelectron.com/Wire+connector-china/Wire+connector-UY+wire+connector++++++++++++JA-5001-99/
    البته شاید این توضیحات تو تایپیک دیگرتون توضیح میدادم موفق باشید-بابک پاک نهال
    زکات علم،نشر و پخش آن است.
    {خلاف قوانین - پاک شد }
  8. #8
    2011/01/10
    18
    0

    پاسخ : آیا کابل مفتولی تلفنی برای سیستم اعلام حریق مناسب است؟

    در شرایط عادی سیستم اعلام حریق جریانی حدود 100میکرو آمپر میکشه که در زمان حریق این جریان به 50میلی آمپر میرسه که ممکنه
    2.افت ولتاژ4ولت ممکنه باعث بشه که تجهیزات اعلام حریق درست کار نکنند
    3.در زمان آتش سوزی سیم های تلفن زودتر از بین میروند
    جالب است در تعداد دتکتورهای بالا ممکن است شما برای جلوگیری از افت ولتاژ حتی از سیم 6 هم استفاده کنید
    این ها نکاتی بود که لازم دانستم ارایه کنم
  9. #9
    2007/02/18
    مشهد
    2,404
    148

    پاسخ : آیا کابل مفتولی تلفنی برای سیستم اعلام حریق مناسب است؟

    نقل قول نوشته اصلی توسط mamad barghi

    جالب است در تعداد دتکتورهای بالا ممکن است شما برای جلوگیری از افت ولتاژ حتی از سیم 6 هم استفاده کنید
    من فاصله 1200 متری رو هم با حدود 100 دیوایس در یک لوپ با مقطه 1.5 کار کردم مشکلی نداشته
    بنظرت سیم 6 مقطع بالای نیست
    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
  10. #10
    2011/01/10
    18
    0

    پاسخ : آیا کابل مفتولی تلفنی برای سیستم اعلام حریق مناسب است؟

    محاله چون افت ولتاژ بیش از حد مجاز ایجاد میکنه
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 19

موضوعات مشابه

  1. اموزش سیستم اعلام حریق
    توسط vahidabd در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 8
    آخرين نوشته: 2017/09/18, 15:13
  2. سیستم اعلام حریق
    توسط masuod619 در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2015/04/21, 22:33
  3. سیستم اعلام حریق
    توسط emparator در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 15
    آخرين نوشته: 2013/12/06, 18:50
  4. سیم مناسب برای سیستم اعلام حریق
    توسط mdf123 در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2013/07/31, 15:14
  5. کارت dvr برای کامپیوتر - سیستم اعلام حریق
    توسط حامد رحیمی در انجمن مدار هاي ديجيتال
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2010/07/29, 11:12

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •