اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

علت زمین کردن مرکز اتصال ستاره ؟؟

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    علت زمین کردن مرکز اتصال ستاره ؟؟

    سلام به همه دوستان

    سوالی داشتم

    چرا در اتصال ستاره مرکز را زمین میکنند بعد ازش نول میگیرن ؟

    مگه مرکز اتصال ستاره جریانش صفر نیست.....

    من در این حد میدونم که این کار را به خاطر هارمونیک فرد مخصوصا هرمونیک سوم انجام میدن ولی اطلاعات کامل تری می خواستم لطفا راه نمایی کنید .

    #2
    پاسخ : علت زمین کردن مرکز اتصال ستاره ؟؟

    نوشته اصلی توسط night-sky
    سلام به همه دوستان
    سوالی داشتم
    چرا در اتصال ستاره مرکز را زمین میکنند بعد ازش نول میگیرن ؟
    مگه مرکز اتصال ستاره جریانش صفر نیست.....
    من در این حد میدونم که این کار را به خاطر هارمونیک فرد مخصوصا هرمونیک سوم انجام میدن ولی اطلاعات کامل تری می خواستم لطفا راه نمایی کنید .
    بستگی به سیستم ارت داره که نول به ارت وصل بشه یا نه


    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : علت زمین کردن مرکز اتصال ستاره ؟؟

      منظورم اینه که چرا از مرکز اتصال ستاره نمیگیرن اون نقطه که صفره (به غیر هارمونیک فرد) اول زمین میکنند بعد از اون نقطه نول میگیرن

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : علت زمین کردن مرکز اتصال ستاره ؟؟

        نوشته اصلی توسط night-sky
        منظورم اینه که چرا از مرکز اتصال ستاره نمیگیرن اون نقطه که صفره (به غیر هارمونیک فرد) اول زمین میکنند بعد از اون نقطه نول میگیرن
        هم برای تقویت سیم نوله
        ارت برای اینکه بتونه جریان از خودش عبور بده حتمن باید به نول وصل بشه



        اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : علت زمین کردن مرکز اتصال ستاره ؟؟

          این را میدونم که ارت برای عبور جریان باید زمین بشه ولی مگر مرکز اتصال ستاره زمین نیست یعنی نقطه با جریان صفر نیست.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : علت زمین کردن مرکز اتصال ستاره ؟؟

            نوشته اصلی توسط night-sky
            این را میدونم که ارت برای عبور جریان باید زمین بشه ولی مگر مرکز اتصال ستاره زمین نیست یعنی نقطه با جریان صفر نیست.
            من منظورم مرکز ستاره ترانس بود که باید زمین بشه
            از سیستم ارت و نول چیزی میدونی که فنی توضیح بدم


            اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : علت زمین کردن مرکز اتصال ستاره ؟؟

              فکر کنم وقتی تعادل فاز ها به هم بخوره دیگه مرکز ستاره صفر نیست و دارای ولتاژ میشه.
              زمینش میکنن که تعادل به هم نخوره
              زیاد مطمئن نیستم.
              نظر شما چیه آقای باقرانی؟

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : علت زمین کردن مرکز اتصال ستاره ؟؟

                نوشته اصلی توسط حمیدرضا رضائی
                فکر کنم وقتی تعادل فاز ها به هم بخوره دیگه مرکز ستاره صفر نیست و دارای ولتاژ میشه.
                زمینش میکنن که تعادل به هم نخوره
                زیاد مطمئن نیستم.
                نظر شما چیه آقای باقرانی؟
                البته حرف آقای رضایی تا حدودی درسته
                بالانس بارها و فاز بستگی به بار داره
                بار تعیین میکنه که فاز ها متعادل باشن با نه
                یک راه اینه که برای جلوگیری از اون هم خروخی ترانس رو در طرف ثانویه زیگزاگ می پیچن
                زمین به عنوان نقطه صفر و از دید مهندسی صفر در شبکه بینهایت محسوب میشه و تاحدودی امکان ولتازداشتن نقطه صفر زمانی که مرکز ستاره رو به زمین وصل می کنید گرفته میشه
                زمین رو می شه به عنوان ارت در نظر گرفت و مرکز ستاره رو به اون وصل کردن
                مشروط به اینکه سیستم ارت اون رو لازم داشته باشه
                خیلی از جا ها که خروجی مثلث داشته باشیم ( مثلن ترانس های قدرت ) یک ترانس با خروجی ستاره می بندن و مرکز اون رو زمین می کنن ارت پیاده شده باشه و رله هایی که با ارت کار میکنن بتونن کار کنن



                اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : علت زمین کردن مرکز اتصال ستاره ؟؟

                  آقا شما در هر حدی که دوست ذارین توضیح بدین

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : علت زمین کردن مرکز اتصال ستاره ؟؟

                    پس در کل فقط به خاطر ناپایداری هاست که فقط از مرکز اتصال ستاره به عنوان نول استفاده نمیشه چون ممکن نا پایداری ها باعث بشن که مرکز اتصال ستاره دیگه جمع جریاناش صفر نشه.از اتصال زیگزاگ هم برای حذف هارمونیک 3 استفاده میشه درسته دیگه؟؟
                    پس چرا برای ایجاد نول مستقیم به زمین وصل نمیشیم و اول مرکز اتصال ستاره را زمین میکنیم بعد به مرکز اتصال وصل میشیم؟

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : علت زمین کردن مرکز اتصال ستاره ؟؟

                      نوشته اصلی توسط night-sky
                      پس در کل فقط به خاطر ناپایداری هاست که فقط از مرکز اتصال ستاره به عنوان نول استفاده نمیشه چون ممکن نا پایداری ها باعث بشن که مرکز اتصال ستاره دیگه جمع جریاناش صفر نشه.از اتصال زیگزاگ هم برای حذف هارمونیک 3 استفاده میشه درسته دیگه؟؟
                      پس چرا برای ایجاد نول مستقیم به زمین وصل نمیشیم و اول مرکز اتصال ستاره را زمین میکنیم بعد به مرکز اتصال وصل میشیم؟
                      اتفاقن مرکز ستاره ترانس نول استفاده میشه
                      اگه شبکه نامتقارن بشه مرکز ستاره که نول ه جلوی اون رو نمیتونه بگیره و فقط نقطه صفر جابجا می شه
                      اگه از نول جریان هم عبور کنه باز هم مشکلی نیست ( بار نامتقارن ه)
                      توی ترانس ها نمیدونم کدوم هارمونیک ها از بین میرن و تحت چه اتصالی

                      مرکز ستاره باید زمین بشه که بتونی از زمین به عنوان نول استفاده کنی
                      دقیقن مثل یک باتری می مونه که با یک پلاریته نمیشه کاری کرد
                      اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : علت زمین کردن مرکز اتصال ستاره ؟؟

                        نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
                        اگه شبکه نامتقارن بشه مرکز ستاره که نول ه جلوی اون رو نمیتونه بگیره و فقط نقطه صفر جابجا می شه
                        جناب باقرانی آخر سر هم اینو توضح ندادیدا :sad: جابجایی نقطه صفر و ...
                        این لینک رو میگم http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=48396.0
                        HELLO WORLD

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : علت زمین کردن مرکز اتصال ستاره ؟؟

                          سلام

                          چه طور است اگر بار متقارن داشته باشیم جریان نول صفر می شود ؟ مگر جمع جبری جریان ها نباید در مرکز صفر باشد ما که 4 تا داریم در مرکز یعنی یکی نول است بنابراین باید از نول هم جریان عبور کند پس چطور صفر می شود

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : علت زمین کردن مرکز اتصال ستاره ؟؟

                            اره دوستان مرکز ستاره رو به زمین وصل می کنن تا صفر باقی بمونه اگه بارهایی که به اتصال ستاره وصل میشن عین هم باشن مرکز ستاره رو به زمین هم وصل نکنین صفر هست اما اگه یکی از بارها رو قطع کنید تعادل در ستاره بهم خورده ولتاژ مصرف کننده های دیگه تغییر می کنه واسه همین به زمین وصل می کنیم که در بارهای نامتعادل این اتفاق نیوفته و همین طور برای از بین بردن جریان هارمونیک سوم که اگه مرکز به زمین وصل نشه نمیتونه از سیم پیچی ستاره بیرون بیاد.

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : علت زمین کردن مرکز اتصال ستاره ؟؟

                              به سه علت نقطه مرکز ستاره را زمین می کنند :
                              1- اینکه ولتاژ 220 ولت را برای مشترکین داشته باشیم
                              2- در صورتی که فازها بار آنها نامتعادل شود از طریق نقطه صفر به زمین منتقل گرددو نقطه صفر دارای ولتاژ نگرددچون برای مشترکین و مردم ضرر دارد.
                              3- در صورتیکه یک از فازها بعللی اتصالی با زمین داشته باشد ازطریق زمین و نقطه صفر ستاره جریان اتصالی در فیوز محسوس شود و فیوز فورا قطع گردد.