    سلام دوستان
    من مهندس برق هستم و به کار پیمانکاری تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی مشغول هستم بعد از چندین سال کار در این زمینه به یه مشکل عجیب برخورد کردم که نتونستم دلیل و علتی براش پیدا کنم و بفهمم ایراد کار کجا هست
    اما مشکل:
    اجرای برقکاری یک ساختمان چهار طبقه با متراژ هر واحد در حدود 125 متر رو بر عهده داشتم که هر واحد دارای یک انشعاب برق سه فاز بود ( به علت دارا بودن سیستم تهویه داکت اسپیلت کارفرما تقاضای برق سه فاز داده بود). من به جهت اینکه از هر سه هادی فاز برای تقسیم برق در داخل واحد استفاده کنم هر فاز رو به یک فیوز مینیاتوری دادم و برق رو در داخل واحد تقسیم کردم. ( یک فاز برای برق آشپزخانه-یک فاز برای برق سالن و اتاق ها - یک فاز برای روشنایی و ...) به این ترتیب برق سه فاز رو درداخل واحد به برق تکفاز تبدیل کردم و کار نصب فیوز ها رو انجام دادم. بعد از اینکه کار رو تحویل دادم و اهالی ساکن شدند بعد از چند مدت یکی از ساکنین تماس گرفت که برق ما دچار مشکل شده.
    مشکل از این قرار بود که بر اثر بی احتیاطی اتصالی ایجاد شده بود و برق قطع شده بود. با بازدید از مینیاتوری های داخل واحد مشاهده شده بود که همه فیوزها در حالت روشن هستند و به اصطلاح هیچکدام نپریده بودند در حالی که آشپزخانه ( محل اتصالی) برق نداشت. جالب اینکه مینیاتوری اصلی در تابلوی کنتور هم نپریده بود.
    یکی از افراد داخل واحد، کلید روشنایی یکی از اتاق ها رو روشن کرده بود و چراغ ها روشن شده بود و ناگهان فیوز کنار کنتور پریده و تمامی لامپ های اون اتاق هم سوخته بود. تلفن و رسیور موجود در سالن هم که مسیر جدا هم داشتند سوخته بود. نکته دیگه هم اینکه مینیاتوری داخل واحد عمل نکرده بود.
    فیوز های دم کنتور رو یکبار قطع و وصل کردیم و برق مجددا برقرار شد. با تصور مشکل در مینیاتور های دم کنتور تمامی آنها با نوع بهتر تعویض شد. مدتها مشکلی وجود نداشت تا اینکه اینبار هم بدون بروز اتصالی مشکل مشابهی اتفاق افتاد مینیاتوری ها همه در حالت وصل بودند اما پریزها برق نداشتند اما با روشن خاموش کردن روشنایی لوستر مینیاتوری دم کتنور پریده و لامپ ها سوخته بودند.
    حقیقتا این مورد عجیب من رو کاملا گیج کرده و دلیل مشکل رو نمیتونم تشخیص بدم.
    از اساتید این فن خواهش میکنم اگه روال اشتباهی در کار من تشخیص دادند بیان منند و یا دلیل این مشکل خاص رو بهم بگویند
    اگه مورد مبهمی هست بپرسید تا توضیح بدم.امیدوارم با راهنمایی شما عزیزان جلوی خسارت های بیشتر رو بگیریم

    با تصور [/size] [/size]
  2. #2
    2009/12/25
    تهران
    877
    5

    پاسخ : برق سه فاز-مشکلی عجیب و زیانبار (کمک فوری)

    عجب مورد عجیبی oo: اگه دست عجنه در کار نباشه احتمالا مشکل از نول هست . اگر برای هر واحد نول جدا گانه از تابلوی اصلی نگرفته باشید ممکنه اتصالاتی رخ بده که همچین اتفاقاتی بیفته . البته اینجور به نظر میاد چون لامپ ها میگید سوختن (ولتاژ فاز به نول رو اندازه بگیرید ببینید بالا نیست!). البته من زیاد این چیزا یادم نیست اما فکر کنم بهتره برای هر واحد یک فاز از تابلوی اصلی بگیریم و در کل ساختمون یه جور بار رو با تقسیم فاز های بین واحد ها متعادل کنیم تا اینکه هر 3 فاز رو ببریم توی هر واحد و پخش کنیم.
    [size=10pt]Gracias A La Vida [/size]
    [size=14pt][glow=red,2,300]ساخت فرز CNC[/glow][/size]
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56308.0

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    زمین سفت است و آب شلست و هوا نرم است و همه چیز عالیست در این حوالی...
  3. #3
    2007/03/15
    تبريز
    2,693
    133

    پاسخ : برق سه فاز-مشکلی عجیب و زیانبار (کمک فوری)

    با توجه به توضیحات حتما سیم کشی شما مشکل داره
    مثلا احتمالا دوسر یک لامپ دو تا فاز اومده یا کلید یک لامپ فاز دوم را به نول وصل میکنه در این صورت تا زمانی که این کلید روشن نیست سیستم عادی کار میکنه ولی وقتی که با وصل کلید لامپ روشن میشه و اگه لامپ نسوزه و 380 ولت رو تحمل کنه ( حالت مثلت) مشکلاتی که گفتید پیش میاد
    توجه کنید که میگید فیوز سالم هست و فیوز نپریده و بعد فیوز برق نیست ؟ پس بعد فیوز با زمین شما هم پتانسیل شده
    تنها موردي كه همه آدما يقين دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
    داشتن عقله زيادتر از دیگر آدم ها است
  4. #4
    2010/04/24
    25
    1

    پاسخ : برق سه فاز-مشکلی عجیب و زیانبار (کمک فوری)

    نقل قول نوشته اصلی توسط پژوهان
    عجب مورد عجیبی oo: اگه دست عجنه در کار نباشه احتمالا مشکل از نول هست . اگر برای هر واحد نول جدا گانه از تابلوی اصلی نگرفته باشید ممکنه اتصالاتی رخ بده که همچین اتفاقاتی بیفته . البته اینجور به نظر میاد چون لامپ ها میگید سوختن (ولتاژ فاز به نول رو اندازه بگیرید ببینید بالا نیست!). البته من زیاد این چیزا یادم نیست اما فکر کنم بهتره برای هر واحد یک فاز از تابلوی اصلی بگیریم و در کل ساختمون یه جور بار رو با تقسیم فاز های بین واحد ها متعادل کنیم تا اینکه هر 3 فاز رو ببریم توی هر واحد و پخش کنیم.
    هر واحد سیم کشی جداگانه داره و نول های هر واحد مستقل سربندی شده و هیچ کدام از نول ها حتی در تابلوی اصلی با هم اتصال ندارند. در ضمن ولتاز رو با ولتمتر اندازه گرفتم و در رنج 220 تا 225 ولت قرار داره که نرمال هست.
    البته وقتی که مشکل پیش میاد و برق در داخل واحد برقرار نیست ولتمتر ولتاژی در حدود 30 ولت نشون میده در حالی که مینیاتوری های سر مسیر از کنتور تا داخل واحد همه در حالت وصل قرار دارند که در این حالت با یکبار قطع و وصل کردن مینیاتوری سه فاز داخل جعبه کنتور دوباره برق 220 ولت داخل مدار جاری میشه. (جلل الخالق )
  5. #5
    2010/04/24
    25
    1

    پاسخ : برق سه فاز-مشکلی عجیب و زیانبار (کمک فوری)

    نقل قول نوشته اصلی توسط aliila
    با توجه به توضیحات حتما سیم کشی شما مشکل داره
    مثلا احتمالا دوسر یک لامپ دو تا فاز اومده یا کلید یک لامپ فاز دوم را به نول وصل میکنه در این صورت تا زمانی که این کلید روشن نیست سیستم عادی کار میکنه ولی وقتی که با وصل کلید لامپ روشن میشه و اگه لامپ نسوزه و 380 ولت رو تحمل کنه ( حالت مثلت) مشکلاتی که گفتید پیش میاد
    توجه کنید که میگید فیوز سالم هست و فیوز نپریده و بعد فیوز برق نیست ؟ پس بعد فیوز با زمین شما هم پتانسیل شده
    این مسئله که شما گفتید به نظر نمیاد که ایراد کار بشه به چند دلیل. یکی اینکه مدار روشنایی ها جدا از سایر مدار ها هستند و پریز و روشنایی با هم مشترک نیست. نکته بعد اینکه حالت مثلث به هیچ وجه امکان نداره ایجاد بشه چون برق تکفاز هست در داخل واحد. نکته دیگه ای هم که باید بگم اینه که چون سربندی ها رو خودم انجام دادم مطمئن هستم که هیچ اتصالی میان فاز نول چه در کلید روشنایی و چه در پریز ها نداریم ( البته باز هم من این مسئله رو چک کردم تا مجدد مطمئن بشم) . البته وقتی من قرار بود کار رو تحویل بدم تمامی روشنایی ها رو روشن کردم و تک تک پریز هارو هم تست گرفتم ( هم با روشن کردن لامپ سیار و هم با تست ولتمتر) و اینکه فاز و نول مسیرهای مختلف رو هم تست اتصال کوتا گرفتم که حتی در داخل لوله ها هم بصورت اتفاقی با هم اتصال کوتاه نداشته باشند.
  6. #6
    2007/02/18
    مشهد
    2,402
    148

    پاسخ : برق سه فاز-مشکلی عجیب و زیانبار (کمک فوری)

    نول خیلی مهمه
    میشه بگی اون رو چطوری وصل کردی


    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
  7. #7
    2010/04/24
    25
    1

    پاسخ : برق سه فاز-مشکلی عجیب و زیانبار (کمک فوری)

    نقل قول نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
    نول خیلی مهمه
    میشه بگی اون رو چطوری وصل کردی


    در جعبه کنتور هر واحد دارای سه سیم فاز و یک سیم نول هست که هر کدام به یک مینیاتوری 16 آمپر متصل شدن.نول رو به سر دیگه مینیاتوری مربوط به نول وصل کردم و کابل هر واحد تا پشت چعبه مینیاتوری داخل واحد کشیده شده و در اونجا سیم های فاز در داخل مینیاتوری ها پخش شده و سیم نولی که از کنتور اومده به تمامی سرهای سیم های نول داخل واحد اتصال داده شده و با لنت برق ایزوله شده.
  8. #8
    2009/03/14
    350
    2

    پاسخ : برق سه فاز-مشکلی عجیب و زیانبار (کمک فوری)

    نقل قول نوشته اصلی توسط amingol
    من به جهت اینکه از هر سه هادی فاز برای تقسیم برق در داخل واحد استفاده کنم هر فاز رو به یک فیوز مینیاتوری دادم و برق رو در داخل واحد تقسیم کردم. ( یک فاز برای برق آشپزخانه-یک فاز برای برق سالن و اتاق ها - یک فاز برای روشنایی و ...) به این ترتیب برق سه فاز رو درداخل واحد به برق تکفاز تبدیل کردم و کار نصب فیوز ها رو انجام دادم.
    شاید مشکل از این باشه که اهالی یه جوری دوتا از فاز مختلف رو به هم وصل میکنن که این طوری میشه
    ما خونمون یه بار آیفون تصویری این طوری که شد که دو تا فاز از دو کنتور و یه نول یه جوری ( نمی دونم چه جوری ) به هم وصل شدند و سوخت و حتی فیوز هم نپرید.
  9. #9
    2010/04/24
    25
    1

    پاسخ : برق سه فاز-مشکلی عجیب و زیانبار (کمک فوری)

    نقل قول نوشته اصلی توسط درود
    شاید مشکل از این باشه که اهالی یه جوری دوتا از فاز مختلف رو به هم وصل میکنن که این طوری میشه
    ما خونمون یه بار آیفون تصویری این طوری که شد که دو تا فاز از دو کنتور و یه نول یه جوری ( نمی دونم چه جوری ) به هم وصل شدند و سوخت و حتی فیوز هم نپرید.
    از تابلو کنتور تا پشت جعبه مینیاتوری هیچ اتصالی بین واحدها وجود نداره و از کنتور تا داخل واحد هم از کابل 4*4 استفاده شده و تنها سر و ته این کابل سر سیمها بیرونه
    مخم دیگه داره میترکه آخه این چه مشکلیه!!!!!!!!!
  10. #10
    2007/02/18
    مشهد
    2,402
    148

    پاسخ : برق سه فاز-مشکلی عجیب و زیانبار (کمک فوری)


    نقل قول نوشته اصلی توسط amingol
    .نول رو به سر دیگه مینیاتوری مربوط به نول وصل کردم
    من متوجه نشدم

    نول رو از مینیاتوری عبور دادی یا نه
    فرقی نداره کلن نول از کلید رد شده یا نه

    یک شماتیک ساده از مدارت بکش



    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
صفحه 1 از 4 1234 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 35

موضوعات مشابه

  1. مشکلی عجیب
    توسط majidshahbazi68 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2015/07/26, 16:23
  2. مشکل عجیب در آلتیوم (کمک فوری)
    توسط mohsen diod در انجمن مدار چاپی (PCB)
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2015/06/23, 08:11
  3. مشکلی عجیب در شبکه کردن میکروها با max488 ==> rs422
    توسط ehsan_akbari در انجمن سایر مطالب مرتبط با ميکرو ها و پروسسورها
    پاسخ: 38
    آخرين نوشته: 2013/11/30, 15:06
  4. مشکلی عجیب در کامپایل برنامه
    توسط electronicnarm2010 در انجمن ATMEL
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2013/04/02, 08:16
  5. مشکلی عجیب با متغیر single در بیسکام
    توسط حامد رحیمی در انجمن میکروکنترلرهای AVR