    با سلام-در مورد لزوم جدا بودن ارت ابزار دقیق از ارت سیستم قدرت چه مستنداتی دارید

    این سوال یکبار دیگر هم مطرح شدده بود که در آن زمان هیچ جواب کاملی ارائه نشده است.لطفا" در صورت داشتن نشانی از این مستندات برای استفاده سایر دوستان اعلام نمایید.
  2. #2
    2008/03/13
    766
    5

    پاسخ : با سلام-در مورد لزوم جدا بودن ارت ابزار دقیق از ارت سیستم قدرت چه مستنداتی دارید

    من دیدم تو دانشگاه ارت کل ساختمون از ارت وسایل آزمایشگاه جدا بودند
  3. #3
    2008/03/18
    قزوین
    338
    1

    پاسخ : با سلام-در مورد لزوم جدا بودن ارت ابزار دقیق از ارت سیستم قدرت چه مستنداتی دارید

    ببینید دوست عزیز ما ارتی که برای وسایل ابزار دقیق مثلا PLc میکشیم واسه اینه که نویز موجود تو سیستم رو تخلیه کنه.
    ارتی که واسه سیستمهای قدرت کشیده میشه واسه اینه که حفاظت انجام بده. بعدش این دوتا ارت مقاومت های مختلفی دارن. مثلا مقاومت لرا سیستمهای قدرت در حدود 5 تا 10 اهم. ولی مقاومت ارت سیستمهای ابزار دقیق زیر 2 اهمه. اصلا چاهشون جدا احداث میشه....
    در ضمن ما ارت سیستمهای قدرت رو به نول وصل میکنیم که بتونه در مواقع نامتعادلی بار ولتاژ 220 ولت رو ثابت نگه داره. در حقیقت نقطه ستاره ترانس رو به ارت وصل میکنیم.
  4. #4
    2010/09/19
    تبریز
    608
    23

    پاسخ : با سلام-در مورد لزوم جدا بودن ارت ابزار دقیق از ارت سیستم قدرت چه مستنداتی دارید

    سلام
    من تازه دوره ابزار دقیقو تموم کردم.اونجام بحث شد راجب این موضوع
    همون جور که دوستمون فرمودند هم مقاومتشون و هم چاهشون جداست و اتصالی هم به هم نداره که اگر وصل باشند اون نامتعادلی دوباره وارد شبکه میشه
    بیشتر از این بحث نشد اونجام :redface:
    telgram:09396888049
  5. #5
    2012/07/30
    2
    0

    پاسخ : با سلام-در مورد لزوم جدا بودن ارت ابزار دقیق از ارت سیستم قدرت چه مستنداتی دارید

    نقل قول نوشته اصلی توسط jumper
    سلام
    من تازه دوره ابزار دقیقو تموم کردم.اونجام بحث شد راجب این موضوع
    همون جور که دوستمون فرمودند هم مقاومتشون و هم چاهشون جداست و اتصالی هم به هم نداره که اگر وصل باشند اون نامتعادلی دوباره وارد شبکه میشه
    بیشتر از این بحث نشد اونجام :redface:
    آقا یکی به من بگه وقتی رک plc به PE را میده و نتیجتا باعث میشه یه سری تجهیزات ابزار دقیق به PE وصل بشن چطوری میشه این 2 نوع ارت و از هم جدا کرد؟؟؟!!!!
  6. #6
    2009/08/20
    526
    7

    پاسخ : با سلام-در مورد لزوم جدا بودن ارت ابزار دقیق از ارت سیستم قدرت چه مستنداتی دارید

    دوستان تو شرکت ها این موضوع رعایت نمی شه اینم به خاطر هزینه بیشتر من خودم تو پروژه کار می کردم فقط یک چاه ارت زدیم و تمام شیلدهای ابزار دقیق و موتورها رو بهش دادیم فقط نکته که مهمه شیلد ابزار دقیقها نباید به بدنه آهنی مثل موتور وصل بشه و باید شیلد مستقیما به شینه ارت وصل شه
    و ما هیچ فالتی تو زمینه نویز نداریم
    هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند
  7. #7
    2011/08/08
    اصفهان
    974
    67

    پاسخ : با سلام-در مورد لزوم جدا بودن ارت ابزار دقيق از ارت سيستم قدرت چه مستنداتي داريد

    نقل قول نوشته اصلی توسط hamid256
    دوستان تو شرکت ها اين موضوع رعايت نمي شه اينم به خاطر هزينه بيشتر من خودم تو پروژه کار مي کردم فقط يک چاه ارت زديم و تمام شيلدهاي ابزار دقيق و موتورها رو بهش داديم فقط نکته که مهمه شيلد ابزار دقيقها نبايد به بدنه آهني مثل موتور وصل بشه و بايد شيلد مستقيما به شينه ارت وصل شه
    و ما هيچ فالتي تو زمينه نويز نداريم
    سلام
    حايي که سيستم هاي جريان بالا کم باشه اين مسئله مشکلي ايجاد نميکنه .
    اگر سيستمهايي با جريان زياد در حدود 200-1000 آمپر جريان بکشند به شدت روي
    ابزار دقيق و ارت نويز ايجاد ميکنند. چند وثت پيش توي کارخونه يه دونه سيگنتل آنالوگ
    به کل قطع ميشد به دليل اين که ارت درست و حسابي نداشت.
  8. #8
    2009/08/20
    526
    7

    پاسخ : با سلام-در مورد لزوم جدا بودن ارت ابزار دقيق از ارت سيستم قدرت چه مستنداتي داريد

    نقل قول نوشته اصلی توسط ehsanbagheri
    سلام
    حايي که سيستم هاي جريان بالا کم باشه اين مسئله مشکلي ايجاد نميکنه .
    اگر سيستمهايي با جريان زياد در حدود 200-1000 آمپر جريان بکشند به شدت روي
    ابزار دقيق و ارت نويز ايجاد ميکنند. چند وثت پيش توي کارخونه يه دونه سيگنتل آنالوگ
    به کل قطع ميشد به دليل اين که ارت درست و حسابي نداشت.
    دوست عزیز جریان ما بالای 1000 آمپر است
    هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند
  9. #9
    2013/09/03
    1,984
    634

    پاسخ : با سلام-در مورد لزوم جدا بودن ارت ابزار دقيق از ارت سيستم قدرت چه مستنداتي داريد

    حالا کسي از دوستان نيست که دليل اين موضوع رو کامل و شفاف بگه؟
    منم هم نميدونم دليلش چيه...
    با تشکر
    قانون سوم نیوتون میگه برای اینکه بخوای به چیزی برسی باید از یه چیزی دل بکنی...

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

  10. #10
    2009/08/20
    526
    7

    پاسخ : با سلام-در مورد لزوم جدا بودن ارت ابزار دقيق از ارت سيستم قدرت چه مستنداتي داريد

    نقل قول نوشته اصلی توسط punisher.x64
    حالا کسي از دوستان نيست که دليل اين موضوع رو کامل و شفاف بگه؟
    منم هم نميدونم دليلش چيه...
    با تشکر
    فکر کنم به خاطر این باشه که ارت قدرت با نول ترانس وصل می شه اما ابزاردقیق نه
    هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10

موضوعات مشابه

  1. ابزار دقیق
    توسط wio در انجمن ابزار دقیق
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/04/08, 20:22
  2. شبکه های ابزار دقیق(کمک)
    توسط sarrma در انجمن ابزار دقیق
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2011/10/31, 19:12
  3. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/04/09, 17:18
  4. سنسور های ابزار دقیق
    توسط hesam_elc در انجمن ابزار دقیق
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2009/04/16, 23:42
  5. پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2008/12/03, 21:02

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •