دوستان کسی در مورد استانداردهای برق آسانسور می دونه ...؟؟
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
راهنمایی در مورد استانداردهای آسانسور
Collapse
X
-
پاسخ : راهنمایی در مورد استانداردهای آسانسور
نوشته اصلی توسط hamid256دوستان کسی در مورد استانداردهای برق آسانسور می دونه ...؟؟
الان هم استاندارد هر سال داره تغییر میکنه
شما راجع به تابلو برق و استاندارد داخلی مطلب میخای یا راجع به برق رسانی و سیستم ارت
اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
دیدگاه
-
پاسخ : راهنمایی در مورد استانداردهای آسانسور
چیزهایی که من میدونم 1. یک چاه ارت مستقل با مقاومت حداکثر 2 اهم که کابل25 به اسکلت آسانسور وصل میشه2.یک کابل4در 6برای برق آسانسور 4 نفره باید کشید که نظام میگه 5در 10 بکشید 3روشنایی چاهک با کلید تبدیل از پایین وبالای چاهک کنترل شود به این صورت که نیم متر پایین تر از دریچه ی اضطراری و نیم متر پایین تر از درب آخرین توقفگاههر کدام یک چراغ ومابقی چراغ ها با فاصله ی 7متر از این دونقطه4. موتورخانه مجهز به روشنایی و هواکش باشد 5.فقط سیم های مربوط به آسانسور از درون چاهک بگذرد6.موتور خانه آسانسور باید مجهز به سنسور اعلام حریق از نوع ترکیبی دود و حرارت باشد.
دیدگاه
دیدگاه